消防安全案例分析模拟真题(一)

第一题

某高层商业综合楼地上 30 层、地下 2 层,建筑高度为 108.5m,总建筑面积85000m2。地下一层至地上

四层为商场,建筑面积 15000m2,地上四层至十层为餐饮与休闲娱乐场所,地上十层以上为普通住宅,

地下二层为汽车库。该商业综合楼内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟和排烟系统、

火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个 或 2 个以上符合题意,

至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 多选题 5 个选项题干:以下不能起到防火分隔作用的自动喷水系统是( )。A、湿式系统 B、水幕系统 C、干式系统 D、预作用系统E、雨淋系统 答案:ACDE

多选题 5 个选项题干:排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相

邻边缘之间的最小水平距离合理的有( )。A、0.50m B、1m C、1.50m D、2m E、2.50m 答案:CDE

多选题 5 个选项题干:消防电梯的设置应符合( )等要求。 A、消防电梯宜分别设在不同的防火分区内 B、消防电梯间应设前室,或与防烟楼梯间合用前室 C 、 消 防 电 梯 的 载 重 量 不 应 小 于 1000kg D、消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过 60s 计算确定E、消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料 答案:ABDE

多选题 5 个选项题干:下列建筑中,( )应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。 A、高级旅馆 B、一类建筑商业楼C、高层办公楼 D、综合楼

E、多层办公楼答案:BD

多选题 5 个选项题干:下列有关灭火器配置场所火灾种类的说法,正确的有( )。A、地下车库为 B 类火灾,中危险级

B、地下车库为 B 类火灾,严重危险级C、商场为 A 类火灾,严重危险级D、商场为 B 类火灾,严重危险级

E、住宅公共活动部位为 A 类火灾,轻危险级答案:BCE

多选题 5 个选项题干:下列情形中,应设置机械排烟系统的有( )。A、面积为 1200m2 的地下汽车库 B、面积为 1500m2 的地下汽车库C、面积为 1800m2 的地下汽车库D、面积为 2500m2 的地下汽车库E、面积为 3000m2 的地下汽车库答案:DE

多选题 5 个选项题干:如该商业综合楼的地下汽车库为Ⅲ类汽车库,下列说法中正确的有( )。

A、室外消防用水量为 10L/s,室内消防用水量为 8L/s B、室外消防用水量为 12L/s,室内消防用水量为 10L/s C、室外消防用水量为 14L/s,室内消防用水量为 12L/s D、室外消防用水量为 18L/s,室内消防用水量为 15L/s E、室外消防用水量为 30L/s,室内消防用水量为 20L/s 答案:DE

多选题 5 个选项题干:关于防烟分区的设置要求,下列说法正确的有( )。A、防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分 B、防烟分区应跨越防火分区

C、每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求 D、采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区E、有特殊用途的场所应与其他场所共同划分防烟分区 答案:ACD

多选题 5 个选项题干:关于该建筑内的消防电梯的设置,下列说法正确的有( )。 A、可设置 2 台消防电梯 B、可设置 1 台消防电梯

C 、 可 设 置 3 台 消 防 电 梯D、消防电梯可兼工作电梯用 E、与防烟楼梯间共用前室,前室面积不应小于 5m2 答案:ACD 第二题

某商业综合体地上 26 层、地下 3 层,建设用地面积 8.95 万 m2,总建筑面积 37.73 万 m2,其中地

上建筑面积 27.08 万 m2、地下建筑面积 10.65 万 m2。该建筑地上一至三层设计为室内步行街,通过若

干中庭互相连通。步行街建筑面积 43411m2,其中首层建筑面积 15922m2,步行

街净宽约 11~15m。

该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房,首层主要使用性质为百货、主

力店、室内步行街和临街商铺,二、三层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅,

四至六层主要使用性质为百货、酒楼、电影院,七至二十六层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除

室内步行街的防火分区划分、安全疏散以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题

以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。

在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载。

设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”(也称为“准

安全区”),以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。

根据以上材料,回答下列问题(共 18 分,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个 或 2 个以上符合题意,

至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分) 多选题 5 个选项题干:下列建筑不允许开展消防性能化设计评估的包括( )。A、超出现行国家消防技术标准适用范围的办公楼 B、老年人建筑C、教学建筑 D、居住建筑

