好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

承台作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

密实的砼标准为砼不再下沉,无气泡上升,表面泛浆。砼浇注时,须注意砼自由倾落高度不宜超过2米,以防止砼出现离析现象,高度超过2米时,应用溜槽。

在现场用钢管和木板搭设2~3个溜槽。溜槽的搭设要有一定的坡度,保证砼能流动。砼浇筑应连续进行,因故必须间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间。基础的浇筑应采用水平分层、斜向分段浇筑,砼的浇筑应连续进行,并边浇筑边振捣。施工过程中,必须密切注意砼是否由板缝及钢模底流出,并及时调整模板封堵缝隙。浇筑完成后,对砼表面及时抹平。离墩柱模板50cm左右预埋短钢筋头,以便墩柱施工模板加固。浇筑砼时,应填写砼施工记录。浇筑过程中,由专职试验员在工地当场制作足够数量的砼试件,并及时拆模送标养室养生。砼灌筑完成初凝后用棉毡覆盖,以保证砼表面湿润,承台砼达到一定强度后拆模,并洒水养生。

10.6养护

浇筑完成后,要做好砼的养生工作。应在收浆后尽快采用棉毡覆盖并洒水保持湿润。炎热天气浇筑的基础砼,待收浆后再予以覆盖和洒水养生,覆盖时不得损伤或污染砼的表面,每天洒水次数,以能保持砼表面处于湿润状态为度。

养生期一般不少于7天。 10.7拆模

基础砼的模板都是非承重侧模,应在砼强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏,拆除模板一般为混凝土浇筑24小时后,方可拆除。

10.8基坑回填

承台基坑回填料须经监理工程师批准,不得用草皮土、垃圾和有机土回填。回填时,应在两侧基本相同的高程进行作业,防止对结构物形成任何偏载的情况。基坑回填时应设法将积水排除,若无法排净基坑积水时,则应采用砂砾材料分层铺筑回填。 11、资料控制及检验

11.1项目部针对施工的不同阶段制定详细的技术培训计划,组织项目管理人员及技术人员对承台施工涉及的施工工艺、施工方法、技术标准、规范等进行培训学习,不断提高管理及技术人员的业务素质和综合素质。

11.2基础技术资料管理人员必须由责任心强、工作细致的专职人员担任资料员。该资料员无特殊原因,施工期间不得更换。各工区设资料员,负责各种资料的收集、接收、分类、目录编制、保管归档、借阅及发放等。并及时编制文件清单,做到完整性、系统性和可查性,以备编制施工总结和竣工文件使用。

11.3必须严格按照相关规范和操作规程的要求进行,对隐蔽工程等日后不易复查的工程,施工技术人员应留有照片或录像,照片注明其拍摄时间、地点及特征说明,注明内容要求微机打印,粘贴在照片的背面。照片作为竣工资料的一部分。

11.4试验室设兼职资料员一名,负责资料的收集、分类、目录编制、存档或上报下发。试验人员要严格按规章操作,施工检查完毕,及时出具试验报告,并做到准确、公正、严禁对原始记录进行修改,按照标准规范的要求正确填写,满足可追溯性要求。

6

12、质量保证措施 12.1材料保证

进场的水泥、钢筋必须有出厂合格证,没有合格证的材料严禁进场,进场经检查不合格严禁使用。钢筋按批号、按规格堆放整齐。

材料的选购严格按照国家有关规范要求,不合格材料禁止进场。每批钢筋须有一式三份工厂试验报告。每批钢筋应具有易识别的标签。标签上标明制造商试验号及批号,或者其他识别该钢筋的证明,以备检验。

提供钢筋时须有工厂质量保证书(或检验合格证),否则,不得使用于工程中。钢筋须进行机械性能及可焊性性能试验。

进场后的钢筋每批(同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同厂家生产的每60T为一批)内任选三根钢筋,各截取一组试样,每组3个试件,一个试件用于可焊性试验。

如果有一个试验失败或不符合要求,另取两个试件再做试验。如果两个试件有一个试验结果仍不符合要求,则该批钢筋将不得接收,或根据结果由监理工程师审查决定降低级别于非承重的结构。

焊接接头时,应先进行试焊确定焊接工艺(参数),并经试验检验合格后方可成批焊接。还应对每个焊接接头进行外观检查,逐批取试件进行接头抗拉强度、冷弯试验。

12.2钢筋加工保证

钢筋贮存于地面以上0.5米的平台、垫木或其他支垫上,并使其不受机械损伤由于暴露于大气面产生锈蚀和表面破损。钢筋表面应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他杂质。

