好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一起办公楼室内空气污染案例的调查报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一起办公楼室内空气污染案例的调查报告

郭文宏;刘江

【摘 要】@@ 1概况北京市区内一座19层的高档办公写字楼自1996年投入使用以来,入住的客户单位员工感觉办公室内空气质量不好,发闷,呼吸不畅;有强烈刺激气味,眼睛有刺激感,甚至流泪;很多人常感觉咽喉痛、头晕、恶心、头痛;人住时间较长的客户单位人员还出现有皮肤过敏、皮疹的症状.1998年该写字楼物业管理部门为查明原因,委托中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所对该座写字楼办公室污染事件调查. 【期刊名称】《安全》 【年(卷),期】2002(023)001 【总页数】2页(P20-21)

【关键词】室内空气污染;卫生标准;空气卫生;空气质量 【作 者】郭文宏;刘江

【作者单位】中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所;中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所 【正文语种】中 文 【中图分类】工业技术

好幽舀囊物国游铆郭 文 宏 刘江中 国 预 防 医 学科 学 院 环 境 卫 生 与 卫 生 工 程 研 究 所1 概 况 北 京 市 区 内 一座 1 9 层 的 高 档 办 公 写 字 楼 自 19 9 6 年投 入 使 用 以 来 , 入 住 的 客 户 单 位 员 工 感 觉办公 室 内 空 气 质 量 不

好 , 发 闷 , 呼 吸 不 畅 ; 有 强 烈 刺激气 味 , 眼 睛有 刺 激 感 , 甚 至 流 泪; 很 多 人 常感 觉 咽 喉痛 、 头 晕 、 恶 心 、 头 痛; 人 住 时间 较 长 的客 户 单位 人 员 还 出 现 有 皮 肤 过 敏 、 皮疹 的 症 状 。 1 9 9 8 年该 写 字 楼 物业 管 理 部 门 为 查 明 原 因 , 委 托 中 国 预 防 医 学 科 学 院 环 境 卫 生 与 卫 生 工 程 研 究 所 对 该 座 写 字 楼 办 公 室 污 染事 件 调 查 。2 调 查 与 检 测 该 写 字 楼 于 1 9 9 4 年 开 工 建 设 , 1 9 9 5 年 1 2 月经 设 计 、 施 工 、 建 设 等 单 位 共 同 验 收 合 格 , 1 9 9 6 年正式 投 入 使 用 , 开 始 对 外 招 租 。 该 大 楼 位 于 市 区 交通 干 道 旁 , 其 周 围 为 商 用 、 公 共 建 筑 和 居 住 区 , 四 周 无 工 业 污 染 源 。 因 此 , 可 以 认 为 由 工 业 污 染 物 排 放 引 起 室 内 空 气 污 染 的 因 素 可 以 排 除 (空 气 样 品 分 析 也 证 实 了 这一 点)。 根 据 现 场 情 况 分 析 , 按 照 检 测 规 范 要 求 的 布点原 则 , 确 定 对 该 大 楼 2 -1 3 层 的 2 8 处 办 公 室 进 行 空 气采样 和 室 内 微 小 气 候 参 数 的 测 定 。 检 测 发 现 , 被测办 公 室 内 空 气 中 甲 醛 浓 度 平 均 值 超 过 卫 生 限 值 (室 内 空 气 中 甲 醛 限 值 为 0.0 8 m g / m 3)的 有 1 0 处 , 占被 检 测 办 公 室 的 3 5.7 % ;各 室 室 内 空 气 中 甲 醛 平 均 浓 度 在 0.0 1— 0.6 6 m g / m 3 之 间 ;室 内 甲 醛 平 均 浓度 超 标 倍 数 为 0.0 1~ 0.6 6 倍 。 全 部 被 测 2 8 处 办 公室 室 内 空 气 中 氨 浓 度 平 均 值 均 超 过 室 内 卫 生 限 值 (氨 室 内 卫 生 限 值 为 0.2 0 m g / m 3), 超 标 率 为 1 0 0 % ; 各室 室 内 空 气 中 氨 浓 度 均 值 0.4 7- 4.8 6 m g / m 3 之 间 波动 , 室 内 空 气 中 氨 平 均 浓 度 超 标 倍 数 在 1.4-2 3.3 之 间 。 室 外 对 照 点 空 气 样 品 中 , 均 未 检 出 氨 和甲 醛 。 室 内 风 速 测 定 表 明 : 绝 大多 数 被 测 办 公 室 内 断面风 速 仅 为 0.0 1- 0.1 2 m / s , 近 乎 处 于 静 风 状 态 。· 2 0 ·3 关 于 卫 生 标 准 截 止 到 2 0 0 1 年 我 国 尚 无 颁 布 办 公 楼 、 写 字 楼室内 氨 的 卫 生 标 准 , 可 兹 借 鉴 的 控 制 限 值 有 四 个 。其 一 《工 业 企 业 设 计 卫 生

