好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

SBS地下室防水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

屋面防水工程施工方案

地下室防水施工方案

一、编制依据:

新乡市滨河之星(尚都城)C区施工组织设计 新乡市滨河之星(尚都城)C区施工图纸 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 地下工程防水技术规范(GB50108-2008)

二、工程概况:

本工程为新乡市滨河之星(尚都城)C区1#2#3#5#6#7#楼工程,本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,6#地下三层,地上三十三层,建筑物总高度为96.60米;1#2#3#5#7#地下二层,地上三十三层,建筑物总高度为97.90米;建筑总面积131533.45平方米,基础采用钢筋混凝土筏形基础,地下室耐火等级为一级,地上部分为二级,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度8度。本工程合理使用年限为50年,室内外高差为0.450米。

地下室防水等级二级,地下室筏基底板侧及地下室外墙面均为4mm厚SBS改性沥青卷材防水。

1.2.质量目标等级: 1.2.1.工程质量等级为合格。 2.施工组织:

2.1建立健全质量保证体系,明确岗位职责及质量责任。

2.2操作人员:

所有施工操作人员必须经有关部门培训合格,取得岗位操作证书。

11

屋面防水工程施工方案

3.施工准备:

3.1.地下室防水施工由施工员进行技术交底,并负责对所有参加施工人员进行培训,项目质检员进行连续监控。

3.2 材料及要求

采用河北省故城县宏源防水材料有限公司生产的(SBSIIPYPEPE4-7.5) 高聚物改性沥青防水卷材

3.2.1 计划用量,每栋楼计划用量1500平方米。 3.2.1.1 规格:见表1

高聚物改性沥青油毡防水卷材规格 厚度(mm) 4.0 3.0 3.2.1.2 技术性能:见表2。 SBS防水卷材技术性能 项 目 拉伸 性能 拉力 最大拉力时延伸率 耐热度 低温柔性 不透水性 压力/保持时间

表2

指 标 单位 聚酯胎 N/50mm % ≥800(纵横向) ≥40(纵横向) 105℃受热2h不流淌,无滴落 -25℃绕直径50mm圆棒,无裂纹 0.3MPa/30min

表1

长度(mm) 10 10 宽度(mm) 1000 1000 3.2.2 配套材料:冷底子油 3.3 主要用具:

3.3.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。

22

屋面防水工程施工方案

3.3.2 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。

3.4 作业条件:

3.4.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。

3.4.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起砂。

3.4.3 防水层施工涂冷底子油,应将基层表面清理干净。 3.4.4 施工用材料均匀易燃,因而应准备好相应的消防器材。 4.操作工艺:

基层处理 涂刷基层处理剂(附加层) SBS防水卷材铺贴 卷材收头处理 保护层施工。 基层处理:铺贴SBS防水卷材前,应对基层进行检查验收,表面应平整、干燥、干净,细部构造处理达到设计要求。

涂刷基层处理剂:基层处理剂开筒后应充分搅拌,用滚刷均匀涂于基层,待基层处理剂完全干燥后铺贴附加层。

细部处理:转角部位做附加层,附加层宽度应≥500mm。

外墙与底板结合部位的水平施工缝留设在高于底板300mm处并按图纸要求设置止水钢板(详见结施总说明)。施工缝处做附加层,每边250mm宽。

筏基外侧砖胎模部位防水层做法为:4mm厚SBS防水卷材附加层一道,4mm厚SBS防水卷材铺贴

33

屋面防水工程施工方案

一道,抹2cm厚1:3水泥砂浆保护层。转角部位找平层抹成园角。

地下室外墙外侧,用240厚砖墙砌筑作为防水卷材铺贴的基层,抹2cm厚1:3水泥砂浆,干燥后粘贴SBS防水卷材的附加层及防水层,外侧铺贴50mm厚聚苯乙烯塑料泡沫板作为防水保护层。 铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油(或天然气)喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,立

面铺贴采用满贴法,筏板底面防水卷材宜采用点粘法或条粘法,搭接宽度为100mm。 热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。

保护层施工:底板做50厚细石混凝土保护层;筏板侧立面防水层施工完,应及时抹2cm厚1:3水泥砂浆保护层,外墙立面在回填土施工时贴50厚聚苯板防护。 5.质量要求:

5.1 保证项目:

5.1.1 SBS防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

5.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

5.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。 5.2 基本项目:

5.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。 5.2.3改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。

5.2.4 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应

44

屋面防水工程施工方案

嵌牢固。 6 成品保护

6.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。

6.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好保护墙。

6.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 7 应注意的质量问题

7.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接搭宽度符合规范要求。

7.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。 7.3渗漏:转角处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的施工质量。

7.4 施工人员不得穿硬底鞋。 8 施工过程中应注意的环境安全问题:

8.1 所有施工人员必须正确使用劳动防护用品:安全帽、手套、口罩等。 8.2 施工现场不得有明火作业、不得吸烟,同时要配置灭火器材。

8.3 防水材料及清洗用具使用的二甲苯、汽油等必须在专用仓库存放并配有灭火器材。 8.4 清洗工具使用的废液、剩余废料、包装材料应集中收集、统一处理,不得随意倾倒。 9.施工过程控制:

施工员负责操作人员培训、技术交底工作,质检员在施工过程中负责进行全过程连续监控。