可以 投入使用
1、对材料供应单位资质的控制管理:
①、水泥、黄砂、石子、钢筋、砌块、防水材料等:水泥、黄砂、石子、钢筋、砌块、防水涂料等材料进场前对材料供应单位的资质进行审核,审核材料是否有国家/省市颁发的有效的《生产许可证》、《备案证明》,合格后方允许进场。
②、商品混凝土厂家:由业主统一公开招标确定的商品混凝土供应厂家,并由检测中心、总包、监理共同进行交底,对企业生产、运输距离、运输能力、生产规模、技术管理、原材料质量控制情况、计量等方面进行全面掌握和交底,并督促其按规定进行各种使用的混凝土进行配合比设计及试配,提交试配等书面报告。
2、试验单位资质的管理备案:
①、由于施工检测单位由建设单位委托,试验单位资质已由建设单位确认,建议原则上选择二级以上资质土建试验室。
②、施工检测过程的平行抽检检测由业主直接指定的检测单位,业主已明确10%的抽检有第三方检测中心进行(江苏省交科院),建议质安部管理的检测中心将抽检资料一份交由监理作为抽检台账登记管理,数据在监理节点评估报告中作为提供验收依据的一部分内容。
③、取样员资格审核:取样员须持有南京市住建委管理部门(或认可)统一颁发的有效的取样员证书或省市级颁发的有效证书。
④、审查电焊工资格证书、加工机具合格证。 3、填报见证人委托书:
原则上监理部填报2名材料监理见证人,由业主盖章后提交检测单位。 4、检查标养室:
督促施工单位开工前建立、完善标养室,并予以严格检查,必须按规范要求设置: ①、应配有冷暖空调、温度计、湿度计、养护箱、养护池等。
②、标养室必须由专人管理,并应有操作规程和管理制度,并挂于室内墙上。 ③、每天必须有温度和湿度记录。
④、监理每周对现场标养室进行一次检查,(当试件较少时周期可为一个月一次)并填写《标养室检查记录表》。
6
5、进场材料监理审批:
①、材料进场检查:材料进场后,督促施工单位堆放到指定的材料堆放的点(库),并核对包装、标牌和外观质量,根据质保书、准用证、合格证等核对材料产地、厂家、规格,特殊或新型材料应收集其产品说明书、行业规范等。
②、外观检查合格后由施工单位按规定对材料进行取样,监理人员对取样进行见证,并详细记录;
③、监理同时按要求对平行抽检(10%)试样由指定的检测中心进行现场取样抽检试验;
④、复试合格后监理审批同意使用于本工程。
材料进场后,督促施工单位及时进行材料报验,填写材料报验单,同时提供产品合格证、质保书、准用证等,并对照材料上的标识牌进行验收,能统一、吻合后,方予签署材料报验单,予以取样验收。 核 查供应商资质 换厂家 重订货 检查材料出厂证明资料、外观质量 合格 见证取样送样复试 合格 存 放 使 用 不合格不合格施工方材料报审,监理签字、批准。
封 存 退 货 6、建立材料进场监理监督台帐:
①、由专人落实《建设工程材料监理监督台帐》; ②、要求按照单位工程分册建立; ③、要求按照材料类型予以分类统计; ④、要求记录及时、详实、准确。
⑤、及时收集出场质量证明、复试报告等资料并归档;及时掌握复试结果,做好信息反馈工作。
六、本工程的原材料验收、取样复试方法
不合格 7
见证取样、送合格 样复试(加倍)
1、主要检测和试验的项目及检测频率
检测和试验项目 执行标准 检测频率 检测项目 水泥 GB175-2007 同批号、同品种、同规格,强度、凝结时间、安定性、标准稠每200吨(散装500吨),度用水量、细度 进场必须有出厂合格证 或质量证明书。 同规格、同批号、同厂家每60t抽取一组试件作拉力试验和冷弯试验。 每批不大于15t为一批检测 拉伸、冷弯、屈强比、重量偏差 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、固体含量、表干时间、实干时间、潮湿基面 硬度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、橡胶与金属粘合 低温弯折、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、热处理尺寸变化率 原材料检测 钢材 GB1499.2- 2007 GB/T19250- 2003 GB18173.2- 2000 GB/T23457- 2009 防水涂料 止水带 防水卷材 同月同标记为一批 同品种同规格每5000㎡抽取一组。 砖及砌块 砖:同厂同工艺生产10万块为一批;砌块:同厂NY/T671—2003 同工艺生产1万块为一批块 强度等级、密度等级 过程检测和试验 钢筋 焊接 JGJ18-2003 JGJ/T27-2001 每300个接头抽取一组试件作拉力试验和冷弯试验。 拉伸、弯曲 接驳器 JGJ107-2010 每500个接头抽取一组试件作拉力试验。 地下连续墙、钻孔灌注桩每浇筑50m3制作一组抗压试块,小于50m3的桩,每个桩必须有一组试件。地下连续墙每5个槽段应制作抗渗试件一组。对涉及混凝土结构安全的应留置同条件试块,同一强度等级的同条件试块不应大于10组且不应少于3组 。 拉伸 混凝土试件 GB50081-2003 GB50299-2003 GB50082-2009 抗压、抗渗 8
