●根据测量得管线长度锯切钢管

●铰制管端螺纹

●将管子、接线盒、开关盒装配连接成一整体后进行安装

●做接地线

⑦、暗配管敷设步骤:

●确定设各(灯头盒、接线合和配管引上引下)的位置

●测量敷设线路长度

●钢管加工(弯曲、切割、套螺丝)

●将管与盒按已确定的位置连接起来

●管口塞上木屑或废纸,盒内填满废纸或木屑,防止进入水泥砂浆及颗粒物

●检查管、盒装设位置是否全部正确

●管、盒连接整体后固定于横板上 (最好在未绑扎钢肪时迸行)

●管与简和管与箱违接处,焊接接地线,使金属外壳违成一体

钢管穿线

①、钢管穿引线铁丝。穿线工作一般是在上建粉刷工程结速后进行。引线采用φ1.2—1.6的铁丝,铁丝头部弯成圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住。如管路较长或弯曲较多时,可在敷设钢管时将引线铁丝穿好,以免穿引困难。

②、穿线。对整盘绝缘导线,必须从内圈抽出线头进行放线。引线铁丝穿通后,引线一端应写所穿导线纬牢。穿线前,钢管口应先装上螺母,以免穿线时损伤导线绝缘层。穿线时,需两人各在管口一端,一人慢慢抽拉引线铁丝,另一人将导线慢慢送入管内。如钢管较长,弯曲较多,穿线困难时,可用滑石粉润滑。

③、剪断导线。导线穿好后,剪除多余的导线,但要留出适当余量,便于以后接线。预留长度:接线盒内以绕盒一周为宜,开关板内绕板内半周为宜。

④、垂直钢管内导线的支撑,为减少管内导线自重所产生的下垂力,

保证导线不因自重而折断,导线应在接线盒内固定。接线盒距离按导线截面不同而不同,应按规定执行。

⑤、对钢管穿线的其它要求:

●线路不得在锅炉、烟道和其它发热表面上敷设

●敷设于多尘和潮湿场所的电线管路,管口、管子连接处均作密封处理

●敷设的导线应便于检查、更换

●不同的回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子。但下列几种回路可除外:a电压为65V及以下的回路:b同一台设备的机电回路和无抗干扰要求的控制回路;c同类照明的几个回路,但内导线总数不多于8根

●同一交流回路的电线必须穿于一根钢管内

●导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接

●管内导线总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%

●导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护套线保护导线,在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封。

⑥、绝缘电阻测定

绝缘电阻用摇表进行测量。绝缘电阻值取摇表lmin的稳定读数。吸收比是指表摇60s与l5s的绝缘电阻值的比值,即R60/Rl5;

⑦、配管及穿线质量应达到的优良标准

●钢管敷设:在合格的基础上,线路进入电器设备和器具的管口位置正确;

●管路的保护:在合格的基础上,盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护套线 (护口、护线、套管)齐全、不脱落;

●管、盒 (箱)及支架接地 (接零)支线敷设:在合格基础上,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

照明器具安装

①、照明灯具应当配件齐金,无机械损仍、变形、油漆剥落、灯罩破

裂等现象;

②、照明器具的运输和保管应符合国家有天物资运输、保管规定;

③、照明器具的安装,应在室内土建工作全面完成,并且房门可以关锁情况下安装,下班时要关所

④、安装过程中,要注意保护顶棚、墙壁、地面不受污染、损伤; 一

⑤、灯具的接线盒、木台等承重结构,一定按要求安装,确保照明灯具的牢固可靠;

⑥、各种接线箱、盒的口边最好用水泥沙浆抹口。如盒、箱口离墙面较深时,可在箱口和贴脸之间嵌上木条,或抹水泥浆补齐,使贴脸与墙面平齐。洁净室内的箱、盒安装后应与壁板接合处做密封处理。对于暗开关、插座盒子沉入埔面较深时,常用的办法是垫上弓子(即 以φ1.2-1.6㎜的铁丝绕一弹簧),然后根据盒子的不同深度,随用随剪;

⑦、照明器具安装完成后,要对线路即照明器具作一次全面检查,这