自动扶梯、人行道梯 货物需求及技术要求
一、自动扶梯、人行道梯主要参数表见后。 二、总体要求:
1、设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国现行最新标准。
2、设备的电气装置应符合IEC标准,仪器仪表必须符合ISO系列标准,或招标方认可的有关标准。
3、符合中国国家标准GB16899-2011及相关现行规范。 三、自动扶梯、人行道梯系统要求: (一)自动扶梯、自动人行道功能要求:
1、停止按钮 2、上下行钥匙开关 3、启动蜂鸣 4、驱动链断链保护开关 5、扶手进出口保护开关 6、梳齿保护开关 7、相序保护 8、飞轮护罩 9、电机过载保护 10、电机过热保护 11、上下维修互锁定 12、超速及逆转监控 13、扶手带防静电装置 14、上下机房护板 15、工作制动器打开监测开关 16、安全回路对地漏电保护 17、扶手带速度监控 18、乘降板打开检测开关
19、制动距离报警超限 20、安全控制器(功能安全等级达SIL3) 21、自动起动/停止(变频功能、漫反射) 22、自动加油装置 23、故障显示 24、非操纵逆转保护
25、梯级丢失保护 26、围裙板挤压保护 27、围裙毛刷(单排) 28、制动器松闸保护 29、警界线 30、检修插座、检修盒 31、楼层板打开检测
(二)自动扶梯另外功能要求:
1、梯级链断链保护开关 2、梯级下陷保护开关 3、梯级防静电刷 4、梯级上跳检测开关 5、前沿板打开检测 6、梯级间隙照明
(三)自动人行道另外功能要求:
1、踏板链断链保护开关 2、踏板下陷保护开关 3、踏板防静电刷 4、附加急停开关 5、踏板遗失保护 6、扶手测速 四、自动扶梯技术规格及要求 1 标书内容 类型 提升高度 速度 倾角 梯级宽度 输送能力 平梯级 驱动器 控制柜 电源 电源波动 地坑尺寸 类型 环境温度 相对湿度 工作时间 设计寿命 桁架 具体参数及详细说明 商务型自动扶梯 参见上表 参见上表 参见上表 参见上表 4800人/小时 二级 位于桁架内 位于桁架内 380V、三相五线、50Hz 电压±10%,频率±2% 参见上表 半室外型(有顶棚及侧板,防雨水直接进入梯级) —10C - 43C゜ >98% 每天12小时,每周7天,连续运行,每梯级承载120Kg 投标单位详细说明 1、 整体焊接 002、 表面喷沙去锈,船用防锈漆,厚度>100um 2 3 4 驱动系统 电机 主驱动链 主机类型 减速器 张紧装置 导轨 梯级链 控制方式 电梯监控 梯级 扶梯护栏 围裙板 地盖板 梳齿板 梳齿 内外盖板 楼层盖板 前沿板 桁架外装修 检查孔盖 扶手带系统 扶手带驱动 扶手带 扶手入口 扶手支架 制动装置 电气装置 控制柜 保护等级IP54 摩擦轮驱动(予以详细说明) 黑色,阻燃,带加强钢丝(具体参数) 铝合金 Q235喷涂 双电路独立系统,机电式的制动器 Y/Δ起动,绝缘等级F,保护等级IP54 蜗轮蜗杆减速箱或斜齿轮 注明型号、产地、技术性能 详细说明 精加工型钢组成,电镀防锈处理 连杆防锈处理,加防尘罩,滚轮材料具有耐油性,使用寿命长(提供具体参数) 微电脑变频控制,红色急停按钮钥匙控制实现启动、停止、上、下可逆转 所有扶梯均配备BA接口 铝合金整体一次压力浇注成型,应能满足规范要求的动、静载试验。(提供具体参数) 厚10mm 高1000mm 的安全玻璃 3 mm钢板,黑色抗磨损涂层 铝合金,承载5000N/m 时,无永久变形 铝合金,梳齿板加装加热器 铝合金,具有人为断点,当有异物时,过大外力可使梳齿断力或变形,但仍能保持与梯级的正常啮合。 室内:铝合金;室外:δ≥1㎜发纹不锈钢 防滑铝合金 不锈钢 招标方施工 钢板(带防滑条) 2