1 陕西电网架构特点

陕西电网主网架由33条330kV线路构成,其中以关中地区尤为紧密,基本形成环形网络供电,陕南陕北地区均由薄弱的辐射形线路供电。220kV线路由于历史原因没有得到发展,仅有9条线路,形成了现在的几个330kV-220kV-110kV大电磁环网,降低了系统运行可靠性,也给事故处理带来了困难。

110kV闫耀线、秦岭电厂7号联变、关中220kV电网和陕南电网这一电磁环网中的设备牵一发而动全身,尽管1999年在闫良变、洋县变装设了区域性稳定控制装置,但仍未从根本上解决问题,只有打开电磁环网,才能彻底改变这种被动局面,但目前电网的情况还不允许。 商洛电网目前主要由秦岭电厂110kV线路供电,330kV柞水变投运后,因与商县没有110kV线路联系,仍不能减轻秦岭电厂的负荷,在事故状态下负荷无法转移,使事故处理时除了限电别无他法。 陕南电网在330kV汉中变投运后,只是减轻了汉中地区的负荷压力,并未从根本上提高汉中电网的供电可靠性,只有一条220kV线路将汉中电网的200MW负荷接入主网。这一带由于电网结构、机组调速性能以及弱阻尼特性特点容易发生低频振荡。

西安北部地区负荷增长较快,使得北郊主变不堪重负,系统常为减轻主变或线路负荷而透支陕南的水电出力。

陕北地区电网建设发展很快,但到目前为止形成的只是一条长达570km的逐级供电线路,其可靠性低不言而喻。

2 改进措施

2.1改进电网结构,提高电网承受事故能力

秦岭电厂是陕西污染等级最高的地区之一,而且这里发生事故将影响渭南和商洛两个地区供电,新建的330kV柞水变应向商县架设110kV的供电线路,与秦岭电厂共同负担商洛地区负荷,同时330kV罗敷变应尽快投产,分担秦岭电厂110kV母线所带负荷,这样一来,类似12.18事故若再次发生将大大减少两地区的负荷损失量。

110kV闫耀线是陕西电网最致命的电磁环网,应在此地区建设一个新的330kV变电站以取代闫耀线向东连接秦岭电厂、向西连接汉中电网、向北接入铜川电网的枢纽作用,尽快使110kV电压等级的线路完成其担负环网的使命。

330kV汉中变可装设330kV/220kV降压变,用220kV线路接入汉中电网的220kV变电站,实现汉中电网双回线接入主网,这不仅能提高汉中地区的供电可靠性,也将大大提高汉中电网水电出力的事故支援能力。

陕北电网应尽快建设第二回330kV线路,打破单长线联络的薄弱环节。

电网网架在建设完善过程中,其结构总有不合理之处,存在电网薄弱点在所难免,但应抓住关键,尽快解决“瓶颈”问题,使电网事故连锁反应带来的损失减至最小。 2.2加强环境保护,减少污染源

总结历次污闪事故的经验和教训,加大防污工作的力度,特别是重污染区的综合防治,加强环保意识,提高设防标准,增加环境整治投资和监测力度,减少污染源特别是电厂本身对整个电力设施的威胁。随着环保技术的不断发展,电除尘、粉煤灰综合利用、脱硫等高新技术逐步应用于电力行业,将大大减少电厂这个巨大污染源的危害。对正在运行的缺乏环保设施的电厂来说,大规模的改造不现实,但可从三个方面减少污染:①煤的选择上,应减少掺杂大量煤干石的小窑煤;②改进旧的除尘设备,采用新型高效电除尘器;③综合利用粉煤灰,减少排放屯积污染。

2.3网厂分离后,要正确处理电网安全与电厂效益的关系 网、厂分离是大势所趋,当电厂成为独立经营企业后,电厂效益与电网安全之间必然会产生矛盾。对电厂设备的管理、技改、检修、清扫等与电网安全休戚相关的工作仍要投资支持,不能着眼于电厂短期效益而牺牲电网整体安全。可采用将电厂运行的可靠性、电网整体安全性与上网电量挂钩的办法,做到维护电网安全者奖电量,危害电网安全者扣电量,从考核制度上制约电厂忽视设备争发电量的情况,这需要建立一整套基于电力市场条件下的考核结算法则。做为电网调度机构,也应掌握电厂设备的运行状况,了解潜在的不可靠因素,一方面督促电厂尽快

消除,另一方面也能针对不可靠性做出适当安排,事先将可能发生的事故危害减至最小。如何协调电厂局部利益与电网整体安全之间的关系,如何加强对电厂的技术监督力度是一个诚待探讨的课题。可以肯定的一点是要充分发挥电网技术部门对维护电网安全稳定运行的作用和权威,对电厂的技术要求要切实可靠地落实。

2.4加强与气象部门的联系,做到防患于未然

电网的安全运行与气象条件有着密不可分的关系,陕西电力部门早在1957年就建立了与有关气象部门的联系,随着电网规模的不断扩大,这一工作变得更加重要,2000年,调度中心与气象台建立了联网,拨号远程登录气象台的天气预报网页,特别是在特殊气象时期,如大风、大雾、阴雨、冰凌等,及时掌握气象动态,对分析研究电网运行方式、提高稳定控制水平、加强薄弱环节的事故防范措施起到了良好作用。但是目前仍存在两个问题:①由于条件限制,气象台能够对外提供的气象资料,特别是对电力运行产生极大危害的恶劣天气的预报数据还很不准确和完备,远不能满足电力部门的需求;②天气状况对电力负荷、设备的影响还不能做出定量分析。

3 结束语

污闪事故不同于一般单纯的设备事故,它涉及面广、影响设备多且分散,往往造成大面积、多设备的连锁事故,这时候电网结构是否合理显得尤其重要,也可以说,一次大面积的污闪事故可以充分暴露电网的弊端。陕西电网近年发展得很快,我们希望在设计部门、规划部门、基

陕西电网安全隐患及对策措施