钢筋连接点应交错排列,搭接焊接长度均应满足要求,即双面焊接长度为5倍的钢筋直径,单面焊接长度为10倍的钢筋直径,绑扎搭接长度为30倍的钢筋直径。

焊接接头,热轧钢筋采用闪光对焊或电弧焊。所有焊工应在开始工作之前考核和试焊,合格后持上岗。所有焊点彻底检查,焊缝饱满密实,焊皮敲掉。

凡参与接头施工的操作工人、技术管理和质量管理人员,均参加技术规程培训;操作工人应经考核合格后持证上岗。

12.3施工质量管理人员的保证

项目部与质量控制有关的人员均具备专业工作经验,必须持证上岗。项目部其他具体操作人员亦必须持证上岗,并在进场后强化技术培训。

工程开工前由项目经理部总工程师对项目部全部管理人员(包括项目经理)进行工程技术质量交底,明确质量目标及质量标准。

明确各级管理部门的职责,建立可追溯性制度。

明确项目部施工、质控、测量部门的关系,建立健全质量控制的程序。 12.4施工质量过程的保证

工序质量控制坚持全过程控制,严格把握事前控制和事中控制,并做好事后控制(工序验收)7

关。

项目部实行质量“一票否决制”。严格执行每道工序均有“施工技术交底记录”,执行工序检验的“三检”制度。

自检:一道工序结束后,由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查,填写工序自检单,如发现问题整改后再进行检查。

互检:一道工序结束后,由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行对照检查,奖优罚劣,起到督促作用并帮助整改。

专检:每道工序完成后由班组进行自检,然后由施工员组织交接检,由项目部质检员检验,检验合格后填写质量记录,并报请监理工程师进行验收,验收合格后方可转入下道工序。

12.5对施工实体测量的控制

建立施工现场测量控制体系,根据施工方法,按照测量规范确定本施工范围内测量体系的精度级别,做好水准控制点及坐标控制点的保护工作,认真执行测量复核制度,执行测量报验程序。 使用与本工程测量精度相匹配的测量仪器,测量仪器按计量法规定定期进行检查。 强化检验、测量和试验设备的控制

项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行我公司技术部制定的《计量器具管理办法》。 项目部计量员负责本工程项目的所有计量设备的管理,包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等,并将情况随时记录在分台帐上,对需要进行周期鉴定的计量器具按鉴定计划安排及时报送有资质的鉴定部门进行检定。

明确对计量设备的标识方法,保证进入现场计量设备处于完好状态。

在使用、搬运时须保证检验、测量、试验设备的基准状态不发生变化,保证检测精度和准确性。

设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定,当发现检测设备发生偏差时,及时更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果。 13、施工安全措施

13.1夜间施工时,现场必须有符合操作要求的充足的照明设备。

13.2如施工现场位于道路边或路上及承台基坑开挖较深时均应设置围栏,并悬挂红灯示警标志。

13.3经常收听气象信息,下雨天,应作好防洪排涝工作,防止水流流入基坑,雨大时应提前搭好防雨棚。

13.4起重作业前必须检查起重机的制动器,吊钩、钢丝绳和安全防护装置是否完好,严禁机械带病作业。

13.5起重作业中必须严格按安全操作规程施工,操作人员持证上岗。 13.6起吊钢模板时,不得直接勾住模板,应用钢丝绳两头栓牢钢模后起吊。 13.7起重作业应由专人统一指挥,其它人员有明确分工。操作人员严格按《起重机械安全规程》操作。

8

13.8施工用电必须做到“一机一闸一漏”,所有钢筋施工机械严格按《机械安全操作规程》进行操作。

13.9配电箱及开关必须防雨,设门并配锁,进、出线口必须设在箱体下底面,箱内禁放杂物,并定期检查。所有配电设施应有上岗证的专人管理,电闸箱要上锁并注上标识牌。

13.10严禁将电线栓在铁扒钉、钢筋或其它导电金属物上,电缆应埋入地下至少20cm。 13.11经常检查线路及各接头处,防止触事故的发生。

13.12电工、电焊工必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,且必须持证上岗。 13.13非作业人员禁止进入施工现场,所有工作人员须挂牌持证上岗。 13.14切断机、电焊机等施工机械应有专人操作。 14、文明施工和环保措施 14.1现场文明施工管理

建立健全管理组织机构,工地成立以项目经理为组长,各业务部门和生产班组为成员的文明施工和环保管理组织机构。

加强教育宣传工作,提高全体职工的文明施工和环保意识;制定各项规章制度,并加强检查和监督,对参建人员进行文明施工教育。

合理布置施工场地,各类材料应标明材料名称、规格、进货日期、数量是否复验等动态标识牌;材料分类堆放整齐,为不使裸露扬尘,料堆表面必须用密目网覆盖,而且还要砌筑不低于50公分高的围护挡,严禁乱堆乱放;下脚料、废料等要及时清运出场,做到工完料尽场地清。

