好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土工程标准化施工规定 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、编制说明 混凝土工程标准化规定 制作 日期 2015.10.21 为保证混凝土结构施工质量和观感,针对墙柱、梁板、楼梯等混凝土工程施工中常见的质量通病,特编制此标准做法。项目部在执行本标准做法的同时,应遵守国家、行业及地方规范标准的规定,以及施工专项方案的要求。 二、混凝土进场的检测要求 1)塌落度:混凝土塌落度测试频率宜为每三车一次,塌落度检查是否与现场要求一致。 2)混凝土配合比:检查核对工程名称、使用单位、浇筑部位、强度等级、粉煤灰掺量与级别、外加剂用量、塌落度等内容。 3)混凝土送货单:检查核对强度等级、方量、塌落度、出厂时间、车牌号等内容。 4) 混凝土方量抽检:应制定混凝土方量抽样检测措施,施工前计算混凝土预算方量,浇筑完成后与实际用量对比分析;混凝土施工过程中,应随机抽检混凝土方量,检查方法宜采用过磅计量。 5)氯离子检测:施工现场应配备氯离子检测仪,随机对混凝土进行检测。(不宜选择首车混凝土取样检测) 三、混凝土浇筑及振捣技术要求 3.1 混凝土浇筑前准备工作 1)确认钢筋已通过监理验收,墙柱钢筋防偏位措施已到位,梁板钢筋无超高现象。 2)确认边模、吊模已加固到位,锁脚螺杆已按规定预埋。 3)确认混凝土标高控制点及楼板厚度标高控制件已到位。 4)楼板混凝土浇筑前,必须在钢筋面上设置施工作业人员通行的马道,马道宜采用钢管或钢筋制作。 图3.1-1 楼板钢筋表面设置行人马道 5)项目部必须建立混凝土浇筑准备工作检查验收表格,要求班组必须在施工作业面准备好混凝土施工工具,比如振动棒、平板震动器、布料机、激光水平仪、刮杆等,必须由专业工长、生产经理、项目经理会签确认后方可签发混凝土浇灌令。 6)确认钢筋、模板、水电班组值班人员已到位。 7)混凝土浇筑前,必须彻底清除垃圾、杂物,模板需浇水湿润。 3.2墙柱混凝土浇筑及振捣施工要点 1)墙柱混凝土浇筑前应先浇筑50mm厚同强度等级的砂浆,再浇筑混凝土,防止烂根。 2)混凝土输送管口至浇筑层自由高度不应大于1.5米,高度大于3米的墙柱宜采用导管或溜槽导引混凝土,防止混凝土离析。 3)混凝土应按规范分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑,防止施工冷缝。 4)梁柱核心区钢筋过密部位,在混凝土浇筑前,提前留置振捣口,保证振捣质量。 5)墙柱与梁板混凝土等级不同时,首先在墙柱核心区周边500mm拦设铁丝网,待强度等级较高的混凝土浇筑完成至楼板设计标高后,方可浇筑强度等级较低的梁板混凝土。 6)混凝土浇筑过程中应采用振动棒捣振(振捣点间距≤400mm),墙柱根部宜采用人工敲击模板二次振捣。 图3.2-1 墙柱根部敲击二次振捣 3.3 梁板混凝土浇筑及振捣 1) 梁板混凝土浇筑,严禁在楼板或钢筋骨架局部集中下料,以防模板变形、坍塌。 2) 梁内混凝土采用振动棒振捣,振动棒间距按400mm设置。 3)楼板混凝土先采用振动棒按间距400mm梅花状点式振捣,待混

混凝土工程标准化施工规定 - 图文

一、编制说明混凝土工程标准化规定制作日期2015.10.21为保证混凝土结构施工质量和观感,针对墙柱、梁板、楼梯等混凝土工程施工中常见的质量通病,特编制此标准做法。项目部在执行本标准做法的同时,应遵守国家、行业及地方规范标准的规定,以及施工专项方案的要求。二、混凝土进场的检测要求1)塌落度:混凝土塌落度测试频率宜为每三车一次,塌落度检查是否与现场要求一致。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5q4096kvn14i6jp0x0e5
领取福利

微信扫码领取福利