E、室内净高为 6.0m 的丙类厂房答案:BCDE

多选题 5 个选项题干:该建筑内室内步行街两侧建筑的防火等级均符合要求, 则其可为( ) 级 。 A、一B、二C、三D、四E、五 答案:AB

多选题 5 个选项题干:关于该建筑内步行街两侧建筑的商铺的防火分隔措施正确的有( )。

A、步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙B、其面向步行街一侧的围护构件采用耐火极限不应低于 1.00h 的实体墙C、其门、窗应采用乙级防火门、窗

D、相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于 1.0m 耐火极限不低于 1.00h 的实体墙

E、每间商铺的建筑面积不宜大于 500m2 答案:BCD

多选题 5 个选项题干:关于该建筑室内步行街安全疏散措施的说法正确的是

( ) 。A、首层商铺的疏散门可直接通至步行街

B、步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于 50m C、步行街两侧建筑二层商铺的疏散门至该层最近安全出口的直线距离不应大于50m

D、步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外 E、步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志答案:ADE

多选题 5 个选项题干:针对本案例中室内步行街防火分区面积扩大,采取的解决措施正确的是

( ) 。 A、室内步行街设置有效的排烟措施自动灭火措施

B、剥离危险源,将步行街两侧分隔为面积不超过 300m2 的商铺C、加强检查,增加巡查次数 D、室内步行街不布置可燃物,采用不燃或难燃材料 E、加密设置消火栓 答案:ABD

多选题 5 个选项题干:针对本案例中安全疏散问题,采取的解决措施正确的是 ( ) 。 A、室内步行街自然排烟口的有效面积不应小于其地面面积的 20% B、通过步行街到达最近室外安全地点的步行距离不应大于 60m C、通过数值模拟确定人员疏散所需时间小于危险来临时间 D、室内步行街应采取有效的自然排烟措施 E、加强员工防火意识,增加防火演练次数 答案:BCD

多选题 5 个选项题干:决定人员疏散时间的因素包括( )。A、火灾探测报警时间 B、人员危险意识时间C、疏散预动时间 D、人员安置时间 E、疏散行动时间 答案:ACE

多选题 5 个选项题干:若该建筑内设有自动灭火系统,以下防火分区的面积设置正确的是( )。

A、酒店的防火分区面积为 3000m2 B、地下室的设备用房防火分区面积为 2000m2 C、电影院的观众厅防火分区面积不得大于 3000m2 D、地下室的物业服务用房防火分区面积为 2000m2 E、百货商店的防火分区面积为 5000m2 答案:AB

单选题 5 个选项题干:该建筑内歌舞厅内建筑面积小于等于( )且经常停留人数不超过 15 人

的房间,可设置一个疏散门。A、40m2

B、50m2 C、60m2 D、70m2 E、75m2 答案:B 第三题

某寺庙为县一级文物保护单位,是一可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所。其大雄殿配置有

推车式干粉灭火器,周围过道和用房配置有 MFZ/ABC4 手提式磷酸铵盐(ABC) 干粉灭火器。该寺庙大

雄殿的计算单元最小需配灭火级别为 10A,有两个设置点,一个设置点配置了一具 MFTZ/ABC20 推车式

磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,另一个设置点配置了一具 MFTZ/20 推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。

灭火器最大保护距离符合消防规范要求。在 2016 年 1 月末现场检查时,部分检查情况如下:

表 2 建筑灭火器检查情况

检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:指出本案例中灭火器配置存在的问题。答案:

本案例灭火器配置存在的问题主要有:

(1) 在同一灭火器配置单元内,采用了磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器和碳酸氢钠 (BC)干粉灭火器这

两种灭火剂不相容的灭火器。

(2) 在 A 类火灾场所配置了不能扑灭 A 类火灾的碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。 (3) MFZ/ABC4 手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器的 A 类灭火级别为 2A,达不到 A 类火灾场所灭火器

的最低配置基准中规定的严重危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为 3A 的要求。

(4) 现场的灭火器压力指示器指针处于红区范围内,应处于绿色区范围内方属正常。

(5)干粉灭火器需要维修、报废。

简答题 5 个选项题干:根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 答案: (1) 使用达到下列规定年限的灭火器,建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修:①手

