编制人:____________________职务(称)____________________ 审核人:____________________职务(称)____________________ 批准人:____________________职务(称)____________________ 批准部门(章)____________________________________________ 批准日期__________________________________________________

一、施工条件

1、工程概况

本工程为乐清市中心区东银中路建设工程,位于乐清市中心区,本工程全长1120米,路宽36米,起止桩号为K0+520~K1+640,中桥1座。本工程具体容包括道路围路基、沥青砼路面、桥梁、排水等工程。砼路面、桥梁、排水等工程。

2、施工现场用电量统计:

安装功率 KW 7.5 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 2 1 7.5 5.5 合计功率 KW 15 7.5 15 2.5 7.5 7.5 4 6 7.5 5.5 设备名称 规格型号 数量 对焊机 对焊机 电焊机 圆盘锯机 搅拌机 拌灰机 平板振动机 水泵 钢筋切割机 钢筋弯曲机 UN1-125 UN1-100 BX6-200 Y400 JZC350 UJW200 ZW-10 QY33-15-2.2 FGQ40A GW-40 2 1 2 1 1 1 2 6 1 1 二、计算容及步骤 1、现场勘察及初步设计

(1)工程根据甲方提供的有关资料表明,施工现场围无上下水管道,无各种埋地线路,甲方已向供电部门报批足够容量,允许使用,并从市政电网中由电缆送近施工现场,

选择一台变压器(室外安装)型号为SL7-300/10,柱上安装设一供电箱,有计量设备。配电室在工地西南角,室安装,本设计总负责总箱以下的线路及电气开关的选择。

(2)根据施工现场用电设备布置情况,按照不同阶段的施工要求,采用放射形供电,变压器至总配电箱的电源线和生活区照明用电线路沿卫墙穿管敷设。干线1,穿埋2、3、4和照明干线3用电线路穿管埋地进施工场地敷设各自的分箱。

(3)根据供电用电设备的实际情况分别选择五芯、四芯和三芯电缆,经适应电缆干线、支线和用电设备负荷线的需要。

(4)施工现场的用电线路是专用的中性点直接接地,根据(JGJ46-88)《施工现场临时用电安全技术规》规定,供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。

2、确定计算负荷

单台 功率 15 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 2 1 7.5 安装 功率 15 7.5 7.5 2.5 7.5 7.5 2 1 7.5 有功 负荷 2.5 2.5 2.5 1.5 5.3 7.7 1.5 3.85 3.85 无功 负荷 5 5 5 1.3 5.7 8.3 1.3 3.93 3.93 设备名称 数量 Kx CosΦ TgΦ 对焊机 对焊机 电焊机 圆盘锯机 搅拌机 拌灰机 平板振动机 水泵 钢筋切割机 2 1 2 1 1 1 2 6 1 0.45 0.45 0.45 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.45 0.45 0.45 0.7 0.68 0.68 0.7 0.7 0.7 1.98 1.98 1.98 0.88 1.08 1.08 0.88 1.02 1.02

钢筋弯曲机 5.5 1 5.5 0.7 0.7 1.02 3.9 4 总负荷的计算,干系同期系数去Kx=0.9 总的有功功率kx=0.9 Pjs=0.9×66.95=60.255Kw 总的无功功率

Qjs=0.9×80.64=72.576Kw 总的视在功率

Sjs=Pjs2?Qjs2?60.2552?72.5762=94.32Kw 总电流计算: Ijs=

Sjs3?Ue?94.323?0.38=88.34A

3、选择变压器

根据计算总的视在功率,现场装的一台SL7300/10的变压器的视在功率为300KVA大于280KVA,能够满足使用要求。

4、干线1线路上导线截面及分配电箱、开关箱的电气设备的选择:由于各线路距离较短,不考虑电压下降,只按导线安全载流量选择导线截面。

(1)开-1至施工升降机导线截面及开关箱电气设备的选择: ①计算电流:

查表得 Kx=0.3 CosΦ0.7 Pe=7.5Kw Ijs=Kx

Pe7.5=0.3=4.9A

1.73?0.38?0.73Ue?Cos?②选择导线截面,查表得Bx-3×4+1×10G15埋地敷设,选择开-1各自的开关为HG5-40A,3×RC1×40A,DZ15LE40/390,额定漏电动作电流≤30mmA,额定动作时间<0.1s。

③分-1箱各自的开关的选择:HG5-60A,3×RC1×60A,DZ15LE60/390,额定漏电动作电流≤30mmA,额定动作时间<0.1s。

(2)开-2至水泵的导线截面及箱的开关电气选择: ①计算电流:

查表得 Kx=0.3 CosΦ0.7 Pe=7.5Kw Ijs=Kx

Pe5.5=0.7=8.4A

1.73?0.38?0.73Ue?Cos?②导线截面选择:Bx-3×4+1×2G15

③选择开关电气:HG30-32A,3×RC1-32/15A,DZ15LE-40/390,额定漏电动作电流≤30mmA,额定漏电动作时间<0.1s。

(3)开-2至水泵分-2箱导线截面及箱的开关电的选择: ①计算电流:

查表得 Kx=0.3 CosΦ0.7 Pe=7.5Kw Ijs=Kx

Pe7.5=0.7=8.4A

1.73?0.38?0.73Ue?Cos?②导线截面选择:Bx-3×4+1×2G15

③选择开关电气:HG30-32A,3×RC1-32/15A,DZ15LE-40/390,额定漏电动作电流≤30mmA,额定漏电动作时间<0.1s。

(4)开-3至混凝土搅拌机导线截面及箱电气选择: ①计算电流:

查表得 Kx=0.7 CosΦ0.68 Pe=7.5Kw Ijs=Kx

Pe7.5=0.7=11.7A

1.73?0.38?0.683Ue?Cos?②导线截面选择:Bx-3×6+1×10G

市政工程临时用电专项方案设计

乐清市中心区东银中路建设工程专项用电施工方案编制人:____________________职务(称)____________________审核人:____________________职务(称)____________________批准人:____________________职务(称)______