好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑环境与设备工程专业英语翻译

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第八课

用于加热和冷却许多建筑物的能源通常来自一个在工厂的中心位置。能量输入可以是任何电力,石油,天然气,煤炭,结合太阳能,地热等。这种能量通常是转换成热水或冷冻水或蒸汽,在整个采暖和空调设施的分布。集中这种功能使转化设备保持在一个位置用更加容易可用的方式分配加热和冷却。另外,中央制冷和供热设备提供更高的多样性,与分散式相比在一般更有效地运行下有更低的维修与劳动力消耗。但是它需要在中心位置的空间和一个尽可能大的输配系统。

这一课的替代方案,解决了设计时,应考虑集中在机房的冷却和加热源。 P165。与冰蓄冷,与传统系统相比低温冰水能够提供比现有的空气较冷的空气,传统的系统提供10到13度。

制冷设备

大型系统的制冷设备的主要类型使用往复式压缩机,螺旋旋转式压缩机,离心式压缩机和吸收式制冷机。 这些大型的压缩机由电机、燃气和柴油发动机及燃气和蒸汽轮机所驱动。可购买的压缩机作为制冷机组,包括压缩机,驱动器,冷却器,冷凝器,以及必要的安全和操作控制的一部分。往复式和旋转式螺旋压缩机机组经常现场组装,包括用于远程安装的风冷或蒸发式冷凝器。离心式压缩机通常包含在组装式冷水机中

他们使用溴化锂/水或水/氨周期,一般都在以下四 吸收式制冷机是水冷式。

种配置可供选择:(1)直燃式(2)间接产生的,由低气压流或热水,(3)间接产生的,由高压蒸汽或热水,(4)间接产生的热废气。小型直燃型冷水机组是单效机,具有12至90千瓦的能力。大,直燃,双效制冷机,在350至七千千瓦范围也可用。

低压力100kpa或低温热水蒸汽加热的单效吸收式制冷机,容量从180至五六零零千瓦。双效机使用高压蒸汽可达1000kpa或等效的高温热水。这种类型吸收式制冷机可从1200到7000千瓦

在大型装置中,吸收式制冷机有时与蒸汽涡轮机驱动的离心压缩机相结合。从涡轮机的蒸汽冷凝输送到吸收机发电机。当离心装置是有一个燃气涡轮或者一个发动机组成,一个吸收器的动力可能来自于有外壳的发电机提供的蒸汽或高温热水。热交换器传递排气的废热到流体介质可以提高循环效率。 冷却塔

P165。其中,机械通风塔,这可能是强制通风,引风,或喷射器类型,可设计为大多数情况下,因为它不依赖于风。空调系统使用的冷却塔,可以是20到1800kw的单体组合到不限尺寸的多个单元的立式塔。

如果冷却塔在地面上,它至少离建筑物30m因为两个原因。1、减少冷却塔在建筑物中的噪音。2、防止空气雾化建筑物的窗户。塔应保持了从停车场同样的距离,以避免与水处理化学染色汽车面漆。当塔屋顶上时,其振动和噪声必须从建筑物隔离。有些塔的噪音比较少,有的有衰减外壳减少噪音。在建造一个冷却塔之前,这些条件应当被探讨。充足的房间内的气流,应提供屏障以防止回流。

许多塔,尤其是较大的,底部必须设置在一个钢架屋顶上1至1.5米,使允许有适当的管路空间,屋顶维修室。比冷却塔低的水泵应具有足够的净正吸入压力,但是他们必须安装为能防止停机时排空管道。 塔必须设防冻,如果在室外温度低于2摄氏度需要冷却。防冻包括旁通水直接进入水槽或回水线,和加热塔盘水到高于冰点的温度。热可以由蒸汽或热水盘管或