提式、推车式水基型灭火器出厂期满 3 年,首次维修以后每满 1 年;②手提式、推车式干粉灭火器、

洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满 5 年;首次维修以后每满 2 年。 手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,均予以报废处理: ①水基型灭火器出厂期满 6 年;

②干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满 10 年; ③二氧化碳灭火器出厂期满 12 年。

灭火器存在下列情形之一的,予以报废处理:

①筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的 1/3,表面产生凹坑者)或者连接部位、 筒底严重锈蚀的;

②筒体明显变形,机械损伤严重的;

③器头存在裂纹、无泄压机构等缺陷的; ④筒体存在平底等不合理结构的;

⑤手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

⑥没有生产厂名称和出厂年月的(包括铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称模糊不清,或者出厂年月 钢印无法识别的);

⑦筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的; ⑧被火烧过的。 (2) 本题中,需要维修的灭火器有:2011 年 1 月出厂的 MFZ/ABC4。

需要报废的灭火器有:MFTZ/ABC20(出厂期满 10 年);MFTZ/20(筒体严重变形);2011 年 1 月、7

月出厂的 4 具 MFZ/ABC4(筒体锈蚀面积与筒体面积之比≥1/3)。简答题 5 个选项题干:本案例中灭火器的配置需要注意哪些要求? 答案:

根据《火灾分类》(GB/T4968—2008)规定,火灾分为 A、B、C、D、E、F 六类。由于该寺庙主要发生

固体物质火灾,所以是以 A 类火灾为主的严重危险级场所,其灭火器的配置需要注意的要求有:

(1)在同一灭火器配置单元内,采用不同类型灭火器时,其灭火剂应能相容(磷酸铵盐干粉灭火剂与

碳酸氢钠干粉灭火剂不相容)。

(2)A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器(碳

酸氢钠干粉灭火器不能用于 A 类火灾场所)。另外,A 类火灾场所灭火器的最低配置基准中规定,严重

危险级的单具灭火器最小配置灭火级别为 3A。 (3)灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。 (4) 手提式灭火器顶部离地面高度不应大于 1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。 (5) 推车式灭火器的最大保护距离是手提式灭火器的两倍,二者计算单元内的灭火器设置点最大保护

距离分别不超过 30m 和 15m。

简答题 5 个选项题干:维修人员在灭火器筒体上粘贴维修合格证应注意哪些事项? 答案:

维修人员在灭火器筒体上粘贴维修合格证应注意的事项有:维修合格证采用不加热的方法固定在灭火

器的筒体上,不得覆盖生产厂铭牌。当将其从灭火器的筒体拆除时,标识能够自行破损。 第四题

某会展中心工程地上二层,建筑高度为 24m,总建筑面积为 98000m2,钢桁架结构,耐火等级一级。该

建筑一层层高 12m,建筑面积为 85400m2,主要使用性质为登录大厅、主会议厅、六个展览厅、厨房及

设备用房;二层建筑面积为 12600m2,主要使用性质为会议室及设备用房。该建筑根据使用功能的特殊

需要,共划分为 15 个防火分区。首层有 10 个防火分区,二层有 5 个防火分区; 每个防火分区均有两

个以上安全出口,安全出口之间的距离为 4m。本项目中除防火分区划分、疏散设计不符合现行规范的

规定而需采用消防性能化设计评估之外,室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等建

筑消防设施、器材均满足现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。

在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决登录大厅内部疏散距离过长、二层会议室楼梯在首层无

直接对外出口的问题,将首层大、小展览厅之间的多条通道通过防火墙、防火卷帘分隔,火灾时自动

加压送风构成安全疏散通道。针对展览厅防火分区面积扩大问题,通过提高烟控系统的设计水平,并

经数值模拟确保火灾时人员能够安全疏散来解决。根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:火灾场景的确定原则是什么? 答案: (1) 火灾场景应根据最不利的原则确定,选择火灾风险较大的火灾场景作为设定火灾场景。如火灾

发生在疏散出口附近并令该疏散出口不可利用、自动灭火系统或排烟系统由于某种原因而失效等。火

灾风险较大的火灾场景一般为最有可能发生,但其火灾危害不一定最大;或者火灾危害大,但发生的 可能性较小的火灾场景。 (2) 火灾场景须能描述火灾引燃、增长和受控火灾的特征以及烟气和火势蔓延的可能途径、设置在建

