1.1 土的可松性在工程中有哪些应用?
答:土的可松性对确定场地设计标高、土方量的平衡调配、计算运土机具的数量和弃土坑的容积,以及计算填方所需的挖方体积等均有很大影响。 1.2 场地设计标高的确定方法有几种?它们有何区别?
答:(1)满足生产工艺和运输的要求
(2)尽量利用地形,分区或分台阶布置,分别确定不同的设计标高 (3)场地内挖填方平衡,土方运输量最少 (4)要有一定泄水坡度(大于等于2%),使能满足排水要求 (5)要考虑最高洪水位的影响
3 何为最佳设计平面?最佳设计平面如何设定?
答:最佳设计平面就是满足建筑规划、生产工艺和运输要求以及场地排水等前提下,使场内挖方量和填方量平衡,并使总的土方工程量最小的场地设计平面。 设定要求:(1)与已有建筑物的标高相适应。满足生产工艺和运输的要求。 (2)尽量利用地形,以减少填挖方的数量。
(3)根据具体条件,争取场内挖同填相平衡,以降低土方运输费用。 (4)要有一定的泄水坡度。以满足排水要求。 4 试述土方调配表上作业法的设计步骤。 答:(1)编制初始调配方案(2)最优方案判别(3)方案的调整 1.3 试述影响边坡稳定的因素有哪些?并说明原因。
答:a.土质,土质粘聚力越大边坡越稳定,边坡可陡些;
b.挖土深度,深度越大,产生滑移土体越重,边坡越不稳定; c.施工期边坡上的荷载,动荷载静荷载增加了边坡的剪应力; d.土的含水率及排水情况,土的含水率越大,土体自重增加土体抗剪强度下降; e.边坡留置时间,留置时间越长边坡越稳定。 1.4 土壁支护有哪些形式?
答: 土壁支护,有三种类型:加固型支护、支挡型支护以及梁中类型支护结合使用的混合型支护。 支护型——将支护墙(排桩)作为主要受力构件,支护型基坑支护包括板桩墙,排桩,地下连续墙等。 加固型——充分利用加固土体的强度,加固型包括水泥搅拌桩,高压旋喷桩,注浆和树根桩等。
1.5试述水泥土重力式支护结构的设计要点。
答:整体稳定、抗倾覆稳定、抗滑移稳定、位移等,有时还应验算抗渗、墙体应力、地基强度等。
水泥土墙设计应考虑哪些因素:墙背填土的粘聚力和内摩擦角大小、活荷载分布及大小、挡土墙的基底应力大小、挡土墙的结构形式和断面尺寸。
1.6 降水方法有哪些?其适用范围有哪些?
答:1.明沟排水,主要用于地下水量不大的工程,或地形利于直接排走的工程 2井点降水。主要是在基坑周边施工大口径抽水井。适用于出水量较大的地层。 3轻型井点降水。主要是在基坑周边施工小的抽水井。
1.7 简述流砂产生的原因及防治措施?
答:原因:产生流砂现象的原因在砂层中的含水率超过40%,砂层在受到外力或降水时,向上的动水压力超过了土的浮容量 ,土的抗剪强度为零,土粒随产生渗流的水一起流动。 防
治措施:枯水期施工、打板桩、水中挖土、人工降低水位、地下连续墙、抛大石块,抢速度施工 。1、改变动水压力方向;2、减小动水压力,增大渗流路径。 1.8 轻型井点的设备包括哪些?
答:1.管路系统:滤管、井点管、弯连管及总水管;
2.抽水设备:真空泵、射流泵、隔膜泵井点设备。 1.9 轻型井点的设计包括哪些内容?其设计步骤如何?
答:设计的内容:井点系统的布置,还有确定井点的数量,间距,井点设备的选择等。设计步骤:井点系统的布置、基坑涌水量的计算、井点管数量及井点管间距的确定、抽水设备的选择。
1.10 试述主要土方机械的性能及其适用性?
答:1.正铲挖土机:适用于基坑内作业,3m以上无地下水的干燥基坑。停机面以上含水量30%一下,一至四类大型基坑开挖;2.反铲挖土机:适用于停机面以下,一至三类的砂土或粘土,最大挖土深度4至6米,基坑、基槽、管沟等;3.抓铲挖土机:停机面以下,开挖较松软的土,窄而深的基坑、深井,特别是水平挖土;4.拉铲挖土机:停机面以下,一至三类,较大基坑,挖取水泥土,填筑路基、堤坝、河道淤泥。 1.11叙述影响填土压实(质量)的主要因素?
答:1.压实功的影响 填土压实后的重度与压实机械在其上所施加的功有一定的关系。当土的含水量一定,在开始压实时,土的重度急剧增加,待到接近土的最大重度时,压实功虽然增加许多,而土的重度则没有变化。2.含水量的影响 在同一压实功条件下,填土的含水量对压实质量有直接影响。较为干燥的土,由于土颗粒之间的摩阻力较大而不易压实。当土具有适当含水量时,水起了润滑作用,土颗粒之间的摩阻力减小,从而易压实。每种土壤都有其最佳含水量。土在这种含水量的条件下,使用同样的压实功进行压实,所得到的重度最大。各种土的最佳含水量ω0p和所能获得的最大干重度,可由击实试验取得。施工中,土的含水量与最佳含水量之差可控制在-4% ~ +2%范围内。3.铺土厚度的影响 土在压实功的作用下,压应力随深度增加而逐渐减小,其影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关。铺土厚度应小于压实机械压土时的有效作用深度,而且还应考虑最优土层厚度。铺得过厚,要压很多遍才能达到规定的密实度;铺得过薄,则要增加机械的总压实遍数。最优的铺土厚度应能使土方压实而机械的功耗费最少。 1.12填土的密实度如何评价?
