隧道贯通测量报告
贯通测量报告
我项目部承建的山西中南部铁路通道7标南顶隧道工程于xx年7月1日整体贯通,贯通后项目部立即组织测量人员进行了贯通测量,并报请铁一院驻地监理及测量监理组进行复测,现报告如下: 一、测量依据、技术标准
1、国标GB50026-93《工程测量规范》; 2、GB50308-xx《城市轨道交通工程测量规范》;
3、CJJ8-99《城市测量规范》;
4、重庆市轨道交通总公司编制的《重庆轻轨较新线一期工程施工测量技术管理规定》(试行稿)。
二、测量用仪器设备 外业观测分为一组进行,平面复核测量采用徕卡TS02、仪器标称精度2”2+2ppm;高程采用徕卡TS02三角高程,对向观测。 三、测量
洞外控制测量采用GPS导线控制,在隧道施工前已全线布设及多次复测,施工中洞内采用闭合导线控制施工测量。南顶隧道为双线
单洞遂道,进口明洞里程为DK323+145处与大洪峪大桥相连接,出口明洞里程为DK324+920处与路基连接。本次贯通测量南顶隧道进口段采用已知控制点Z19为测站点,Z14为定向点,在贯通面预埋一点控制点D-12,入口段采用已知控制点D11为测站点,D9为定向点,测量贯通点D-12,其贯通测量线路示意图如下: 贯通测量示意图
测量操作过程中各项指标均符合规范性标准要求。贯通测量成果如下 表所示:
表1 贯通测量成果表:
根据以上成果表,符合隧道测量贯通误差要
求,所以隧道内的控制点满足隧道施工,为了有更高的精度,决定在进行一次隧道控制点导线测量,导线成果表见附件1: 四、结论
贯通误差符合《工程测量规范》GB50026-xx、《城市轻轨交通工程
测量规范》GB50308-xx的精度要求,所以隧道内的加密导线点能够满足隧道整体施工及验收规范要求。
山西中南部铁路通道项目部中铁十一局一分部。
xx年5月20日
贯通测量报告
中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司监理总部:
我项目部承建贵阳轨道交通1号线第六工作段展览馆竖井隧道工程右线于xx年4月15日整体贯通,贯通后项目部立即组织测量人员进行了贯通测量,并报请中铁二院驻地监理及测量监理组织进行复测,现报告如下: 一、 测量依据、技术标准
1.国标GB50026—xx《工程测量规范》 ;
2.国标GB50308—xx《城市轨道交通工程测量规范》 ; 3.CJJ8—99《城市测量规范》 。
二、 测量用仪器设备
全站仪莱卡TS09PLU1”R500 、三脚架、对中杆棱镜、仪器经鉴定精度为0.22mm/Km。
三、 测量
洞外控制测量采用GPS导线测量,在隧道施工前已布设,施工洞内采用精密双导线控制施工测量。展览馆竖井隧道右线分别在YDK25+451.456处与展览馆大里程隧道下一标段贯通。本次贯通测量展览馆竖井隧道右线小里程采用已知控制点 L1和L2为起始边,在贯通面附近设一临时桩RH1,大里程段采用已知控制点SJ1和SJ2为起始边测量贯通点RH1,其贯通测量线路示意图如下: 小里程 已知点 贯通面 已知点 大里程
已知点
贯通测量示意图
测量操作过程中各项指标均符合规范性标准要求。贯通测量成果如下表所示:
四、 结论
贯通误差符合GB50026—xx《工程测量规范》、GB50308—xx《城市轨道交通工程测量规范》、CJJ8—99《城市测量规范》的精度要求,所以隧道内的加密导线能够满足隧道整体施工及验收规范要求。
中铁十九局团贵阳轨道交通1号线第六工作段项目部xx年4月18日
济莱高速公路工程
监表 施工放样报单
承包单位;中铁十五局五处 合同号;三