好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工现场安全防护图集

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

时,均应采取防护措施,以避免发生物体打击事故,包括临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口通道。

高处作业坠落半径

施工作业面最大高度(米) 坠落半径(米) 2-5 2 5-15 3 15-30 4 >30 5 表中所列为最小坠落半径,实际施工过程中应根据周边环境的复杂状况加大防护范围。 基本要求:

(1)、应采用钢管扣件搭设支架,顶部设置硬质防护,整体应能承受10kPa的均布静荷载。可采用50mm厚木板架设或采用双层竹串片脚手板,上下两层竹串片脚手板间距600mm。

(2)安全通道侧边应设置隔离栏杆,引导行人从安全通道内通过;防护棚顶周边应设置封闭式的防护墙,避免坠落其上的物件飞溅滚落伤人。

5.1临街安全通道

¢48×3.5钢管密目安全网60060050厚木板密目安全网②建筑物③③①①50mm厚木板1200街道宽R临街的安全通道

12003000-35005.2现场安全通道

场区内的安全通道

¢48×3.5钢管密目安全网60060050厚木板密目安全网②建筑物③③①①50mm厚木板12001500R现场的安全通道

②通入建筑物的安全通道

12003000-3500密目安全网R施工中的建筑物¢48×3.5钢管密目安全网②③50厚木板密目安全网②3000-3500③600600①①①50mm厚木板12003001200通入建筑物的安全通道

5.3施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道

防护棚应设在施工电梯、物料提升机架体地面进料口上方。其宽度应略大于提升机的最外部尺寸;长度:低架提升机应大于3米,高架提升机应大于5米。

3000-3500R施工电梯、物料提升机①50厚木板密目安全网50mm厚木板密目安全网1200施工电梯、物料提升机地面进料口的安全通道

表5-2 安全通道搭设构造要求 铺板 50mm厚木板 材料 ?48×3.5钢管 ?48×3.5钢管 或竹串片脚手板 立杆基础同脚手架基础,设置扫地杆,并在距地面1.2米高处设置横构造 杆,通道净空高度根据通道所处位置及通行人、车确定,最低不得小于2米。 构造尺寸① 立杆纵距800~1000mm 构造尺寸② 防护棚悬挑尺寸300~500mm 构造尺寸③ 双层防护棚层间距500~600mm 项目 立杆 纵横向横杆 6防护棚

由于上方施工可能坠落物件或处于起重机臂杆回转范围之内的作业点,必须搭设顶部能防止穿透的防护棚,其搭设示意图见下图。

12003003000-3500①①3000-3500②③②③施工中的建筑物¢48×3.5钢管密目安全网600600¢48×3.5钢管密目安全网密目安全网600¢48×3.5钢管600设备②10001000¢48×3.5钢管h满铺九层胶合板100×50木方¢48×3.5钢管①密目安全网L≦1000 ③说明:600 防护棚上下两层铺板方向应正交防护棚立面示意图防护棚平面示意图

7脚手架的连墙件设置

连墙件应参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001设置。 连墙件的主要作用:

(1)、承受水平风荷载或风吸力,防止脚手架向内或向外倾覆;

(2)、起脚手架立柱中间支座的作用,对立柱在垂直于墙面方向位移起一定的约束作用,能提高立柱的承载力,对保证脚手架的整体稳定起重要作用。

构造要求:

(1)宜靠近主接点位置,偏离主节点的距离不应大于300mm。 (2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

(3)一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙杆,连墙杆的垂直间距不得大于建筑物的层高,并不得大于4m。

(4)对高度在24m以下的单、双排脚手架,可采用刚性连墙与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

(5)对高度在24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 (6)连墙件中的连墙杆和拉筋应水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不能采用上斜连接。

7.1钢管脚手架连墙杆设置按下表规定采用:

门架连墙件间距

建筑施工现场安全防护图集

时,均应采取防护措施,以避免发生物体打击事故,包括临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口通道。高处作业坠落半径施工作业面最大高度(米)坠落半径(米)2-525-15315-304>305表中所列为最小坠落半径,实际施工过程中应根据周边环境的复杂状况加大防护范围。基本要求:(1)、应采用钢管扣件搭
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5q3lf1xudp48fsc2ak6k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享