筑室内外的所有灭火设施的作用、每一个火灾场景的可能后果。

简答题 5 个选项题干:简述本项目的消防性能化设计评估的管理流程。答案:

本题中,消防性能化设计评估的管理流程包括: (1)建设单位提交申请材料。

(2)工程项目管辖地公安消防机构初审核。对经初审同意的,书面报送省级公安消防机构。省级公安

消防机构作出是否同意进行性能化设计评估的复函。

(3)建设单位委托符合条件的性能化设计评估单位进行性能化设计评估。

(4) 建设单位、设计单位、性能化设计评估单位和公安消防机构共同研究确定

消防安全目标及性能判 据。 (5) 对于性质重要的工程项目的性能化设计评估,可根据需要由另一家性能化设计评估单位进行复核 评估。

(6)性能化设计评估工作完成后,建设单位提交申请召开论证会的材料。 (7) 工程项目管辖地公安消防机构初审。对经初审同意的,书面报送省级公安消防机构。 (8) 省级公安消防机构作出是否组织专家论证的决定,如同意则由省级公安消防机构会同同级建设行

政主管部门组织召开专家论证会。 (9) 当专家组认为设计方案存在需进一步研究解决的关键问题或专家意见存在较大分歧时,应作进一

步研究,修改完善后,由省级公安消防机构再次组织专家论证。 (10) 专家论证会组织单位应将专家组论证意见形成专家论证会议纪要,并印发有关单位。

简答题 5 个选项题干:本项目安全出口的设计有哪些不妥之处?并说明理由。答案: (1) 本项目安全出口设计的不妥之处是:安全出口之间的距离为 4m。 (2) 理由:根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第 5.5.2 条规定, 建筑内的安全出口和疏

散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安

全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。简答题 5 个选项题干:结合该大型会展建筑的特点,请确定该类建筑消防性能化设计评估的消防安

全总目标,并确定主要目标。答案:

大型会展建筑消防安全的总目标有: (1)减少火灾发生的危险性。 (2) 在火灾条件下,保证建筑物内使用人员的生命安全以及救援人员的人身安全。 (3) 保证建筑物的结构不会因火灾作用受到严重破坏或发生垮塌;或虽有局部垮塌,但不会发生连续

垮塌而影响建筑物结构的整体稳定性。 (4) 保证建筑物内财产的安全,防止火灾发生或延缓火灾增长,减少火灾损失。 (5)保证相邻建筑物不会被引燃,控制火灾扩散。

(6)保证建筑物不会因火灾而对商业运营、生产作业过程的中断和产生较大损失。

(7)尽可能减少火灾对周围环境的污染。

对于人员聚集场所和会展类建筑,主要目标是建筑结构安全、保护人员的生命安全、保证建筑物内财产的安全,同时为消防救援提供有利的条件。 第五题

某教师公寓于 1997 年 12 月建成并投入使用,钢筋混凝土剪力墙结构,地上二十八层,地下一层,建筑高度为 85m,总建筑面积约 18472m2。其中地下一层为设备用房、停车库;地上一层为消防控制室、办公室及商业用房;地上二至四层主要为居住用房,部分用于办公;地上五层及以上层为居民住宅。

整个建筑共有居民 156 户、440 余人。该建筑设有两部防烟楼梯和 1 部消防电梯;地下一层至地上四层设有自动喷水灭火系统;地上一层至地上二十八层的公共疏散走道设有火灾自动报警系统;建筑公共疏散走道设有机械排烟系统;室内每层设有两个室内消火栓;室外分别设有两个消火栓水泵接合器和两个喷淋水泵接合器。

湿式自动喷水灭火系统功能测试时,按规定方法测量水力警铃声强为 60dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,消防水泵未启动。该建筑外墙外保温系统的结构由外及内依次为饰面层、薄抹灰外保护层、现场喷涂发泡的聚氨酯硬泡沫。发生火灾时,建筑外墙地上一层至地上十四层的聚氨酯泡沫发泡喷涂作业已完成;北侧外立面地上八层以下及东侧、西侧、南侧三面地上十四层以下已完成无机材料抹平,但未覆盖玻纤网格布或进行其他防护层与饰面层施工;北侧外立面地上九层至十四层未完成找平作业,保温材料裸露。 2016 年 1 月 15 日下午 13 时左右,物业管理公司雇佣无证电焊工人吴××、王××将电焊机、配电箱等工具搬至十层处,准备加固建筑北侧外立面十层凹廊部位的悬挑支撑。保安在防火巡查时发现:吴××在连接好电焊作业的电源线后, 用点焊方式测试电焊枪是否能作业时,溅落的金属熔渣物引燃了北墙外侧九层脚手架上平时掉落的聚氨酯泡沫碎块、碎屑。

