目 录
1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 施工准备
5 施工程序及技术要求 6 施工进度计划 7 质量技术措施
8 安全及文明施工技术措施
1、编制说明 2、编制依据
2.2 GB50231—98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。 2.3 GB50275—98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》。 2.4 GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》。
2.5 GB50236—98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。 2.6雨水泵站施工图纸(13P2·G2X)。
3、工程概况 4、施工准备
4.1技术准备
4.1.1图纸已经审查,并对施工班组进行过技术交底。 4.1.2施工所需标准、规范、图纸已准备齐全,满足施工要求。 4.1.3编制好切实可行性施工方案并经批准。 4.2人员配备
4.2.1施工人员及管理人员已经到场,满足工程需要。 4.2.2主要施工人员如下:
钳工6人 管工2人 铆工4人 焊工8人 起重工4人 辅助工种20人
4.3主要施工机具 4.3.1吊车50t 1台
4.3.2吊车25t 1台 4.3.3交流电焊机 8台 4.3.4手拉葫芦5t 2个 4.3.5手拉葫芦2t 8个
5、施工程序及技术要求
5.1设备安装工程 5.1.1出库和验收:
5.1.1.1设备及泵的出库工作由设备员、工程技术人员和有关技术工人共同负责,对出库的实物须根据施工图,随机装箱单和说明书认真检查清点,重点检查规格、数量是否和要求相符,检查其表面质量有无制造缺陷、裂纹和碰撞痕迹。对查出的问题必须做好出库记录,及时向有关人员汇报,使问题得以澄清或解决。
5.1.1.2设备出库后,施工单位认真保管,严防丢失和损坏。出库后及时进行安装,对暂不装配的另部件应运到库房存放,对现场存放的设备须采取下垫上盖措施,防止日晒雨淋造成损坏。
5.1.1.3对精密、较小的零配件等,应放入包装箱内保管存放,存放时应进行标号,并注明其设备位号和名称,防止错乱。
5.1.2基础验收:
5.1.2.1设备安装前基础施工单位和安装单位必须办理基础交接手续,基础几何形状、预留孔和预埋地脚螺栓尺寸偏差应满足规范要求,螺母应满扣拧在螺杆上,松紧程度应合适,基础上标有“十”字中心线和标高线,墨线应清楚。
5.1.2.2基础检验偏差应符合以下要求:
基础坐标(纵横轴线) 允差 ±20mm; 基础各不同平面标高 允差 + 0mm
-20mm;