④悬挑板挑出长度大于500的悬挑板边
建筑板面0悬挑板03有悬板平面布置图21.2.3结构周边防护栏杆柱固定方式图示 ①直接在混凝土楼板上预埋1.4~1.5m的钢管
Ф48×3.5钢管002砼梁A立杆基础详图1
②预埋钢筋头
005=>
Ф20钢筋或Ф48×3.5钢管 □焊接hf=4~6mmФ20钢筋200砼梁A立杆基础详图2200
③预埋短钢管
Ф48×3.5钢管200砼梁A立杆基础详图3
④预埋件(套筒承插式)
固定螺栓预埋件Ф48×3.5钢管A立杆基础详图4
200200⑤膨胀螺栓固定式
Ф48×3.5钢管膨胀螺栓Ф48×3.5钢管200楼面砼梁立面图平面图A立杆基础详图5
1.3 预制混凝土梁、钢梁侧边
构件吊装前,预先在梁两端焊接(或螺栓卡压固定)临时立柱,将Ф10以上钢丝绳用花篮螺栓紧绷于临时立柱上作为安全绳,当梁跨度大于8米时,中间应加设临时立柱。
钢索Ф48×3.5钢管梁桥面 □围焊hf=4~6mm预埋件-100×100×10AA梁桥面临时护栏示意图混凝土预埋件焊接示意图
1.4 楼梯侧边
常规的住宅楼、办公楼楼梯可采用钢管扣件搭设防护栏杆,在梯井两端设置通高立杆,然后搭设斜杆即可。
密目安全网 Ф48×3.5钢管当采用钢筋时,要求:满足焊接要求,且立杆>= Ф18且底杆>= Ф14且上杆>= Ф16扫地杆栏杆横杆通长栏杆柱踢脚板楼层平台 Φ48×3.5钢管梯间平台楼梯临边防护立面示意图2楼梯临边防护平面示意图2
对于特殊的楼梯,如圆弧、单跑、梯井过大的,采用钢筋与预埋件焊接临时栏杆。
密目安全网 Ф48×3.5钢管当采用钢筋时,要求:满足焊接要求,且立杆>= Ф18且底杆>= Ф14且上杆>= Ф16扫地杆立杆埋设见结构周边立杆基础详图栏杆横杆踢脚板楼层平台 Φ48×3.5钢管梯间平台楼梯临边防护立面示意图1楼梯临边防护平面示意图1
1. 5施工电梯、物料提升机楼层出入口两侧边
施工电梯、物料提升机楼层卸料平台应采用钢管、扣件搭设,两侧边的防护栏杆也应采用钢管、扣件搭设,同时自上而下加挂安全立网或满扎竹笆或采用层板封闭防护。
立杆Ф48×3.5钢管横杆防护门吊笼防护门(n+1)F建筑板面1800600600立杆竹笆横杆吊笼nF100±20防护门500-600100±20物料提升机楼层入口防护平面图物料提升机楼层入口防护立面图
2 洞口防护
应用范围:
因工程本身存在或因工序需要而产生的,使人与物有坠落危险而危及人身安全的洞口,均应采取防护措施。
基本要求:
(1)、板与墙洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。 (2)、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。
(3)、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯警示。
防护方式:
(1)、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的木盖板盖严,承受500N的竖向荷载。盖板应能防止挪动移位。
(2)、楼板面等处边长25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及其它各类洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板能承受1000N的竖向荷载,并须保持四周搁置均衡,