好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

手术室装修工程技术规范及要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

手术室装修工程技术规范及要求

1、总体说明:

XXX人民医院住院综合楼净化工程,包括洁净手术部和ICU病房及辅助用房。手术部和ICU病房及辅助用房设在六层,建筑面积1158㎡。手术部、ICU净化空调机组等设备设屋顶。 2、工程内容:

标准洁净手术室1 间、一般洁净手术室2间(其中一间带正负压)、准洁净手术室1间,十万级洁净走廊及相关辅助用房,三十万级清洁走廊、麻醉苏醒,污物走廊及办公用房的装修。ICU病房按准洁净手术室房间标准装修。 3、技术要求: 3.1设计原则:

手术室的净化及装修工程应符合《医院洁净手术部建设标准》,并符合国家现行的有关标准、规范的规定,设计要

手术室

体现技术、设备的先进与经济实用相结合的原则,同时兼顾美观和维修方便,能确保运行安全可靠。 3.2技术标准:

本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范,产品标准、规范,工程标准、规范,验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。主要包括:

综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)

军队医院洁净手术部建筑技术规范(YFB001-1995) 医院洁净手术部建设标准(卫生部主编、建设部及计委颁布2000年10月1日执行)

医院洁净手术部建筑技术规范(GBJ50333-2002) 洁净室施工及验收规范(GBJ71-90) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87)

通风与空调工程施工质量验收规范(JB50234-2002) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T116-92) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 高层建筑设计防火规范(GB50045-95)

同时参考国家最新的标准与规范及国外先进的有关技术规范。

洁净手术室分级校准

手术室 2

手术室

类别 等级 手术室名称 适用手术 Ⅰ 特别洁净手术关节置换手术、器官移植手术及脑外科、室 标准洁净手术室 一般洁净手术室 心脏外科和眼科等手术中的无菌手术。 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科及取卵移植手术和普通外科中的一类无菌手术 普通外科(除一类手术)、妇产外科等手术 手术室 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 准洁净手术室 肛肠外科及污染类等手术 Ⅰ Ⅰ级洁净辅助用房 Ⅱ级洁净辅助用房 Ⅲ级洁净辅助用房 Ⅳ级洁净辅助用房 非洁净辅助用房 生殖实验室等需要无菌操作的特殊实验室 Ⅱ 辅助用房 Ⅳ Ⅲ 体外循环灌注准备等房间 刷手、麻醉准备、无菌敷料与器械、一次性物品和精密仪器的存放房间、护士站以及洁净走廊 复苏室、清洁走廊 医生和护士休息室、值班室、麻醉办公、冰冻切片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更外衣、浴厕和净化空调等设3

手术室

手术室

备用房 洁净手术部用房的空气洁净度和细菌浓度(见下表)

沉降(浮游)细菌最大平均等级 手术室分类 手术区 0.2个/30minφ90皿 3表面最大空气洁净度级别 手术周边区 区 浓度 周边区 0.4个/30minφ90皿 3染菌密度 特别洁净Ⅰ 手术室 (局百整千级) 洁净手术Ⅱ 室 (局千整万级) 一般洁净Ⅲ 手术室 (局万整十万级) 准洁净手Ⅳ 5个/cm 2100级 1000级 (5个/m) (10个/m) 0.75个/30min φ90皿(25个/m) 31.5个/30minφ90皿 (50个/m) 4个/30minφ90皿 (150个/m) 335个/cm 210001000级 0级 2个/30min φ90皿 (75个/m) 35个210001000/cm 0级 00级 术室(局5个/30minφ90皿(175个十万整三十万级) /m) 35个/cm 2300000级 手术室 4

手术室

洁净手术部主要技术指标:

最小静压差名称 (Pa) 手术区换气 手术台自净次数 工作面时间(次高度截(min) 温度(℃) 相对湿度(%) 最小新风量 噪声dB最低照度Lex + +8 /h) 面风速(m/s) m3/h人 次/h (A) 特别洁净手术室特殊实验室 标准洁净手术室 一般洁净手术室 准洁净手术室 体外循环灌注+ +5 + +5 + +8 30—36 22—40—25 60 ≤≥++ +8 0.25—0.3 ≤15 22—40—25 60 60 6 ≤≥52 350 — ≤25 60 6 50 350 18—22 12—15 17—20 — ≤30 22—35—25 60 60 4 ≤≥50 350 ≤≥— ≤40 22—35—25 21—27 60 60 4 60 350 ≤≥+ +5 — — ≤60 — 3 60 150 手术室 5

手术室装修工程技术规范及要求