好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信基站开关电源隐患整治操作

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通信基站开关电源隐患整治操作规程

一、目的

遵循安全性、实用性的原则,充分利用动环监控系统数据和代维人员上站巡检记录,对开关电源运行状态异常的站点进行统计分析,并建立问题库,根据问题对供电影响的严重程度,分步骤对问题库中开关电源可能存在的故障隐患进行排查整治,本规程编制目的是对基站开关电源的故障隐患检查操作流程和整治方式进行标准化规范。

二、工具准备

1、检测工具:红外点温计、万用表、钳口交直流钳形电流表、常用绝缘工具(螺丝刀组、扳手、尖嘴钳、斜口钳、套筒扳手等),打印并携带《基站开关电源隐患排查记录表》(详见附件)、开关电源排查标签及正常/故障标识。

图片 名称 红外点温计 万用表 钳形电流表 螺丝刀 图片 名称 斜口钳 扳手(需做绝缘处理) 手电筒 套筒扳手(需做绝缘处理) 2、着装要求:着全棉工作服、穿绝缘鞋,准备防滑手套、绝缘手套;禁止佩带金属饰品,例如:手表、手链、戒指等,钥匙扣禁止挂在腰间,防止短路或触电的可能。

1

三、开关电源常见隐患现象

下表针对开关电源监控模块(含板件)或整流模块常见隐患及故障进行汇总,用于指导排查工作中对开关电源监控模块(含板件)或整流模块维修、插框改造以及整机替换操作的判断。

主要故障类型及整治方案如下:

表1:开关电源隐患及故障汇总表

序隐患类别 号 故障现象 检测方法 整治方案 监控模块显示不正常、指示灯故障、按键故障、监控单目测、手维修为主,1 (含板件)元本身故障、误告警、显示电压/电流与实际检、实际测插框改造故障 情况不相符,不通信。 量 为辅 目测、手维修为主,整流模块故模块不显示;模块无输出;模块输入电压正常2 检、实际测插框改造障 情况下,故障模块重启后告警未消失。 量 为辅 3 防雷器故障 4 防雷器故障显示窗口变红。 目测 更换防雷器 电源接地检是否接地,机房接地系统是否符合规范。 查 目测、测量 接地整改 说明:老旧开关电源监控模块(含板件)、整流模块故障无法维修且无备品备件时,采用开关电源整机替换的整治方案。

四、检查流程

对基站开关电源按照如下步骤进行隐患排查:

2

进站记录基本信息否监控模块是否显示/正常工作是核对监控参数设置是否设置错误是修订参数设置否检测监控模块电压、电流监测不准确度是否超过5%不超过是否提取监控告警信息监控模块是否可以维修超过模块交流停电模块温度过高模块故障模块保护模块风扇故障模块限功率模块通讯中断多模块告警模块丢失直流过压/欠压环境温度高环境温度低电池温度高电池温度低交流过压交流欠压交流缺相交流停电电池放电系统电流不平衡负载支路断电池支路断直流输出分路故障熔丝告警监控模块故障输出电压异常防雷故障告警且指示窗未变红测电压、故障模块重启故障是否消失是是否为误告警是否插框改造或整机替换否否对应故障排除整流模块是否可以维修是监控模块维修整流模块维修监控模块维修结束3

通信基站开关电源隐患整治操作

通信基站开关电源隐患整治操作规程一、目的遵循安全性、实用性的原则,充分利用动环监控系统数据和代维人员上站巡检记录,对开关电源运行状态异常的站点进行统计分析,并建立问题库,根据问题对供电影响的严重程度,分步骤对问题库中开关电源可能存在的故障隐患进行排查整治,本规程编制目的是对基站开关电源的故障隐患检查操作流程和整治方式进行标准化规范。二、工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5pwcy3hboo01k8300wxv0h1ll01f5u01c2m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享