好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高应变操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高应变操作规程

公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

基桩高应变动力检测作业指导书

目录

1.检测原理及适用范围 ......................................... 3 2.检测依据标准 ............................................... 3 3.检测目的 ................................................... 3 4.检测方法 ................................................... 3 5.仪器设备 ................................................... 4 6.检测前的准备工作 ........................................... 4

收集和了解检测工程概况 .................................... 4 内业准备工作 .............................................. 4 试桩抽检数量要求及检测开始时间 ............................ 4 桩头加固处理 .............................................. 5 7.现场检测流程 ............................................... 5

资料填写 .................................................. 5 传感器安装 ................................................ 5 桩垫设置 .................................................. 6 测试参数设定 .............................................. 6 锤击设备的就位 ............................................ 8 锤击采样 .................................................. 8 仪器清理 .................................................. 9 8.资料的整理分析 ............................................. 9 9.报告编写 .................................................. 12

1.检测原理及适用范围

高应变法是指是在桩顶沿轴向施加一冲击力,使桩产生足够的贯入度,实测由此产生的桩身质点应力和加速度的响应,通过波动理论分析,判定单桩竖向抗压承载力及桩身完整性的检测方法。

高应变适用于建筑、市政、交通工程中的各类钻孔灌注桩、钢筋混凝土预制桩、预应力管桩、钢桩及其他类型的打入桩。对多支盘灌注桩、大直径扩底桩以及具有缓变形Q-S曲线的大直径灌注桩,均不宜采用本方法进行单桩竖向抗压承载力检测。

高应变检测主要适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。

对灌注桩进行竖向抗压承载力检测时,应具有一定的实测经验和相近条件下可靠的对比验证资料。

2.检测依据标准

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014。

3.检测目的

(1)判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求; (2)检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别; (3)分析桩侧和桩端土阻力;

(4)在混凝土预制桩及钢桩打桩过程中检测桩身应力,进行捶击效率监测,为选择沉桩工艺参数和确定桩长提供依据。

4.检测方法

(1)用动态的冲击荷载冲击桩头,使桩土体系由弹性工作状态进入塑性工作状态;

(2)采集桩顶具有代表性桩身截面的轴向应变和桩身运动加速度的时程曲线,即F(t) 和V(t);

(3)根据一维波动方程对桩身阻抗和土阻力实现分段分析和计算,从而获取桩身完整性、承载能力方面的数据,并且可以模拟静力计算,推算出相应的静载荷试验下的P-S曲线。

5.仪器设备

(1)高应变动力测试中所使用的设备为高低应变一体基桩动测仪,主要包括主机、加速度传感器、应变传感器以及RCAPWAP拟合分析软件等。该设备的主要技术指标满足现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055规定的2级标准。测试系统要求至少每年校准一次。

(2)锤击设备可采用筒式柴油锤、液压锤、蒸汽锤等具有导向装置的打桩机械,但不得采用导杆式柴油锤、振动锤。当没有导向架时,应采取可靠措施消除或减小偏心,如用铅锤对准桩锤重心与桩顶中心的方法等。

高应变操作规程

高应变操作规程公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]基桩高应变动力检测作业指导书目录1.检测原理及适
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5py9u3vvvi6j6mw9sjhs44p5c1cp9m00dw3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享