答:控制干密度ρd,由压实系数Dy,为土的控制干密度与最大干密度之比。 2.1预制砼桩的制作、起吊、运输与堆放有哪些基本要求?
答: 制作时应有工程地质资料、桩基施工平面图、桩基施工组织设计或方案。 桩应达到设计强度的75%方可起吊,100%方可运输和压桩。 桩的堆放应符合下列要求: 1) 场地应平整、坚实,不得产生不均匀沉降。 2) 垫木与吊点位置应相同,并应保持在同一平面内。 3) 同型号(规格)的桩应堆放在一起,桩尖应向一端,便于施压。 4) 多层的垫木应上下对齐,最下层的垫木应适当加宽。堆放的层数一般不宜超过四层。预应力管桩堆放时,层与层之间可设置垫木,也可以不设置垫木,层间不设垫木时,最下层的贴地垫木不得省去。垫木边缘处的管桩应用木楔塞紧,防止滚动。 2.2桩锤有哪些类型?工程中如何选择锤重?
答:桩锤主要有落锤、蒸汽锤、柴油锤、液压锤和振动锤。落锤适合普通粘性土和含砂石较多的土层,蒸汽锤适用于各种桩。 2.3简述打桩方法与质量控制标准。
答:1)锤击沉桩法:质量要求:能否满足贯入度或标高的设计要求;打入后的桩位偏差是否在施工及验收规范允许范围内。2)振动沉桩;3)静力压桩法。
2 打桩顺序如何确定?当打桩施工地区周围有需要保护的地下管线或建筑时,应采取哪些
措施?
答:1打桩顺序应根据周围的地形,环境,土质,桩的密度,桩的规格及打桩机类型来决定的。由于桩对土体产生挤压,打桩时先打人的桩常被后打人的桩推挤而发生水平位移,尤其是在满堂打桩时,这种现象尤为突出。因此在桩的中心距小于4倍桩的直径时,应拟定合理的打桩顺序。 根据桩的密集程度,打桩顺序分为:逐排打设,从两侧向中间打设,从中间向四周打设,由中间向两侧打设,分段打设等
2当桩区附近有建筑物或地下管线时,应背离它们施打;对同一排桩而言,必要时可采用间隔跳打的方式进行 2.4预制桩的沉桩方法有哪些?
答:锤击法、静力压桩法、振动法和水冲法 。 5 摩擦桩与端承桩在质量控制上有何区别?
答:“摩擦型桩:是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。” “端承型桩:是指在竖向极限荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受,桩侧阻力相对桩端阻力而言较小,或可忽略不计的桩。”
端承桩贯入度控制为主,桩端标高作为参考指标; 摩擦桩桩端标高控制为主,贯入度作为参考指标.
2.5泥浆护壁钻孔灌注桩的泥浆有何作用?泥浆循环有哪两种方式,其效果如何?
答:护壁、携渣、冷却及润滑的作用。正循环:提升力较小,孔底沉渣较多;反循环:泥浆上升速度较快,排渣能力大。
2.6套管成孔灌注桩的施工流程如何?复打法应注意哪些问题?
答:施工流程:就位—沉钢套管—放钢筋笼—浇筑混凝土—拔钢套管。 复打法应注意:1)两次沉管的轴线一致;2)必须在第一次浇筑的混凝土初凝以前全部完成。 4.20 为什么要规定冬期施工的“临界强度”?冬期施工应采取哪些措施?
答:因为混凝土受冻临界强度是混凝土遭受冻结时,具有的足以抵抗冰胀应力的最低强度值。它在混凝土再次遭受冻结时,混凝土内部水化作用产生的粘结应力足以抵抗自由水结冰产生的冻胀应力,解冻后强度还能继续增长,可达到原设计强度等级。
措施:(1)混凝土的材料应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5,水灰比不大于0.6。所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。
(2)对混凝土材料进行加热处理。
(3)混凝土在搅拌前,应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,先投骨料和热水,再投水泥,搅拌时间应较常温延长50%,并尽量减少运输时间跟距离。 (4)混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。
4.1常用的预应力钢筋有几种?
答:夹片式 、支承式、锥塞式、握裹式 4.2试述先张法的施工工艺特点。
答:特点:①预应力筋在台座上或钢模上张拉;②预应力筋用夹具固定在台座上,放松后夹具不起作用——工具锚,可回收使用。 ③预应力传递靠粘结力。 4.9如何计算预应力钢筋下料长度 .计算时应考虑哪些因素?
答:预应力筋下料长度的汁算,应考虑预应力钢材品种、锚具形式规格、焊接接头、镦粗头、冷拉拉长率、
弹性回缩率、张拉仲长值、台座长度、构件孔道长度性能要求、张拉设备以及施工工艺方法等因素。 1
、
钢
丝
束
下
料
长
度
计
算
2、钢绞线下料长度计算
3、长线台座粗钢筋下料长度计算
4.12后张法预应力钢筋张拉时有哪些预应力损失?
①预应力直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失σ1 ②预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失σ2 ③混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的预应力损失 σ3 ④钢筋应力松弛引起的预应力损失σ4 ⑤混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区预应力钢筋的预应力损失σ5 ⑥用螺旋式预应力钢筋作配筋的环行构件,当直径 d ≤ 3m 时,由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失σ 6