运输材料车辆严禁超载,运输车辆须冲车台冲洗干净后方可上路行驶。

钻孔泥浆采用专用罐车外运至指定地点,运输中不得跑漏外溢;钻机挖出的泥土要及时清运,不得污染现场;浇灌混凝土时控制泥浆不跑漏,泥浆泵送管道必须牢固不准有孔洞冒浆;出现问题要及时处理,找出原因彻底解决。

设专职保洁员由安全部统一管理负责保洁工作,保证周边道路清洁无尘土;施工场区道路经常洒水以减少灰尘;围挡和和标识牌保持清洁;施工弃土、垃圾、剩余料要及时清运出场。

工程污水不得任意排放、泼洒,须经过沉淀处理后才可排放到市政排水管道中,排水管道如有堵塞或破坏应及时维修疏通。

在居民区段施工要严格控制强振动、强噪音的施工工具;在夜间施工时,必须有夜间施工许可证,并且制定夜晚施工防噪音的措施。

结合本工程实际情况,成立以项目经理为组长的文明施工领导小组,落实文明施工现场责任区,制定相关规章制度,做到现场文明施工管理有章可循;

加强施工现场管理,严格按照有关部门审定批准的平面布置图进行场地建设。施工现场坚持做到工完料清,垃圾、杂物集中堆放整齐,并及时处理;坚持做到场地整洁、道路平顺畅通、排水畅通、标志醒目,使生产环境标准化。严禁施工废水乱排放,施工废水严格按照有关要求经沉淀处理后用于洒水降尘;

工程材料、机具设备等分门别类、有条理地堆放整齐;机具设备定机、定人保养,并保持

9

运行正常,机容整洁。同时在施工中严格按照审定的施工组织设计实施各道工序,做到工完料清,场地上无淤泥积水,施工道路平整畅通,以实现文明施工; 现场施工人员统一着装,一律佩戴胸卡和安全帽,遵守现场各项规章制度,非施工人员严禁进入施工现场; 加强内业资料的管理。在工程施工中,文明施工的主要内容之一是内业资料的管理,各种资料做到分类合理、齐全,字迹端正,内容详实,手续完整,存放有条有理; 加强施工现场的检查与监督,从严要求,持之以恒,使现场文明施工管理真正抓出成效。同时经常征求业主和施工监理工程师对文明施工的批评意见,及时采取整改措施,切实搞好文明施工; 钻孔泥浆必须按要求运至指定的地点,泥浆车不得落泥掉碴,污染道路; 按照业主及主管部门的指标要求,同时认真听取驻地监理的意见,协调好各方关系,搞好安全生产和文明施工,争创安全文明标准工地。 14.2环境保护措施 建立环境保护体系,建立以项目经理为负责制环境保护体系。 严格遵守国家和青岛市市有关环境保护方面的法律、法规及有关环境保护的管理规定。 开工前对全体干部职工进行环境保护学习,增强环保意识,形成良好的环保习惯,使施工工作中对生态环境的受损采取有效措施,并使其降至最低程度。 施工场地清理物和垃圾等应运到指定地点废弃妥善处理,不得妨碍施工及污染环境。 合理布置施工场地,生产、生活设施尽量布置在征地线以内,布置合理。 施工场地和生活区应修建必要的临时排水渠道,并与永久性排水设施相接,不致引起淤积冲刷。 施工废水、废气、废油、生活污水、垃圾不得随便排放,污水经处理池中净化处理后再排放。 施工区域、砂石料场在施工期间和完工后,应妥善管理,施工作业易产生粉尘的地段应进行洒水,使粉尘公害减至最小程度。 15、应急预案 15.1组织机构及职责 15.1.1应急组织机构 项目部应急组织体系由项目部安全生产应急领导小组和各施工队应急小分队构成,应急领导小组下设应急办公室。 项目部应急组织体系 项目部应急救援指挥小组 (以下简称应急指挥小组,下设应急救援指挥小组办公室) 10 组长:朱光业 副组长:姜义超 安全总监:曹庆臣

承台作业指导书

密实的砼标准为砼不再下沉,无气泡上升,表面泛浆。砼浇注时,须注意砼自由倾落高度不宜超过2米,以防止砼出现离析现象,高度超过2米时,应用溜槽。在现场用钢管和木板搭设2~3个溜槽。溜槽的搭设要有一定的坡度,保证砼能流动。砼浇筑应连续进行,因故必须间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间。基础的浇筑应采用水平分层、斜向分段浇筑,砼的浇筑应连续进行,并边浇筑边振捣。施工过程中,必须密
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ptbs4ke459jajr88ky455t2h95x5500we3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享