根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:此次火灾起火的直接原因是什么? 答案:

此次火灾起火的直接原因是:物业管理公司雇佣无证电焊工人吴××、王××进行违章电焊作业而引燃聚氨酯泡沫碎块、碎屑引发火灾。

简答题 5 个选项题干:指出湿式自动喷水灭火系统功能测试存在的问题及消防水泵未启动的原因。 答案:

(1)湿式自动喷水灭火系统功能测试存在的问题为:水力警铃声强为 60dB,小于规定值 70dB(报警

阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于 70dB)。 (2)消防水泵未启动的原因有: ①压力开关设定值不正确;

②消防联动控制设备中的控制模块损坏;

③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。

简答题 5 个选项题干:简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。答案:

湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法包括:

(1) 湿式自动喷水灭火系统联动调试及检测内容:系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动 1 只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。

(2) 湿式自动喷水灭火系统联动功能检测方法:打开阀门放水,使用流量计、

压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。

简答题 5 个选项题干:案例中违反消防法规及标准的情况有哪些? 答案:

本案例中违反消防法规及标准的情况有: (1) 工程使用的外墙保温材料不符合住房和城乡建设部、公安部颁布的《民用建筑外墙保温系统及外

墙装饰防火暂行规定》。规定要求建筑高度大于 60m 小于 100m 的非幕墙式住宅建筑,其墙体外保温材

料的燃烧性能不应低于 B2 级,该工程喷涂的聚氨酯泡沫保温材料的燃烧性能是B3 级,属易燃材料。 (2) 无证电焊工违章作业。《消防法》第二十一条规定,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使

用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗并遵守消防安全操作规程。该工程电焊工是负责搭建脚手架的公司的人员从社会上从事电焊作业的包工头处雇用的,无电焊作业人员资格证;电焊动火作业时未办理相应的动火审批手续、也未采取相应安全防护措施,特别是在未涂抹防护层的聚氨酯泡沫保温材料部位进行电焊,严重违反了操作规定。

简答题 5 个选项题干:试述建筑火灾隐患有哪些? 答案:

根据《消防监督检查规定》(公安部第 120 号令)规定,具有下列情形之一的, 应当确定为火灾隐患:

(1)影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的。 (2)消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的。 (3)擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的。

(4)在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的。

(5)不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的。 (6)其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。第六题

某电影院位于某地下人防工程的地下二层(地下二层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为 9m),建筑面积为 4200m2,设有 1 个大观众厅(建筑面积为 710m2), 7 个小观众厅(建筑面积均为 370m2)。

该电影院共划分 6 个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为一个防火分区(建筑面积为 400m2),办公、管理用房为一个防火分区(建筑面积为 300m2),放映设备区为一个防火分区(建筑面积为 200m2),观众厅(均设有固定座位)区域分为 3 个防火分区(每个防火分区的建筑面积均为 1100m2)。该电影院设有 7 部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区 2 部,其余每个防火分区各 1 部;各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。根据以上材料,回答下列问题(共 21 分):

简答题 5 个选项题干:该电影院观众厅内的哪些部位的装修材料燃烧性能等级应设为 A 级?

答案:

该电影院观众厅内的顶棚、墙面、地面的装修材料燃烧性能等级应设为 A 级。理由:地下民用建筑内部各部位的装修材料的燃烧性能等级应符合表 3 的规定。 表 3 地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

简答题 5 个选项题干:该电影院采用的疏散楼梯间形式正确吗?疏散宽度应符合哪些规定?电影院

观众厅的疏散走道应符合哪些规定? 答案:

(1)该电影院采用的疏散楼梯间形式正确。

理由:设有电影院、礼堂,建筑面积大于 500m2 的医院、旅馆,建筑面积大于1000m2 的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于 10m 时,应采用防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m 时,应采用封闭楼梯间。

