检查报警系统与受控设备(喷淋水泵控制箱、预作
用报警阀、湿式报警阀)间的接线是否正确;
从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,
确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,联动控制台上的显示是否正确,填写调试表格。
紧急广播系统:
检查报警系统与受控设备(联动控制台上紧急广播
单元)间的接线是否正确;
从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,
确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,填写调试表格。
电梯系统:
检查报警系统与受控设备(电梯控制箱)间的接线
是否正确;
从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,
确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,填写调试表格。
气体灭火系统:
检查报警系统与受控设备(气体灭火控制箱)间的
接线是否正确;
从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,
确认受控设备是否动作,返回信号
是否正确以及联动台上的各项显示是否正确;填写
调试表格
煤气系统:
检查报警系统与受控设备(煤气关断阀控制箱)间
的接线是否正确;
从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,
确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,填写调试表格。
门禁控制系统
检查报警系统与受控设备(门禁控制箱)间的接线
是否正确;
从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,
确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,填写调试表格。
动态调试:
开通主机以及现场控制设备,将现场设备置于自动
工况,在现场吹烟,检查现场各项联动的设备的动作情况,并与设计要求核对,检查联动逻辑功能是否正确并填写调试表格。
备注:280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的
功能的调试由强电专业各施工单位负责进行调试。
3.2水喷淋系统的调试
3.2.1检查水喷淋系统的各种接口、喷头、报警阀、
水流、信号阀、泵类的安装已经全部完毕,并且已经形成封闭系统;
3.2.2利用高位水箱在管网内充满水,检查有无泄
露的地方;
3.2.3检查最不利点的静水压;
3.2.4检查水泵结合器的试水阀门,如有楼高等同
的压力表明水泵结合器管路畅通,打开水泵结合器闸阀,检查单向阀的严密性;
3.2.5将稳压泵调到自动状态下,打开末端试水装
置,检查每层的水流指示器的动作报警,关掉信号阀测试故障报警;
3.2.6打开一个分区的两个末端试水阀,测试报警
阀的动作、水力警铃的动作、压力开关的动作;喷淋系统单体调试完毕。
3.2.7具体调试组织内容如下 水流指示器调试:
启动自动喷水灭火系统的末端试水装置,在放水
5~90S内水流指示器是否发出动作信号,同时报警阀处的压力开关动作,如
动作联动消防喷淋泵。如发不出动作信号,则应从新调整水流指示器,看桨叶是否灵活、方向是否正确、微动开关是否连接可靠、与联动机构接触是否可靠。调试工作期间系统稳压装置应正常工作。
信号蝶阀调试:
看信号蝶阀启闭是否灵活,蝶阀关闭以后,是否有
动作信号发出。
湿式报警阀组的调试:
湿式报警阀调试:在系统充水后,湿式报警阀前后
压力表的读数应相等,表明水源压力正常,管网无漏损。
打开试警铃阀,水力警铃应在5~90S内发出报警
声音,压力开关有信号输出。则说明报警阀调试完毕。
雨淋报警阀调试:手动控制调试,由消防中控室发
出电磁阀动作信号,电磁阀动作,手动控制调试完成。自动控制调试,由探测器监测到火警,发信号回消防中控室,由联动机构发出电磁阀动作信号,电磁阀动作,启动水喷雾泵则调试完成。
预作用系统调试:手动方式调试:由消防控制中心
发出动作信号打开末端排气装置和预作用报警阀组上的电磁阀,动作则调试完成。自动方式调试:探测器报警信号传至消防控制中心,联动打开末端排气装置和预作用报警阀组上的电磁阀,并联动启动消防喷淋泵。
3.3消火栓系统的调试
3.3.1检查消火栓系统的各种接口、栓口、阀门、
水泵结合器、泵类的安装已经全部完毕,并且已经形成封闭系统;
3.3.2利用高位水箱在管网内充满水,检查有无泄
露的地方;
3.3.3检查最不利点的静水压;
3.3.4检查水泵结合器的试水阀门,如有楼高等同
的压力表明水泵结合器管路畅通,打开水泵结合器闸阀,检查单向阀的严密性;
3.3.5将稳压泵调到自动状态下,打开试验消火栓
测试静水压,检查环状管网的流动。
3.3.6检查消火栓按钮的报警信号,消火栓系统单
体调试完毕。
3.3.7具体调试组织内容如下 高区消火栓喷射试验
静态调试:取设备层试验消火栓处为试验点,系统
静态压力及消防泵启动后的动态压力
均应满足设计及规范要求。动态调试:击碎高区任
意区域的消火栓报警按钮,信号传至