消防工程竣工调试方案
一、工程概况
该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警
及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。
二、工程资料的检查和调试准备 2.1工程设备资料及现场的检查核对 2.1.1消火栓系统
消火栓箱(含水枪、水带等配件)应具有《国家固
定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。
水泵结合器应具有《国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心》有效检测报告。
消防水泵应具有《国家固定灭火系统和耐火构件质
量监督检验中心》有效检测报告。
消防水泵控制柜应留有消防24V直流电源控制其
启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。消防水泵控制柜电源应具有双路互投电源。
消防气压罐应具有《国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心》有效检测报告。
2.1.2防排烟系统
排烟阀、防火阀应具有《国家固定灭火系统和耐火
构件质量监督检验中心》有效检测报告。
排烟风机、正压风机应具有《国家固定灭火系统和
耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。
排烟风机、正压风机的控制箱应留有消防24V直流
电源控制其启停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。排烟风机、正压风机箱电源应具有双路互投电源。
需控制电动排烟阀应提供消防24V直流电源控制
其动作的接点,并提供一组无源反馈接点。70度防火阀需提供一组无源接点与消防系统监测其工作状态。
风管保温材料应具有《国家固定灭火系统和耐火构
件质量监督检验中心》有效检测报告。
电动正压送风口、排烟口应具有直流DC24V动作
的接点和动作后的无源反馈接点。
℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能。
2.1.3应急照明和切非消防电源系统
应急照明灯应具有《国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心》有效检测报告。
应急照明箱应留有消防24V直流电源控制其启停
的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。
非消防电源箱应留有消防24V直流电源控制其启
停的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的两组(启动状态和停止状态)无源接点。同时提供一组无源反馈接点(切断非消防照明和非消防动力如室内插座等)。当切断非消防电源后应急照明应自动投入。
2.1.4电梯系统
消防电梯和客梯控制箱应提供消防24V直流电源
控制其归首的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其归首的反馈(归首并开门)无源接点。
2.1.5防火门及防火卷帘门系统
防火门(含闭门器、顺序器)应具有《国家固定灭
火系统和耐火构件质量监督检验中心》有效检测报告。
防火卷帘门应具有《国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心》有效检测报告。
防火门订货时应具有闭门器,如双扇门还应具有顺
序器。
防火卷帘门订货时应具有易熔合金装置。 防火卷帘门控制箱应留有消防24V直流电源控制
其启动的动作接点(动作电流小于1A);同时提供其工作状态的一组或两组(一步或二步)无源接点。防火卷帘门控制箱电源应具有双路互投电源。
2.1.6气体灭火要求
气体灭火控制盘应单独设置双路互投专用配电箱 2.2工程调试准备
2.2.1技术准备:项目负责人熟悉、审核图纸,确
定图纸的编码表和联动逻辑关系的正确性。
2.2.2材料准备:依据设计探测器的特点要求,准
备加烟材料和备品备件。
2.2.3施工工具:电气调试工具应有加烟器、加温
器、兆欧表、万用表和各种手头工具;水系统调试准备流量计和压力计。
2.2.4填写消防工程调试检验明细(附后)。 三、调试具体办法 3.1报警系统的调试
3.1.1核对完图纸编码和现场编码的正确性; 3.1.2编码正确后检测外挂线路的电阻值是否正确
和主机接地装置的安装正确性;
3.1.3阻值正确后按照图纸对主机录入终端设备的
属性、地址号;
3.1.4录入完毕后检查终端设备的回传数据是否正
确;
3.1.5回传数据正确后对探测器进行加烟和加温,
测试报警数据,同时测试故障报警;
3.1.6报警和故障功能正确后,按照正确的联动逻
辑关系进行录入;
3.1.7测试广播、电话系统的音量、音质有无异常; 3.1.8逻辑关系输入完毕后,测试报警后的联动输
出电压是否达到要求,如果达到要求报警系统单体调试完毕;
3.1.9具体调试组织内容如下 现场调试人员组成: 施工方: 设备供货方 :