好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第五章 电力变压器的继电保护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外两种故障。

2.油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路,匝间短路以及铁心的烧损等。

3.油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。 4.根据故障类型和不正常运行状态,对变压器应装设下列保护:差动保护、电流速断保护、复压过流保护、重瓦斯保护、轻瓦斯保护、压力释放保护、零序保护、过励磁保护、温度高保护、冷却电源失电保护。

5.瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作。 6.轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作跳开变压器各电源侧的断路器。

7.对变压器绕组、套管及引出线上的故障,应根据容量的不同,装设纵差动保护或电流速断保护。

8.过电流保护,用于变压器,保护装置的整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流。

9.变压器的差动保护主要用来保护双绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。

10.当合上断路器给变压器充电时,变压器的电流值可能变化很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流常称之为励磁涌流。

11.我公司风场大部分主变差动保护中应用了二次谐波制动原理。 12.励磁涌流流入差动回路形成差流,往往会引起差动保护误动。 13.二次谐波电流是变压器励磁涌流最明显的特征,因为在其它工况下很少有偶次谐渡发生。

14.目前,在微机型保护装置中,采用较多的涌流判别元件中,二次谐波制动元件的原理是根据二次谐波制动法。

15.二次谐波制动法是计算差流中的二次谐波分量,若其值较大,则判定为涌流。

16.为反映变压器外部故障而引起的变压器绕组过电流,以及在变压器内部故障时,作为差动保护和瓦斯保护的后备,变压器应装设过电流保护。

17.瓦斯保护的范围是变压器内部多相短路;匝间短路,匝间与铁心或外皮短路;铁心故障(发热烧损);油面下降或漏油;分接开关接触不良或导线焊接不良。

18.变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要是在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。

19.变压器的重瓦斯保护动作掉闸的原因是变压器内部发生严重故障,回路有故障,近区穿越性短路故障。

20.对l10kV以上中性点直接接地系统中的电力变压器,一般应装设零序电流(接地)保护,作为变压器主保护的后备保护和相邻元件短路的后备保护。

21.东山风厂主变中性点有三种运行方式: (1)中性点经隔离开关直接接地。 (2)中性点经放电间隙接地。

(3)正常运行时东山1号主变中性点经间隙接地运行。

第五章 电力变压器的继电保护

1.变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外两种故障。2.油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路,匝间短路以及铁心的烧损等。3.油箱外的故障,主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。4.根据故障类型和不正常运行状态,对变压器应装设下列保护:差动保护、电流速断保护、复压过流保护、重瓦斯保护、轻瓦斯保护、压力释放保护、零序保护、过励磁保护、温