戴德梁行房地产顾问(广州)有限公司 作业规程 紧急事故处理程序 DTZ/GZ/PM/ 版 本:第 版 修订次: 状 态: 发文号: 批准 日期 审核 日期 编制 日期 年 月 日发布 年 月 日实施
一、
图表说明: 煤气泄漏应急处理
2 管理处 3 公司 监控 中心 1 现 场 4 5 6 7 8 设施 管理部 警方 煤气公司 消防局 救护中心 文字说明:
1、立即通知当值巡逻管理员前往事发现场了解情况。(不少于2名员工) 2、立即通知管理处,上报主管。 3、通知公司。
4—8、视情况通知各方至现场采取救急措施。
注:前往、到达事发现场须知
1) 2) 3) 4)
调查人员关闭随身一切电器(如:手机、BP机等),如需电筒照明 应在到达现场前先打开,且调查时严禁吸烟或点火。
如需乘电梯应将电梯停在距现场两层的位置,然后步行前往现场。 到达现场后,将现场及附近的门、窗立即尽量打开,并疏散在现场 人士。如需进房内检查,不可按门铃,只可用手敲门。
到达现场后,不可开关任何电器设备(如电灯、电视机等),应先 打开门窗。
5) 6) 7) 8) 9) 10)
在安全及可能情况下,将煤气灶具及总闸关上。
若发现有人昏迷,不可在现场使用电话或对讲机联络,直至安全处 方可使用。
调查人员切不可修理或协助住户修理可能漏气的煤气装置。 调查人员因故及自身安全,若在调查过程中吸入气体而感不适,应 立即离开现场并求助。
若未发现任何气味,应立即通知主管和管理处进行核实。 若未能进入现场而不能确定是否有气体泄漏,应立即能知管理处采 取相应救急措施。若未能进入现场而能确定气体泄漏,应立即向警 方求助,并疏散附近的住户。
二、
图表说明: 监控 当值中心1 巡逻接到 管理员 文字说明: 火警应急处理
3 监控 中心 ① 水 设施管 理部 ② 电 警方 ③ 电梯 消防局 ④ 中央 救护中 空调 心 a b c 设立警 戒线 控制主 要通道 组织疏 散客户 公司 组建临时指挥部 2 现场 4 当值 SBA 5 管理6 处
现场 1、当监控中心接收到消防设备报警或管理员当值报警时,立即通知当值巡逻管理员赶至现场核实。
2、到达现场后及时反馈监控中心,报清:单元、机房、公共走道、设备夹层等,并仔细全面地检查现场。若火警成立,立即通知当值SBA及监控中心并使用该楼层的灭火器材先投入灭火工作。
3、监控中心视情况通知各方采取紧急措施:报警时应报清:项目名称、门牌号码、所处路口、燃烧物性质及面积、电话号码、报警人姓名:外岗人员负责
及消防队由最近通道进场并根据其需要介绍项目、火警情况,配合做好灭火工作。
4、当值SBA接报后调配人手赴现场增援并做好如下工作:
a、 设立警戒线,做好火场警戒工作,严禁客户及无关人员进入项目。 b、 若项目某区域着火,保留监控中心和大堂、大门人员,其余山岗位人员
立即到达现场,由SBA带领,选用针对性灭火器材,运用已掌握的消 防技能投入扑救。
c、 通知客户可使用对讲系统通报,让客人从消防通道疏散(行动不便者管
理员做登记,统一使用消防电梯疏散);疏散路线上设立岗位,引导和 护送客人有顺序的尽快离开;同时,派员检查疏散情况,楼层中是否仍 有人员逗留,必须逐层检查,确认无人方可离开。
5、接警后,立即通知管理处及公司并成立临时救火指挥部,负责救火工作;各部须严格执行各项命令(如:迫降电梯、启动、开关各类消防设施、设备等到);灭火器材若无法控制火势,应接装消防栓、水枪,通知总控制室人员启动消防泵进行赴救。
注:1、火灾扑灭后作好现场保护工作并配合检查,调查失火原因,统计火灾损 失,并作好书面报告逐级上报。
2、将扑救情况、结果和善后处理情况作好书面报告逐级上报。
2)派管道工控制水泵房;
3)派人至电梯机房控制电梯;
4)派人对大堂空调机视情况控制或关闭。
3、设施管理部接报后:1)派电工切断电源;
4、疏散客人次序:着火层 → 着火层以上楼面 → 着火层以下楼面 5、疏散客人时注意:1)清除疏散路线上的障碍物; 2)确认无人在首火部位; 3)安置疏散人员。 6、火场警戒安排:1)底层出入口; 2)着火层下一层 3)火灾现场。