回填土 水泥搅拌桩 钻孔桩 GB50299-2003 JGJ94-2008 JGJ106-2003 按施工长度50m或填筑面积1000m2取一组 施工总桩数的0.5%,且不少于三个 施工总桩数的20%,且不少于10根 一级焊缝探伤比例100%、二级焊缝探伤比例不少于20% 压实度 无侧限抗压强度 完整性检测、 钢结构焊缝检测 实体检测 混凝土实体检测 钢筋保护层厚度检测 超声波内部缺陷检测 每一结构或构件测区数不应少于5个 回弹法检测混凝土强度 构件数的2%且不少于5个构件进行检测 钢筋保护层检测 2、钢材及钢筋接头外观质量检查: 类 型 外 观 要 求 ①进场钢筋需挂牌明确,质保书齐全。 ②外观尺寸相符,无影响有效直径的锈蚀。 ①接头处不得有横向裂纹。②表面不得有明显烧伤。 ③接头处弯折角不得大于4°。 ④钢筋轴线偏移,不得大于0.1d,且不得大于2mm。 ①连接套须有合格证;②外观尺寸、螺纹需与规范相符。 ③验收合格的端头螺纹应载上保护帽,加以保护。 (详见《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程》) 钢筋原材 闪光对焊接头 直螺纹接头 3、取样、复试: 类型 验收批 取样数量 结果判定 9
检验结果如有一项不符合要①任取两根,分别截取一段抗拉和必须满足《钢筋混凝土求,则从同一批中一段冷弯试样,构成一组。 用热轧光圆钢筋》加倍取样进行该同批号、同厂家、同规格、②以《碳素结构钢》(GB700-88)验(GB1499.1-2008)、《钢不合格项目的复同一交货状态≤60T为一收的直条钢筋应做一个拉伸、一个筋混凝土用热轧带肋钢试,若结果(包括弯曲试验。 筋》(GB1499.2-2007)、该项试验所要求批。 ③盘条钢筋,每批做一个拉伸、2《低碳钢热轧圆盘条》的任一指标)即使个冷弯。 (GB701-91) 有一个指标不合格,则整批不合格。 钢 筋 闪 光 对 焊 直 螺 纹 接 头 每台班、同一焊工完成的300个同级别、同直径的每批随机抽取3个长约450mm接头为一批;同一台班焊接头做拉伸,抽取3个长约接头较少可以一周累计,350mm接头做冷弯。 若不是300个,亦应作为 一批。 同规格500个接头为一批,若连续10个验收批每批3个拉伸试件 均合格,则以1000个为一批。 当检验结果有一个试件的抗拉强度低于规定指标或有两个试件在焊缝或热影响区脆性断裂,应加倍取样复验;复验结果若仍有一个试件的抗拉强度低于规定指标或有三个试件呈脆性断裂,则该批接头即为不合格品。 若有一个不合格,则再取6个接头复试;若仍有一个不合格,则弃用此批接头。 电弧焊以300个同牌号钢筋、同 若有一个不合格,则再取6个接每批随机抽取3个长约450mm型式接头作为一批,不足头复试;若仍有一个不合格,则弃用的接头做拉伸 300个接头,按一批计算。 此批接头。 4、商品砼:
1)、检查进场商品砼配合比通知单、材料发货单。
2)、现场检查砼和易性;每车目测检查坍落度是否合格,并随时抽样检查。 3)、取样:
类 型 3土不足100m3时,取样也不得少于一次,当一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样为每200m3混凝土取样不得少于一次;
10
取样数量 备 注 供拆模参考的早期强度试块、同强度养护试块,由施工单位自行确定。 标准养护温度20?2°C,湿度大于95%,PH值≥7 桩基及地下连续墙按相应要求。 每100m砼取样不少于1组,连续供3抗压试块 应同拉帮结配比砼大于1000m时,每3200m砼取样不少于1组。 33抗渗试块 每250m-500m砼取样不少于2组。 其中一组为标准养护、一组为同条件养护 每车砼取样不少于1次,连续供应同配比砼大于1000m3时,每200m3砼取样不少于1次。 坍落度 现场不允许随意加水。 ①主体结构混凝土每100m3取样不少于一组,一个工作班次拌制的相同配合比的混凝