好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV高压开关柜局放测试方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV高压开关柜局放测试方法

仪器一:局部放电声电波检测仪(TEV )—对高压室内开关柜进行普测,在设备的TEV模式下,记录TEV信号的幅值和2秒内的脉冲数;在设备的超声波模式下,听耳机中的声音,记录超声波信号幅值。通过对普测数据分析,再结合其他设备的测试结果,比如定位仪和在线监测系统等,考虑现场实际情况,对开关柜的情况进行比较全面的反映。 TEV使用步骤:

1、按下开关键开机进入界面

2、选择TEV模式进入TEV测量,按左右键进入连续脉冲测量模式,用设备在高压室的金属门上垂直水平检查3个点取中间值为背景值,用设备在开关柜的金属缝隙处垂直水平测量并记录。 3、选择Ultra Mode进入超声波模式,插入耳机和超声传感器,用传感器对准开关柜的空气通道测试,听取是否有放电破裂的声音。 仪器二:局部放电检测定位仪(PDL1)—通过监测放电点发出的电磁波瞬间脉冲所经过的路径来确定放电活动的位置,原理是采用比较电磁脉冲分别到达每只探测器所需要的时间。装置的触发LED灯指示哪个通道先被触发,进而表明哪只探测器离放电点的电气距离较近。 PDL1使用步骤:

1、 将两个探头按颜色与主机对应连接,开机。

2、将探头插入检验仪,按“Double”选择双探头模式,将探头插入校准信号源,按下主机或者探头上的AUTO键,若主机显示(35±2)dB,且脉冲先后指示灯显示左边指示灯亮,检验完成。

3、将探头对着高压室内金属物体,按AUTO键测背景值。 4、用探头贴在开关柜面板上按AUTO键测量并记录。

5、若疑有局放信号,两探头贴面板上定位,不断移动探头直到脉冲先后指示灯同时亮,信号源则在两探头中间。 仪器三:局部放电在线监视仪(PDM03)当高压室内存在多个放电源,且外界干扰很严重时,需要使用在线监测设备才能更好的判断。 PDM03使用步骤:

1、开机,按下SelfTset,自检会显示“No channels are connected”,用测试电缆连接各通道与测试源,若显示(31±3) dB,表示各通道良好。

2、用电缆连接主机和传感器,1、2、11、12为天线,放置测试点4个角,其余8个接传感器贴开关柜面扳上,按下Check Probes检查各通道是否连接好。 3、按下“Set-up”,显示目前存储信息、时间信息、循环测试时间,“Y”修改,“N”不修改,运行方式推荐“Location Mode”,”Alarm level”用默认值 4、设置完成后,仪器开始运行。 5、“Display Data”可显示上一测试周期的测试值

6、测试完成后,按“Exit”退出, 换存储卡按“Change Card”。

测试流程:首先用TEV进行普查,若发现有局放信号,用PDL1进行定位,若定位时干扰大,使用在线监测设备进行测试。

1、测试模式的选择

UltraTEV Plus+(便携式声电波局部放电检测仪)开机自检结束后,主菜单显示出来,按系统设置-TEV设置进入到TEV设置菜单,将MODE设置为连续模式,保存设置。进入TEV测量模式,按左右键选择连续脉冲测试模式。 2、背景干扰的测量

高压室外的电磁波信号可能会通过高压室的门和窗户辐射进高压室,也会在开关柜的金属外壳上产生暂态对地电压(TEV),因此测试前,需要先在高压室的门和一些窗户上测量背景干扰值。 3、开关柜上测试点的选择

一台开关柜上的测试点一般为6个,即柜前上、中、下3个点和柜后上、中、下3个点,见测试数据记录表。具体的测试部位应尽量靠近开关柜上存在的缝隙处,如散热孔,测温窗附近。 4、现场干扰的类型及排除方法

局部放电现场测试受现场干扰的影响很大,判别和排除干扰特别重要。干扰源主要有以下几类:

(1) 无线电发射机发出的信号(当距离很近且发射功率又很大时),车辆启动

时发出的噪音,200米以内的高频和超高频低功率发生器发出的信号。 (2) 各种类型的电子装置,如遥感装置、计算机、控制器、逆变器等。 (3) 有机械切换电流、带电刷或其它能够产生电火花的设备,如切换开关;

带继电器和接触器的设备,如电话、电钟、蜂鸣器、车辆启动系统和萤光灯等。

(4) 电弧焊、电弧炉、马达、发电机等。

(5) 被测设备的相邻位置或自已本身的其它位置还有放电活动发生。 (6) 测量时探测器的抖动、静电放电。 5、排除和判别干扰的方法主要有以下几种:

(1) 关闭干扰源(此法对无线电发射器、萤光灯等电子设备特别有效)。 (2) 采用不同的时间进行测试(对街灯、交通工具发出的干扰源有效) (3) 利用测试仪(MiniTEV)的脉冲数(2秒钟)来判定干扰源,当测试仪

