金属门窗接地

二、预埋期

本工程整个电气部份线管采用金属软管和钢管管暗敷。金属软管敷设在吊顶内,钢管一般敷设在砼内。钢管的弯曲半径应为6倍管的外径,直径大于32mm的管子弯管时采用液压弯管器施工。

b:PVC线管预留预埋施工工艺流程:

定位 测量下料 管路敷设 清理管理

以设计图为依据,充分考虑风管、喷头影响因素,使管线保持直线敷设。尽量减少管路弯曲状况,确实不能避让的线盒照图预埋。对于成排线盒,采用纵横拉线法对其定位。定位处作“十”字标记。墙体内的线盒标高按设计标高确定,注意横向钢筋的影响下作上下调整;线合水平距门边、墙角的距离应保持一致。线盒紧贴模板,线管贴底层钢筋16#扎丝固定,一次配管到位。墙体内的线盒处宜预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具、托盘穿墙处宜预留木箱,待后期作二次安装时一并将线管敷设到位。灯头盒壳体亦一次就到位固定。

暗管与明管的连接处,宜预埋接线盒,作中转连接。

测量尺寸及下料线盒及电管线路定位后,根据管路走向和测量尺寸下料。PVC阻燃塑料管采用专用剪刀切割或用细齿锯锯工切割,并用锉刀打磨管口。预埋木箱尺寸均比安装尺寸放大100mm,并征得建设单位认可,箱体采用厚度为20mm的木板制作,内撑木条。作条盒预留用泡沫块其宽度放宽10mm,高度放高50mm。

管理敷设

墙上暗配管,随砌体砌筑敷设在墙内。配管作业时,先立管距箱盒200mm左右,再将箱、盒稳定好。再接短管,一次到位。作进入吊顶的配管,作业上端宜长,成90度进入吊顶。对现浇钢筋混凝土内配管,管路敷设应敷设在钢筋两层之内,与邻近钢筋间用扎丝绑扎固定,其保护层厚度应不小于30mm,配管时先找准灯位(或其它元件的位置)弹上“十”字线,线盒中心对准“十”字标记的中心,直接用元钉固定在模板上。当线管弯成“乙”字弯进盒时,应保证管进盒顺直。对于较长和较多弯曲的管路,应穿好16#钢丝。线盒在固定前用废纸或竹茹等物堵塞好,用粘胶带包好。线合固定处周边涂以红丹标记,便于拆模后查找。

管路敷设时,以下情况需加设转线盒“在管长超过45米且无弯时;管长超过30米有一个弯时;管长超过20米有2个弯时,管长超过12米有3个弯时”。配管的弯曲采用屈伸弹簧制作弯头。暗埋于砼中的管子,其弯曲半径不小于管外径的10倍。塑料管采用专用胶水粘接。暗埋于砼中的管子,其管口处加塞塑料堵头,再在共外中处加缠黑胶布以防漏浆。管口基盒口尽量紧贴梁底基板底,并用红漆标识,便于查找。

护理、清理管路

管路敷设好后,在土建浇注混凝土时,应派专人守护,以防施工时将管路损坏。土建拆模后,应将管路的管口和线盒找出,并穿16#铅丝,必要时模拟穿线,发现有堵塞情况,作好记录并及时处理。在管路进行检查清理后,将管口和接线盒封闭严密,以防异物进入管路。

暗管敷设工艺流程:

弯管、箱、 测 位 入盒锁扣 箱、盒定

管路敷设 管路连接 断管、铣口 压接接地 管路固定 弯管、箱、盒预制

根据施工图加工好各种弯管、箱、盒、支架。电线弯管可采用冷煨法

及定型弯管。

冷煨法:一般管径25mm及以下时,可使用手扳煨管器。即将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;管径32mm及以上时,可使用液压弯管器。

箱盒测位

箱盒测位:根据施工图确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒位置时,应挂通线或十字架。

暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设,减少弯曲;埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm。

箱、盒定向稳定

根据施工管路的要求,加工箱、盒时注意引出管的定向位。砖墙、砌体墙及预制楼板的箱、盒,用强度不小于C10的水泥砂浆稳注;现浇混凝土墙及楼板上的箱、盒,应先安装好卡铁或轿杆,将卡铁或轿杆点焊在就近钢筋上;如为木模板时则可用钉子、细铅丝将箱、盒绑扎在模板上。