好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工现场安全防护图集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脚手架搭设高度 (m) ?45 ?45 基本风压 w0(kN/m2) ?0.55 ?0.55 - 连墙件间距(m) 竖向 水平向 ?6.0 ?8.0 ?4.0 ?6.0 扣件式钢管脚手架连墙杆设置规定

规定: 单排 双排 悬挑架 脚手架高度 ≤24 ≤50m 〉50m 竖向间距(h) 3h 3h 2h 3~4m 水平间距(la) 3la 3la 3la 3跨,且<6m 每根连墙杆覆盖面积(m2) ≤40 ≤40 ≤27 7.2连墙件图式

1)柔性连墙件(适用于24米以下外脚手架)

双股¢6钢丝与预埋件拉紧预埋件顶紧柔性拉接示意图

2)钢管焊接刚性连墙件

内排立杆连接角钢连接短管预埋件扣件钢管钢管焊接刚性连墙杆示意图

3)钢管扣件刚性连墙件

垫木短钢管楼板直角扣件短钢管直角扣件连向立柱钢管扣件刚性连墙杆示意图钢管扣件刚性连墙杆示意图

4)钢管扣件与预埋短钢管刚性连墙件

楼面板边预埋短钢管钢管预埋件连墙杆示意图

8卸料平台

目的与应用:

采用型钢制作定型化、工具式的平台,安装于结构楼层,为塔吊等垂直运输设备转运周转料具、建筑材料的提供平台。

结构要求:

卸料平台的主梁和次梁采用工字钢或槽钢,平台面用木脚手板铺设。平台的搁支点位于建筑物上并设支架固定,两边各设斜拉钢丝绳两道,并用花篮螺栓调整紧固。

防护要求:

卸料平台两侧边设置固定的1.2m高的防护栏杆,并挂设安全立网、设置20cm高挡脚板,封闭严密;外侧设置常闭式活动防护门,吊装长料时开启,其上作业人员拴安全带,吊运物件时指挥必须到场。

具体要求:

(1)悬挑式钢平台的搁支点和上部拉节点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设施上。

(2)斜拉杆或钢丝绳,应在平台两边各设前后两道,每一道均应按一道单边受力计算。 (3)钢平台上应设置四个经验算的吊环,以固定斜拉杆或钢丝绳。吊运平台时应使用卡环,不得使用吊钩直接钩挂吊环。吊环应用Q235F钢制作。

(4)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其它方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。

(5)钢平台左右两侧必须装设固定的防护栏杆,端部可装设内开式活动格栅门,需要时打开,同时加装薄钢板封闭。

(6)钢平台安装装,需待主梁尾端固定,接好斜拉钢丝绳,调整完毕,经过检查验收后方可松卸起重吊钩。

(7)钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏,应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。

(8)操作平台上,应在明显位置标明容许使用荷载。操作平台上人员和物料的总重,严禁超过设计容许使用荷载,应配备专人监督管理。

(9)悬挑式钢平台应以槽钢作主、次梁,上铺厚度不小于50mm的木板,以螺栓与槽钢相固定,或上铺4mm厚钢板,并与槽钢焊接固定。 载重量为1吨的卸料平台布置图

建筑施工现场安全防护图集

脚手架搭设高度(m)?45?45基本风压w0(kN/m2)?0.55?0.55-连墙件间距(m)竖向水平向?6.0?8.0?4.0?6.0扣件式钢管脚手架连墙杆设置规定规定:单排双排悬挑架脚手架高度≤24≤50m〉50m竖向间距(h)3h3h2h3~4m水平间距(la)3la3la3la3跨,且<6m每根
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5q3lf1xudp48fsc2ak6k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享