安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:电工 分析人员: 分析日期:2010年3月20日 审核人员: 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可能性L 1 2 18 / 1

1 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1 变电区运行系统 运行正常 变压器 温度正常 运行 误操作、运行中的真空断路器指示灯灭、 及时更换、经常监视 停电财产损失 操作机构误动作、停电、人员触电 标志不清、操作人员业务差、误操作停电、财产损失 每年做试验一次 加强标志,对操作人员进行业务培训学习 停送电无接地保护措施、触电人员伤害 操作规程、现场监护 操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害 温度高 过负荷温度高 环境温度高、烧毁 变压器声音大很不均,有爆裂破碎声 加强教育、正确使用劳保用品定期校验安全用品 采取降温措施 降负荷 风扇降温、减负荷 立即停止运行 正常情况下符合不变但温度不断上升、 汇报、立即停止运行 超额定值 油枕、外壳、散热管道、防爆管等喷油 停电退出运行 漏油低于油位指标 油色突变、油内出现炭质财产损失 采取措施堵漏、未见效停止运行 停电处理、更换合格油

安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:电工 分析人员: 分析日期:2010年3月20日 审核人员:

序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可能性L 2 3 4 5 18 / 2

变压器 高压设备 操作票 巡检工具 运行 巡检符合规程 工作票执行 巡检安全工具符合 标准 套管及电缆套管等严重损坏和 放电现象 爆炸财产损失变压器漏油着火、 绝缘降低、漏电伤人 人员伤酗酒上班巡查违犯规程、 害 不填写操作票操作 填写不执行、无监护,容易出现事故 填写执行、无操作防护措施、触 电、人员伤害 执行完工作票未交回影响生产 执行完工作票未设警示标志 测电表耐压等级不符合标准 验电表绝缘降低、触电 绝缘靴破损、不安全 绝缘手套破损触电伤人 停电、做试验 立即切断电源用泡沫灭火 器灭火或沙土灭火 定期检测 禁止上班、安全教育 严格执行电气规程 2 1 2 3 1 加强安全教育、安全标准 1 电业安全工作标准 电业安全工作标准 电业安全工作标准 购买耐压等级相同的 作试验 更新同等级的绝缘靴 更换同等的用品 3 1 2 1 2 2 1

安全检查表分析和风险评价

单位:粗苯精制分公司 岗位名称:电工 分析人员: 分析日期:2010年3月20日 审核人员: 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可性 5 巡检工具 巡检安全工具符合 标准 绝缘手套绝缘等级降低 作耐压试验不符合更新 2 6 7 8 18 / 3 联系信号 低压配电室 避雷针 厂房避雷网 正确操作 符合电气安全标准 符合安全技术 绝缘靴老化耐压低 绝缘靴老化破坏 不是本岗位人员操作危险 作耐压试验不符合更新 更新同等防护品 严格岗位纪律 112信号发错时,对方误操作、停机 认真迅速发出更改命令信号 机器危险信号发错停机 夜间无照明易触电、人身伤害 带电检修触电 维修停电未挂警示牌误操作伤人 配电室漏电伤人 无防鼠板断路停电 检查配电盘螺丝刀误接触 锈蚀严重、风大刮断 接地线断,起不到避雷作用,损坏设备 停电、维修清除 装挡鼠板加强防范 严格操作规程,只有紧急情况下使用 及时更换照明灯 维修规程 维修规程、挂警示牌 2212131 电业安全工作规程,加强防范 2加强检查及时防腐或更换处理 1 及时焊接处理 2 避雷线网不连接 及时巡检处理 2

安全检查表分析和风险评价 审核人员: 3月20日 分析人员: 分

析日期:2010年 单位:粗苯精制分公司 岗位名称:电工 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可能性L 9 路灯 照明灯亮 夜间不亮 及时更换 2 2 1 灯坏、维修不及时、掉下伤人 及时更换、加强防范 照明灯线路断、触电 更换 10 高空作业 符合电业安全规程 线杆歪斜、倒塌伤人 不戴安全带、安全帽不办理高及时更换、加强防范 监督检查安全保护作用 1 1 空作业证 安全保护措施不全 办理高空作业证 18 / 4

安全检查表分析和风险评价 审核人员: 年3月20日 岗位名称:仪表

工 分析人员: 分析日期:2010 单位:粗苯精制分公司 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可能性L 1 主控室 环境温度18℃~26℃ %湿度45~70% 2 3 火炬 导热油 电源、电压、负荷正常 火检正常 点火系统正常 火检正常 电力系统一旦停电不能保证系 统正常工作 定期检查,保证负荷率70%以下 1 1 2 3 系统部分或全部死机 安装四台空调 2 检不到火,无法判断是否有火 三台火检同时使用 需要点火时,点不起火来 检不到火,停炉 三台点火器同时使用 两只火检同时使用 4 空压制氮 仪表风、空气过滤, 有积水,阀误动作 压力低,减压阀无积水 空压机进气口加载阀无积水、阀动作灵活 系统停炉 不能提供压空压机出口无压力, 缩空气 干燥效果不好 装置及罐区不能产出合格氮气、 氮气不能正常使用 高低压消防泵不能自启动 每天巡检 1 每天巡检,每周清洗一次 2 5 循环水 无热干燥器氧化铝无 粉化 氮气分析仪正常 高低压消防远传压力表正常,触电无氧化, 仪表盘显示正常 每半年检查一次 1 每天巡检,每半年校验一次 2 柴油机备用,每天巡检 2 6 18 / 5 制氢 仪表空气压力正常 程控阀不动作 每天巡检 2 仪表伴热正常、疏水 仪表不能正常工作 阀疏水正常 煤气加压风机进出 煤气加压风机出口压力不稳 每天巡检 每天巡检 2 2 口 压力变送器正常 定 安全检查表分析和风险评价 审核人员: 3月20日 分析人员:

分析日期:2010年 单位:粗苯精制分公司 岗位名称:仪表工 序号 检查项目 检查标准 不符合标准的主要后果 现有控制措施 可能性L 7 8 压缩机 主装置 触摸屏显示正常 仪表导压管无泄漏 气体报警仪正常正常 仪表风压力正常 仪表导压管无泄漏 装置气动阀动作不正常 人员中毒、现场物料、气体泄漏, 存在爆炸、燃烧危险 5101氮气压力正常 低压影响氮封效超压浪费氮气, 果 气体报警仪功能正常 无法检测环境气体是否超标 每天巡检 2 每天巡检 2 每天排空 每天巡检 1 2 无法监控压缩机运行情况 机房内有毒气体超标,人员中毒 无法检测环境气体是否超标 每天巡检 2 每天巡检,压缩机一开一备 2 安有八台轴流风机通风 2

安全检查表分析和风险评价

安全检查表分析和风险评价单位:粗苯精制分公司岗位名称:电工分析人员:分析日期:2010年3月20日审核人员:序号检查项目检查标准不符合标准的主要后果现有控制措施可能性L1218/11133122