抗震控制方案
1 振动源
1.1 旋转的机械
1.2 水和风在管道内流动震源 1.3 人员在洁净区内推动小车 1.4 户外车辆通行
2 常用震动控制方法
2.1.1 旋转机械底部增加避震器
2.1.2 水管风管在微振动源要求精密区域增加避震器,其余区域设置抗震支吊架 2.1.3 人员小车拖车区域在微振动源离开精密区域50m左右(经验参考值) 2.1.4 洁净室布局设计时在有重型车辆避开,这样可以较好的避开外部振动源对设备机台的影响
3 本项目抗震控制措施
本工程位于XX市,抗震设防烈度为 7 度,设计地震分组第一组,设计基本
地震加速度值为 0.10g。按照《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)要求,本项目设置的抗震支架,包括消防水管道、防排烟及补风风管、事故通风管、加压送风管、消防电气桥架、消防弱电桥架等。
1. 抗震支吊架系统依据《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)进
行抗震设计并采用成品支架系统;
2. 抗震支吊架系统依据《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T
476-2015)选用,并进行测试验算;
3. 抗震支吊架系统使用的C型槽钢,其钢材屈服强度不低于250MPa,抗拉强
度不低于330MPa;
4. C型槽钢采用冷弯工艺,侧面具有轴向加劲肋,以加强截面刚度,确保运
输、切割及安装时槽钢截面无变形;
5. C型双拼槽钢的拼接工艺采用背孔冲压连接或激光焊接,不使用点焊连接,
以确保拼接处传力可靠及槽钢整体受力性能;
6. C型槽钢卷边内缘带有深度不小于0.9mm的连续齿牙,同时与之配合的连接
扣件也带有相同深度的齿坑,以保证部件之间依靠精确的机械咬合实现安全的抗剪、抗滑移性能,为整个系统提供可靠连接;
7. 与C型槽钢配合的连接扣件为一体式连接扣件,不采用弹簧螺母或其他分体
式连接,以确保抗震支架系统的安装连接可靠性; 8. 抗震支吊系统使用的C型槽钢的表面经过镀锌处理;
9. 抗震连接构件与混凝土结构体连接的锚栓应使用具有机械锁键效应的后扩
底锚栓;抗震连接构件与钢结构连接,采用专用夹具进行连接。