(MiniTEV)的脉冲数(2秒钟)大于500时几乎可以肯定是干扰信号。 (4) 因暂态对地电压信号(TEV)信号在开关柜金属箱体上衰减得很快,其衰

减值约为10dB/m,如果在开关上的测试过程中,发现没有明显的最大值,就可以肯定,测试到的是干扰信号。

6、现场数据分析方法介绍 (1)比较法

测试电力设备由于局部放电产生的暂态对地电压(TEV)信号是一种相对的测量方法,在刚开始使用此系列仪器时需对所有的待试设备做一次普测,建立相应的数据库,供设备今后的分析比较用,对某一设备的测试结果可以通过横向比较和纵向比较两种方法。

? 横向比较

所谓横向比较就是对同类设备的测试结果进行比较,当同类型的某一设备个体的测试结果比其它同类设备的测试果均大时,就可以此设备存在缺陷的可能性,表

一为某组10kV 开关柜测试结果:

表一 开关柜1 dB 13 开关柜2 12 开关柜3 14 开关柜4 16 开关柜5 13 开关柜6 40 开关柜7 14 开关柜8 13 开关柜9 12 从表一可以得出开关柜6的测试结果远远地大于其它同类开关柜的测试结果,根据此测量结果,可以得出在开关柜 6上发现了放电现象,需采取相应的措施。

? 纵向比较 所谓纵向比较,就是对同一设备不同时间的测试结果进行分析,从而比较分析得出设备的运行状况,表二是某10kV开关柜的在不同时间内的测试结果:

表二 第一个月 dB 0 第二个月 0 第三个月 15 第四个月 20 第五个月 25 第六个月 27 第七个月 29 第八个月 32 第九个月 35 第十个月 40 从以上测试结果可以得出,此开关柜的放电强度逐渐加强,到第十个月,放电强度己达到40dB,需对此开关柜采取相应的措施。

(2)绘制曲线法

因现场干扰在所有设备上作用的一致性,我们也可以通过快速地对开关室内的所有开关柜进行测试,然后记录测试结果,将其绘制成曲线图,若曲线图平缓(如下图),说明开关柜内不存在明显的放电现象。

5550454035302520151050dB开关柜1开关柜2开关柜3开关柜4开关柜5开关柜6开关柜7开关柜8开关柜9开关柜10开关柜名称

若曲线在某个开关柜处的曲线突出(如下图),说明此开关柜存在一定的放电现象,需用缩短现场测试的周期。

5550454035302520151050dB开关柜1开关柜2开关柜3开关柜4开关柜5开关柜6开关柜7开关柜8开关柜9开关柜10开关柜名称

(3)数据判断法

根据大量的实验以及现场的测试经验,得出以下判断数据供检测人员使用: 背景 测试值 进一步的措施 0~20dB 0~20dB 开关设备正常,下月再次进行巡查 0~20dB 0~20dB 30dB以上 20~30dB 30dB以上 30dB以上 对开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势 该开关柜内有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位 如果没有发现在某个开关柜上出现峰值,应使用定位技术来判断信号源的来源。 如检测结果发现信号源来自开关柜,而不是外界的干扰信号,应使用定位技术对放电点进行定位 (4)经验判据 局部放电测试仪的测量结果用来决定是否要用其它方法进行验证。参考其应用经验,局部放电测试仪的使用指导意见如下表: 一、TEV测试 测试值范围 结果分析 进一步的措施 0~20dB 不存在局放信号 不影响正常运行,等待下一次普测 20~30dB 存在轻微的局放信号 不影响正常运行,等待下一次普测 30dB~40dB 存在中等程度的局放信号 使用PDL1定位放电源,如果放电源来源于开关柜内,对可疑开关柜跟踪测试 40dB~50dB 存在严重的局放信号 使用PDL1定位放电源,如果放电源来源于开关柜内,对可疑开关柜跟踪测试,有停电机会时,停电检查 50dB~60dB 存在很严重的局放信号 使用PDL1定位放电源,如果放电源来源于开关柜内,尽快停电检查 当测试值在30dB以内,不需要使用PDL1定位。 当测试值在30dB以上时,需要使用PDL1定位,同时结合:(1)高压室内

门和窗上的背景值;(2)高压室内开关柜排列结构;(3)2S内的脉冲数。

以上的判断方法适用于高压室内存在一个或两个放电源的情况,当高压室内存在多个放电源,且外界干扰很严重时,需要使用在线监测设备才能更好的判断。 二、超声波测试 测试值范围 结果分析 没有放电声且测试值在0dB以下 不影响正常运行,等待下一次普测 有放电声且测试值在6dB以下 存在轻微的电晕放电或表面放电,跟踪测试 有放电声且测试值在6dB以上 存在明显的电晕放电或表面放电,结合TEV测试值,按照TEV测量判据处理

10kV高压开关柜局放测试方法

10kV高压开关柜局放测试方法仪器一:局部放电声电波检测仪(TEV)—对高压室内开关柜进行普测,在设备的TEV模式下,记录TEV信号的幅值和2秒内的脉冲数;在设备的超声波模式下,听耳机中的声音,记录超声波信号幅值。通过对普测数据分析,再结合其他设备的测试结果,比如定位仪和在线监测系统等,考虑现场实际情况,对开关柜的情况进行比较全面的反映。TEV使用步骤:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5q0967uy8r4c2db011p1797950lq6e00f8n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享