该人防工程设有电影院,地下建筑层数为两层,且地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于 10m,故应设置封闭楼梯间。 (2) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)的规定,该电影院的疏散宽度的计算和

最小净宽度应符合下列规定:

①每个防火分区安全出口的总宽度,应按该防火分区设计容纳总人数乘以疏散宽度指标计算确定。由于该地下人防电影院室内地面与室外出入口地坪高差小于10m,所以其疏散宽度指标应为每 100 人不小于 0.75m;但因其中的观众厅人员密集,故观众厅的疏散宽度指标应为每 100 人不小于 1m。

②该地下人防电影院的安全出口和疏散楼梯净宽度均不应小于 1.40m,单面布置房间的疏散走道净宽度不应小于 1.50m,双面布置房间的疏散走道净宽度不应小于 1.60m。 (3) 根据《人民防空工程设计防火规范》(GB50098—2009)的规定,电影院观众厅的疏散走道、疏散出口等应符合下列规定:

①厅内的疏散走道净宽度应按通过人数每 100 人不小于 0.80m 计算,且不宜小于 1m,边走道的净宽度不应小于 0.80m。

②厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每 100 人不小于 0.65m 计算,阶梯地面应分别按通过人数每 100 人不小于 0.80m 计算; 疏散出口和疏散走道的净宽度均不应小于 1.40m。

③观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜大于 20 排,纵走道之间每排座位不宜大于 22 个;当前后排座位的排距不小于 0.90m 时,每排座位可为 44 个; 只一侧有纵走道时,其座位数应减半。

④观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于 250 人。 ⑤观众厅的疏散门,宜采用推闩式外开门。

简答题 5 个选项题干:该电影院防火分区的设置有哪些不符合规定之处?并说明理由。 答案: (1) 该电影院防火分区的设置不符合规定之处是:观众厅每个防火分区的建筑面积均为 1100m2。

(2) 理由:人防工程电影院观众厅的防火分区允许最大建筑面积不应大于

1000m2。根据《人民防空工

程设计防火规范》(GB50098—2009)的规定,案例中的电影院应采用防火墙划分防火分区,当采用防

火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合以下要求:

①防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分。

②水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内。

③防火分区的划分宜与防护单元相结合。

④每个防火分区的允许最大建筑面积,除电影院观众厅外,不应大于 500m2。当设置有自动灭火系统时,

允许最大建筑面积可增加 1 倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的 1 倍计算。

⑤电影院观众厅的防火分区允许最大建筑面积不应大于 1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭

火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。

简答题 5 个选项题干:该电影院构造防火应符合哪些规定? 答案:

根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098—2009)的规定,案例中电影院的构造防火应符合以 下规定:

(1)电影院的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于 2.50h;电影院放映室(卷片室)应采用耐

火极限不低于 1.00h 的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。 (2)防火门的设置应符合下列规定:

①位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门,当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时,

应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门。

②消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可

燃物存放量平均值超过 30kg/m2 火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门。

③公共场所人员频繁出入的防火门,应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门;平时需要控制人员

随意出入的防火门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门,并应

在明显位置设置标识和使用提示;其他部位的防火门,宜选用常闭的防火门。 ④用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求且不得用

于平战结合公共场所的安全出口处。

⑤常开的防火门应具有信号反馈的功能。

简答题 5 个选项题干:人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔,此时 应符合哪些规定?

答案:

人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔,此时应符合下列规定: (1) 当防火分隔部位的宽度不大于 30m 时,防火卷帘的宽度不应大于 10m;当防火分隔部位的宽度大

于 30m 时,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的 1/3,且不应大于 20m。 (2) 防火卷帘的耐火极限不应低于 3.00h;当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐

火试验方法》(GB/T7633—2008)有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;

当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633 —2008)有关背火

面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护;自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标

准《自动喷水灭火系统设计规范(2005 年版)》(GB50084—2001)的有关规定, 但其火灾延续时间不 应小于 3.00h。 (3) 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 (4) 在火灾时能自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功 能。

一级注册消防工程师模拟试卷05-案例分析模拟真题(一)

消防安全案例分析模拟真题(一)第一题某高层商业综合楼地上30层、地下2层,建筑高度为108.5m,总建筑面积85000m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积15000m2,地上四层至十层为餐饮与休闲娱乐场所,地上十层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。该商业综合楼内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟和排烟