者通过热电阻加热塔盘增加。此外,一个热加热电缆在冷凝器水上和补水管和对绝缘部分进行热保温工作需要保持水管不被冻结。当冷却塔是接近冰点的条件下工作时也需要特殊的控制。其中冷却塔将无法运行在严寒的天气,为塔和管道排水必须作出规定。引流是最有效的办法,以防止塔和管道结冰。

还必须注意给水处理,以减少冷却塔和制冷机吸收和/或冷凝器所需的维修。 冷却塔也可以通过过滤直接在冷冻水回路循环冷凝器的水,通过一个独立的热交换器冷却冷冻水,或者采用制冷设备的热交换器制冷,在过渡季节为建筑供冷。冷却塔通常选择多台,这样它们可以减少运行能力和在寒冷天气下关闭以进行维修。第36章包括进一步的设计和应用的细节。

风冷冷凝器

风冷式冷凝器通过室外空气掠过干盘管对制冷剂冷凝。在冷凝温度较高,因此这一过程的结果,在输入功率较大的巅峰状态,然而超过24小时的高峰时间可能会相对较短。风冷冷凝器在小往复系统中很受欢迎,因为它的维修要求.

第九课

packaged unit systems are applied to almost all classes of buildings 组合单元系统适用于几乎所有的建筑类

they are especially suitable for smaller projects with no central plant where low initial cost and simplified installation are important

他们特别适用于没有集中的工厂规模较小需要低初始成本和简化的安装很重要的项目

These units are installed in office buildings,shopping centers,manufacturing plants,hotels,motels,schools,medical facilities,nursing homes,and other multiple-occupancy dwellings

这些单位都安装在办公楼,商场,工厂,宾馆,汽车旅馆,学校,医疗设施,养老院,以及其他多占用的住房

they are also suited to air conditioning existing buildings with limited life or income potential

它们也适合于生命有限收入有潜力的建筑物空调

applications also include facilities requiring specialized high performance levels,such as computer rooms and research laboratories

应用还包括需要专门研究高性能水平,诸如电脑室和实验室设施,

these systems are characterized by several separate air-conditioning units,each with an integral refrigeration cycle

这些系统的特点是由几个独立的空气调节系统,每一个包含有完整的制冷循环 the components are factory designed and assembled into a package that includes fans,filters,heating coil,cooling coil,refrigerant compressor,refrigerant-side controls,air-side controls,and condenser

这些组件厂设计成一套,包括风机,过滤器,加热盘管,冷却盘管,制冷压缩机,制冷剂侧的控制,空气侧的控制组装和冷凝器

the equipment is manufactured in various configurations to meet a wide range of applications

该设备生产的各种配置,以满足广泛的应用

examples include window air conditioners,through-the-wall room air conditioners,unitary air conditioners for indoor and outdoor locations,air-source heat pumps,and water-source heat pumps

例子包括:窗式空调,通过壁挂式房间空气调节器,适用于室内和室外单元式空调,空气源热泵和水源热泵

specialized packages for computer rooms,hospitals,and classrooms are also available

特别套应用于电脑室,医院,教室也可

components are matched and assembled to achieve specific performance objectives

部件匹配和组装要达到特定的目标

these limitations make the manufacture cost,quality-controlled,factory-tested products practical

of

low

这些限制使低成本,质量控制,工厂测试的产品得以生产实

for aparticular kind and capacity of unit,performance characteristics vary among manufacturers

适用于任何特定种类和单机容量,性能特点各不相同制造商

all characteristics should be carefully assessed to ensure that the equipment performs as needed for the application

所有特征,应仔细评估,以确保设备的应用程序执行所需的

several trade associations have developed standards by which manufacturers may test and rate their equipment

一些贸易协会制定的标准,制造商可以通过它测试和评价自己的设备

large commercial/industrial grade equipment can be custom designed by the factory to meet specific design conditions and job requirements

大型商业/工业级设备,可以由工厂定制设计以满足特定设计条件和工作要求 this equipment carries a higher first cost and is not readily available in smaller sizes

该设备的初投资相当高,不容易在较小的尺寸可供选择

self-contained units can use multiple compressors to control refrigeration capacity