标 准》 ( T J 3 6- 7 9 ) (目 前 正在 修 订 中) 规定 : 居 住 区 大气 中 最高 允 许浓度一次值 为 0.2 m g / m 3; 其 二 上 述 标 准 规 定 : 车 间 工 作 地点 空 气 中 氨 浓 度 最 高 允 许 浓 度 为 3 0 m g / m 3; 其 三我 国《公 共 场 所 卫 生 标 准》 ( G B 9 6 6 5- 1 9 9 6 ) 规 定 :理 发 店 、 美 容店 最 高 允 许浓度值 为0.5 m g / m 3;其 四 卫 生 部 新 近 颁 布 的 《室 内 空 气 质 量 卫 生 规 范》(卫 法 监 法 [ 2 0 0 1] 2 5 5 号) 规 定 : 非 工 业 性 建 筑物 室 内 空 气 中 氨 的 限 值 为0.2 m g / m 3。 由 于 办 公 楼 不同 于 工 业 生 产 车 间 、 理发 店 和 美 容店 , 不 应 该 有氨 的来 源 , 显 然 , 在 国 家 没 有 正 式 颁 布 氨 的 卫 生 标准 之 前 ,本大楼 室 内 氨 的 评 价 限 值 采 用 0.2 m g / m 3为 宜 。 国 家 已 经 颁 布 了 《居 室 内 甲 醛 卫 生 标 准》 G B /T 1 6 1 2 7 - 1 9 9 5 规 定 室 内 空 气 中 甲 醛 最 高 允 许 浓 度为 0.0 8 m g / m 3 , 卫 生 部 新 近 颁 布 的 《室 内 空 气 质量 卫 生 规 范》 (卫 法 监 法 [ 2 0 0 1 ] 2 5 5 号) 规 定 :类 建 筑 物 室 内 空 气 中 甲 醛 的 限 值 为 0.0 8 m g / m 3,因 此 , 本 大 楼 以 此 作 为 卫 生 评 价 限 值 。另 悉 , 卫 生 部 、 国 家 环 保 总 局 、 国 家 质 量 技 术监 督 局 计划 尽 快 联 合制 定 《 ( 非 工 业 性 建 筑 物) 室内 空 气 质 量 卫 生 标 准》。4 分 析 调 查 与 检测 发 现 , 该 写 字 楼 办 公 室 内 空 气 中存在 氨 和 甲 醛 污 染 是 室 内 强 烈 刺 激 性 气 味 的 主 要 来源 , 且 这 一 室 内 污 染 与 工 业 污 染 物 排 放 无 关 。 经 调查 分 析 , 该 写 字 楼 在 冬 季 施 工 过 程 中 , 为 保 证 施 工在 冬 季 进 行 , 在 建 筑 材 料 混 凝 土 中 添 加 了 含 有 氨 成分 的 防 冻 剂 , 起缓 凝 和 抗 冻 作 用 。 投 入 使 用 的 建 筑物 建 筑 结 构 中含 有 氨 的 成 分 , 由 于 氨 以一 定 的 速 度 从 结 构 中 缓 慢 向 室 内 释 放 , 造 成 室 内 的 氨 污 染 。 这一 污 染 有 时 会 持续 相 当 长 的 时 间 , 如 果 施 工 中添郭文 宏刘1概况北 京 市 区 内座9层的高档办公写字楼自6年投 入 使 用 以 来 , 入 住 的 客 户 单 位 员 工 感 觉办公 室 内 空 气 质 量 不 好 ,

一起办公楼室内空气污染案例的调查报告

一起办公楼室内空气污染案例的调查报告郭文宏;刘江【摘要】@@1概况北京市区内一座19层的高档办公写字楼自1996年投入使用以来,入住的客户单位员工感觉办公室内空气质量不好,发闷,呼吸不畅;有强烈刺激气味,眼睛有刺激感,甚至流泪;很多人常感觉咽喉痛、头晕、恶心、头痛;人住时间较长的客户单位人员还出现有皮肤过敏、皮疹的症状.1998年该写字楼物