好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措施(新版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场漏电保护器误动作的原

因及预防措施(新版)

the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing

(安全管理)

单 位:___________________ 姓 名:___________________ 日 期:___________________

安全技术 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0679

施工现场漏电保护器误动作的原因及预防措

施(新版)

导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

一、引言

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三极配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统。 3、采用三级漏电保护系统。

本条款综合规定了在本规范适用范围内的用电系统中所体现的三项基本安全技术原则。在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电三级漏电保护的模式,强制采用TN-S三相五线式供电系统的目的就是为了保障施工现场用电安全,而各级漏电保护器是TN-S供电系统是最关键的保护设备,但施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临

第 1 页

安全技术 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0679

时性较强,施工用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,导致在使用过程中屡屡发生误动作。这不仅严重影响了施工现场正常施工,而且使施工现场用电安全无法得到有效的保障。通过加强施工现场对施工用电的实践,对漏电保护器频繁误动作的原因进行分析,提出误动作的一些预防措施。下面我们下了解一下漏电保护器的工作原理。 二、漏电保护器(RCD)的工作原理

目前建筑施工现场应用最广泛的是电流型漏电保护器,该漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱抠机构、主开关、实验按钮等五部分组成。以采用三相四线漏电包伙器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为:Iu+Iv+Iw+In=O四线穿入零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,所以磁通为零,剩余电流动作保护装置不动作。当有人遭到电击时,应有电流Ir从相线经人体流入大地回到变压器中性点,形成闭合路。再加上正常运行的三相低压电网漏电所产生的剩余电流I∑z。此时,通过零序电流互感器依次侧电流是u+Iv+Iw+In=I∑z+Ir在I∑z+Ir的电流作用下,零序电流互感器的铁芯有了磁,其二次侧就感应出电流,即有了信号,此信号经放大,回到了执行元件上,便可迅速切断供电回路,使用电