施工现场临时用电检查表
工程名称 检查部位 检查人员 序1 检查 外电 防护 油铺街福善园棚改安置房源建设项目 基坑四周以及办公室和宿舍 张中栋、陈龙 检查内容及隐患类型 安全距离及防护措施(包括局面措施及现场措施) 是否符合要求、封闭是否严密(侧面用密目网等) 是否设置警示标志、在高压线下是否搭宿舍、堆料、施工等 检查结果 现场安全距离到位、防护措施齐全、弥补比、封闭严密、在用电位置已设置警示标志、未在高压线下搭宿舍、堆料、施工。 检查日期 年 月 日 号 项目 2 接地与工作接地与重复接地是否符合要求(材质、组接地与接零保护系统符合安全用电规范 接零保 数及阻值)是否采用TN-S系统(或TN-C-S系护系统 统即局部三相五线系统) 专用保护零线设置是否符合要求、是否有零 线接线端子板 保护零线与工作零线是否混接 3 配电箱 是否符合“三级配电两级保护”要求(在总箱开关箱 设总漏保)总箱是否装设电压表、电流表等需要的仪表 开关箱有无漏电保护或保护器失灵 漏电保护装置参数是否匹配 电箱每回路有无隔离开关 是否违反“一机、一闸、一漏、一箱” 安装位置是否得当、周围是否堆杂物等不便 操作 闸具是否符合要求 配电箱内多路配电有无标记 电箱下引出线是否混乱电箱门、锁、防雨措施是否完好、箱内有无 杂物 配电箱符合“三级配电两级保护”要求,电箱内装有电压表、电流表,电箱下引出线整齐套管,电箱门、锁、防雨措施完好,箱内无杂物 序 检查 检查内容及隐患类型 检查结果
号 项目 4 现场 照明 照明专用回路有无漏电保护 灯具金属外壳是否作接零保护 室内线路及灯具安装高度低于2.5m是否使用安全电压供电 室内线路及灯具是否用绝缘子固定或穿墙有无保护管 室外照明线路是否用护套线或电缆线 及以下安全电压潮湿作业是否使用24V安全电压照明线路混乱和接头处是否用使用36V 绝缘包扎 手持照明灯是否使用36V及以下电源供电 现场照明配备专用线路,全部照明系使用安全电压供电,室内线路及灯具已用绝缘子固定 5 配电 线路 电线老化、破皮是否包扎 线路过道有无保护 电杆、横担是否符合要求架空线路是否符合要求 是否使用五芯线(电缆) 是否使用四芯电缆外加一根替代五芯电缆 电缆架设或埋设是否符合要求 电线未有破皮和老化现象,线路过道均聪地下通过,整个工地用电线全部使用五芯线 6 电器 装置 闸具、熔断器、漏电保护器参数与设备容量是否 匹配、安装是否符合要求 电器装置符合安全用电规范 7 8 变配电 是否符合安全规定 装置 用电档案 有无专项用电组织设计用电组织设计内容是否齐全、有无针对性或审批 手续是否齐全 有无接地电阻或绝缘电阻摇测记录 有无电工巡检维修记录或填写是否真实 符合规范 用电档案均已齐备 9 其他 复查接地电阻和绝缘电阻值是否符合要求 或其他电气安全隐患 符合要求 检查结情况及处理意见: 日期 单位盖章: