(七) 受限空间作业人

1. 必须持有经批准有效的进入受限空间作业许可证作业; 2. 必须严格执行预先制定的安全措施,对不符合安全要求的,有权拒绝作业。要时刻掌握工作区域的情况,作业环境发生改变,应该立即停止工作,并报告不安全的状况;

3. 作业时与监护人要有约定的方式并始终保持有效的沟通联络,监护人不在现场不准作业并撤出受限空间;

4. 受限空间作业的任务、地点(位号)、时间与进入受限空间作业许可证不符不作业;

5. 不正确佩戴使用工具袋、通讯设施、氧气检测报警仪、可燃气体报警仪、有毒气体检测报警仪不作业;

6. 遇有违反本办法强令作业或削减风险措施没落实,作业人员有权拒绝作业;

7. 根据受限空间环境情况(狭小、垂直的空间等)应佩戴安全绳以备联络救援;

8. 在作业结束之后,要清理现场并确保现场处于安全状态。

(八) 监护人

1.清楚可能存在的危害和对作业人员的影响。

2.负责监视作业条件变化情况及受限空间内外活动过程。 3.掌握作业人员情况并与其保持沟通,负责作业人员进出时的清点并登记名字;检查作业人员着装、工具袋、通讯设施、氧气检测报警仪、可燃气体报警仪、有毒气体检测报警仪、个人气体防护器材、安全绳等的佩戴使用情况。

4.清楚应急联络电话、出口、报警器和外部应急装备的位置并能及时应用。

5.在入口处监护,防止未经授权人员进入受限空间。

6.紧急情况下不得盲目进入施救,应立即启动应急预案,发出救援信息;在保障自身安全的情况下,配合施救人员在受限空间外实施救援,并做好监护。

六、 公司受限空间管理――基本要求

(一) 只有在没有其他切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进入受限空间作业。

(二) 进入受限空间实行作业许可,必须办理“进入受限空间作业许可证”。

(三) 进入受限空间作业前,进行工作前安全分析,辨识危害因素,评估风险,并采取措施控制风险。

(四) 进入受限空间作业要编制安全工作方案(如HSE作业计划书)和应急预案,各类防护设施和救援物资应配备到位。

(五) 在进入受限空间前,与进入受限空间作业相关的人员都应接受培训。

(六) 进入受限空间作业时,将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放在现场。 七、 公司受限空间管理――受限空间辨识

(一) 对每个装置或作业区域进行辨识,确定受限空间的数量、位置,建立受限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况不断

更新。

(二) 针对辨识出的每个受限空间,预先制定安全工作方案(HSE作业计划书)。每年应对所有的安全工作方案进行评审。

(三) 对于用钥匙、工具打开的或有实物障碍的受限空间,打开时应在进入点附近设置警示标识。无需工具、钥匙就可进入或无实物障碍阻挡进入的受限空间,应设置固定的警示标识。所有警示标识应包括提醒有危险存在和须经授权才允许进入的词语。

(四) 经辨识为特殊受限空间的作业,必须经分厂主管领导(生产厂长或厂长)和有关部门、属地及作业单位共同进行风险评价,制定可靠的安全工作方案、安全措施和应急预案,采取特殊防护措施并有效落实,在作业前组织模拟演练后方可实施作业。

(五) 有些区域或地点不符合受限空间的定义,但是可能会遇到类似于进入受限空间时发生的潜在危害,应按进入受限空间作业管理。

1.未明确定义为“受限”的空间,如把头伸入30厘米直径的管道、洞口、氮气吹扫过的罐内。

2.围堤

符合下列条件之一的围堤,可视为受限空间:

1) 高于1.2m的垂直墙壁围堤,且围堤内外没有到顶部的台阶; 2)在围堤区域内,作业者身体暴露于物理或化学危害之中; 3) 可能存在比空气重的有毒有害气体。 3.动土或开渠

符合下列条件之一的动土或开渠,可视为受限空间:

1)动土或开渠深度大于1.2m,或作业时人员的头部在地面以下的;

2)在动土或开渠区域内,身体处于物理或化学危害之中; 3)在动土或开渠区域内,可能存在比空气重的有毒有害气体; 4)在动土或开渠区域内,没有撤离通道的。 4.惰性气体吹扫空间

用惰性气体吹扫空间,可能在空间开口处附近产生气体危害,此处可视为受限空间。在进入准备和进入期间,应进行气体检测,确定开口周围危害区域的大小,设置路障和警示标志,防止误入。 八、 公司受限空间管理――进入前准备

(一) 隔离

进入受限空间前应事先编制能量隔离清单,隔离相关能源和物料的外部来源,与其相连的附属管道应断开或盲板隔离;相关设备应进行机械隔离和电气隔离,所有隔离点均应挂牌,同时按清单内容逐项核查隔离措施,能量隔离清单应作为许可证的附件,具体执行《能量隔离管理办法》。

管线/设备打开应符合《管线/设备打开安全管理办法》的要求。 在有放射源的受限空间内作业,作业前应对放射源进行屏蔽处理。

(二) 清理、清洗

受限空间进入前,应进行清理、清洗。清理、清洗受限空间的方

式包括但不限于:

1.清空。

2.清扫(如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗)。 3.中和危害物。 4.置换。 (三) 资料、文件 1.作业许可证。

2.进入受限空间作业许可证。 3.受限空间援救计划。 4.受限空间进入检测表。

5.受限空间监护人/进入者名单表。 6.受限空间进入前会议记录。 7.适当的材料安全数据表。 (四) 人员培训

1.受限空间进入计划与救援计划。 2.精确的受限空间辨识。 3.受限空间内危害识别。 4.基本的急救互救知识。 5.消防常识以及防护措施的使用。 九、 公司受限空间管理――采样分析

(一) 取样和检测

1.凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等,事前应进行气体检测,注明检测时间和结果。受限空间内气体检测的结果报出30分钟后,仍未开始作业,应重新进行检测。如作业中断,再进入之前应重新进行气体检测。

2.取样和检测应由培训合格具备资格的分析人员进行;必须使用国家现行有效的分析方法及检测仪器;检测仪器应在校验有效期内,