好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

4、6-10KV线路保护(微机型)校验作业指导卡 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6-10kV线路保护(微机型)检验作业指导卡

被试设备名称: 校验性质: 工作负责人: √ 序号 1 接受工作任务、领取作业卡。 误入带电间隔 现场安全技术措施及图纸如有错误,可能造成做安全技术措施时误跳运行设备及保护动作行为不正常 拆动二次接线,有可能造成二次交、直流电压回路短路、接地 危险 2 析 带电插拔插件易造成集成块损坏 指导卡编号: 校验时间: 工作班成员: 作 业 项 目 内 容 点分 频繁插拔插件,易造成插件接插头松动 保护传动配合不当,易造成人员受伤及设备事故 拆动二次回路接线时,易发生遗漏及误恢复事故 保护室内使用无线通讯设备,易造成保护不正确动作 电流回路开路或失去接地点,易引起人员伤亡及设备损坏 表计量程选择不当或用低内阻电压表测量联跳回路,易造成误跳运行设备 二次工作安全措施 批准人: 监护人: 序号 执行人 1 2 序号 1 2 3 内容 检修检修电源接取位置 接取电源时的注意事项 作业项目 标准及注意事项 从就近检修电源箱接取;在保护室内工作,保护室内有继保专用试验电源屏,故检修电源必须接至继保专用试验电源屏的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保安器 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧;在接取电源时由继电保护人员接取 电源的使用 责任人 安全措施 检查人 责任人 恢复人 3 3 4 5 6 7 人员 分工 4 5 第 25 页

6 7 8 保护屏检查及清扫 压板检查、屏蔽接地检查 插件外观检查 摇测交流电流回路对地的绝缘电阻 9 绝缘检查 摇测交流电压回路对地的绝缘电阻 摇测直流回路对地的绝缘电阻 摇测交直流回路之间的绝缘电阻 摇测出口引出触点之间绝缘电阻 10 11 反措执行情况检查及处理缺陷 逆变电源测试 检验逆变电源输出电压值及稳定性测试 各保护逆变电源自启动电压测试 直流电源拉合试验 整定时钟日期 12 装置通设置巡检CPU号 电试验 软件版本和程序校验码检查 整定值输入功能检查 开入量检查 开出传动试验 交流量零漂检查 检查 电流、电压刻度值及线性度检查 三段过流保护 检验过流保护反方向出口短路性能 定值精零序过流保护 度校验 过负荷 低周减载 重合闸功能 13 14 15 16 17 18 控制回路试验 整组检验及验收传动 反措内容 反措整 缺陷内容 整改点 改情况 及缺陷处理 整改点 整改措施 整改措施 责任人 责任人 19 保护定值是否和最新定值单一致 全部工作完毕,拆除所有试验接线(应先拆开电源侧) 工作中临时所做的安全措施是否已全部恢复(如临时短接线等) 20 状态 检查 “现场安全技术措施”上所做的安全技术措施是否已全部恢复 验收传动结束后,应清除所有保护装置内部的事件报告 结束工作票前,按一下所有微机保护装置面板复位按钮,使装置复位 将检修设备恢复至工作许可时状态 第 26 页

验收传动 全体工作班人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料 21 完工 工作负责人周密检查施工现场,检查施工现场是否有遗留的工具、材料 工作负责人在检修记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等 经值班员验收合格并签字后,办理工作票终结手续 备 注 工作负责人: 验收负责人: 第 27 页

4、6-10KV线路保护(微机型)校验作业指导卡 - 图文

6-10kV线路保护(微机型)检验作业指导卡被试设备名称:校验性质:工作负责人:√序号1接受工作任务、领取作业卡。误入带电间隔现场安全技术措施及图纸如有错误,可能造成做安全技术措施时误跳运行设备及保护动作行为不正常拆动二次接线,有可能造成二次交、直流电压回路短路、接地危险2析带电插拔插件易造成集成块损坏指导卡编号:校验时间
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5pl939z2nh4i6jo0x1m776vac3ljqt012c7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享