好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

蒸汽冷凝水回收方案说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案

一、现状

750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。 二、存在的问题

1、大量的疏水阀漏汽和闪蒸二次汽对空排放,这部分浪费约占凝结水总量的5~20%,总热量的20~60%。

2、闪蒸二次汽的排放,在冬天热雾漫天,夏季热浪逼人,即对环境造成严重的热污染,又可能烫伤人员,存在安全隐患。

3、潮湿的环境加重了金属设备的腐蚀,电气设备老化,形成间接损失。

4、回收系统设有两台水泵,但没有敷设设备房至锅炉房的凝结水回收管路,所以没有启用,高温凝结水直接排至地沟,造成水资源和热能的白白浪费。

5、开式回收系统凝结水收集至开式水箱,再次溶解空气中的氧气,二氧化碳等杂质,增加了后处理费用。

目前国企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显热变成潜热,形成二次汽化)的排放。有的企业采用掺水降温,降低水质和

利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。 三、解决方案

采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。

四、主要设备材料清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 名 称 冷凝水回收器装置 无缝钢管 弯头 法兰盘 三通 截止阀 金属垫 数量 1套 450米 20个 20个 3个 5个 50个 SVLN-5 φ58*4 DN50 DN50 DN50 DN50 型 号 备 注 五、设备配置清单

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 本体 名 称 数量(套) 型 号 备 注 冷凝水回收器本体 底座 引射器 置除污器 置防汽蚀装置 置调压装置 外置防汽蚀装置 仪表 磁翻板液位计 压力表 温度表 水泵 高温水泵 阀门 蝶阀(高温四氟) 截止阀 止回阀 安全阀 止回阀 排污阀 排空气阀 排净阀 控制系统 电控柜 PLC 电气原气件 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 型号:SVLN-5;主体材质Q235b,罐体直径:1000mm 材质为Q235b 材质为Q235b 材质为304不锈钢 材质为304不锈钢 材质为304不锈钢 材质为Q235b 思赛文 1套 1只 1只 1.材质不锈钢 2.含4-20毫安信号输出 0-1.6MPa 0-200℃ 江南自动化 亭山 亭山 2套 水泵型号:CDL, 流量5t/h,扬程30米,功率1.1kw 南方泵业 2只 2只 2只 1只 1只 1只 1只 1只 DN50 PN1.6 跟水泵出口口径一致 跟水泵出口口径一致 DN25 PN1.6 DN32 PN1.6 DN25 PN1.6 DN15 PN1.6 DN25 PN1.6 上七,组装在水泵入口 上七,水泵出水口 上七,水泵出水口 崂山 上七, 吸气定压入口 上七 金博 金博 1台 1台 若干 型号:SVKZ-5 型号:S7-200 思赛文 西门子 施耐德

蒸汽冷凝水回收方案说明

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案一、现状750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。二、存在的问题1、大量的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5piu05x0ep4ncj33s2bw8iiwn4795r018a3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享