独立式机组可以使用多台压缩机来控制制冷量

for variable air volume systems,compressors are are turned on or off or unloaded to maintain the discharge air temperature

变风量系统,压缩机是打开或关闭或卸载,以维持排气温度变风量系统,压缩机是打开或关闭或卸载,以维持排气温度

although the equipment can be applied as a single unit,this chapter covers the application of multiple units to form a complete air-conditioning system for a building

虽然该设备可以作为一个单元申请,本章涵盖了多个单位应用,形成一个完整的空气调节系统的建设

multiple,packaged-unit systems for perimeter spaces are frequently combined with a central all-air or floor-by-floor systems

多,包装单位为周边空间系统往往结合了中央所有空中或地面的地板系统

these combinations can provide better humidity control,air purity,and ventilation than packaged units alone

这些组合可以提供更好的湿度控制,空气纯净,比单独包装的单位和通风

air-handling systems may also serve interior building spaces that cannot be conditioned by wall or window-mounted units

空气处理系统也可以为室内建筑,不能被墙或窗式空调空间单位

heating and cooling capability can be provided at all times,independent of the mode of operation of other spaces in the building 窗体顶端

加热和冷却能力可提供在任何时候,其他的操作空间独立的建设模式

manufacturer-matched components have certified ratings and performance

data

制造商认证匹配组件有额定功率和性能数据

assembly by a manufacturer helps ensure better quality control and reliability 由制造商大会有助于确保更好的质量控制与可靠性

manufacturer instructions and multiple-unit arrangements simplify the installation through repetition of tasks

制造商的指示,多单位的安排,通过简化重复的安装任务

only one unit conditioner and one zone of temperature control are affected if equipment malfunctions

只有一个单位,一个空调温度控制地带的影响,如果设备故障 system is readily available 系统是现成的

one manufacturer is responsible for the final equipment package 一个制造商,是整套设备的最终责任

for improved energy control,equipment serving vacant spaces can be turned off locally or from a central point,without affecting occupied spaces 提高能源控制,设备服务空地可以关闭本地或从一个中心点,在不影响占用空间 system operation is simple / trained operators are not required 系统操作简单/培训经营者,无须

less mechanical and electrical room space is required than with central systems

减少机械和电气室空间需要比中央系统 initial cost is usually low 初始投资成本通常比较低

equipment can be installed to condition one space at a time as a building is completed,remodeled,or as individual areas are occupied,wit favorable initial investment

设备可以安装在一个空间条件一次作为构建完成,改造,或个别地区的占领,机智有利的初始投资

energy can be metered directly to each tenant 能量可以直接到每个租户计量

limited performance options may be available because airflow,cooling coil size,and condenser size are fixed

有限的性能选项可能是因为气流可用,冷却盘管的尺寸,冷凝器大小是固定的 a larger total building installed cooling capacity is usually required because the diversity factors used for moving cooling needs do not apply to dedicated packages

总建筑安装一个更大的冷却能力通常是必要的,因为移动冷却需求的多样性要素,这些要素并不适用于专用包

temperature and humidity control may be less stable especially with mechanical cooling at very low loads

温度和湿度控制可能不太稳定,特别是在机械制冷负荷很低

standard commercial units are not generally suited for large percentages of outside air or for close humidity control

建筑环境与设备工程专业英语翻译

第八课用于加热和冷却许多建筑物的能源通常来自一个在工厂的中心位置。能量输入可以是任何电力,石油,天然气,煤炭,结合太阳能,地热等。这种能量通常是转换成热水或冷冻水或蒸汽,在整个采暖和空调设施的分布。集中这种功能使转化设备保持在一个位置用更加容易可用的方式分配加热和冷却。另外,中央制冷和供热设备提供更高的多样性,与分散式相比在一般更有效地运行下有更低的维修与劳动力消耗。但是它需
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5pd5i7h1pn0wk4t3w2hg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享