金属氧化物

MOA在配电变压器中的正确使用 安装在配电变压器侧附近

金属氧化物避雷器(MOA)正常运行时与配电变压器并联,上端接地,下端接地。此时,线路过电压通过接地装置称为过电压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是确定的。接地引下线接至配电变压器外壳,再与接地装置连接,可消除接地装置上的残余电压。

如何降低导线上的残余电压成为配电变压器保护的关键。导线的阻抗与电流频率有关。频率越高,电感越强,阻抗越大。从u=IR可以看出,要降低导线上的残余电压,必须降低导线阻抗。降低引线阻抗的可行方法是缩短MOA与配电变压器的距离,从而降低引线阻抗和引线压降。因此,避雷器宜安装在配电变压器附近。

还应安装配电变压器的低压侧

如果配电变压器低压侧没有安装避雷器,当高压侧避雷器向地释放雷电电流时,接地装置将产生电压降,电压降通过配电变压器外壳作用在低压侧绕组的中性点上。因此,通过低压侧绕组的雷电电流将使高压侧绕组根据变比产生非常高的电位(高达1000kv)。这种电位将与高压侧绕组的雷电电压叠加,导致高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。

如果MOA安装在低压侧,当高压侧MOA放电使接地装置电位上升到一定值时,低压侧MOA开始放电,从而减小低压侧绕组出口端与中性点和外壳之间的电位差,从而达到消除或减少“逆向转化”潜力的影响。

MOA接地线应连接至配电变压器外壳

MOA的地线应直接连接到配电变压器的外壳上,然后再将外壳接地。将避雷器的接地线接地,然后从接地柱引出另一根接地线到变压器外壳上是错误的。此外,避雷器的接地线应尽量缩短,以降低残余电压。

定期维护试验应严格按规定进行

定期进行MOA的绝缘和漏电测试。当MOA绝缘电阻明显降低或损坏时,应立即更换,以保证配电变压器的安全健康运行。

金属氧化物避雷器运行中的问题分析 金属氧化物避雷器的密封问题

金属氧化物避雷器的老化问题主要是由于生产装置密封技术不完善,或密封材料耐老化性能不稳定所致。当温差变化较大或运行时间接近产品寿命时,密封不良后水分浸入水中,导致内部绝缘水平下降,加速电阻片劣化,引起爆炸。

电阻抗老化性能差。

在金属氧化物避雷器(MOA)使用寿命的后期,电阻的劣化导致漏电流增大,甚至出现瓷套内放电。当放电严重时,避雷器内气体压力和温度急剧升高,导致避雷器本体爆炸。当内部放电不太严重时,会

导致系统单相接地。

瓷套污染

金属氧化物避雷器在室外工作时,瓷套容易受到环境粉尘的污染,特别是在冶金厂区设置的变电所。由于粉尘中金属粉尘所占比例较大,对瓷套造成严重污染,造成瓷套表面污闪或分布不均,不可避免地造成瓷套表面的污染