好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外脚手架施工方案(幕墙)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

一、工程概况 ............................................................. 2

1、工程概述 .................................................................... 2 2、编制依据 .................................................................... 2

二、施工准备 ............................................................. 三、落地脚手架方案設计 ................................................... 1、方案概述 .................................................................... 3 2、落地式脚手架搭設 顺序 ...................................................... 4 3、落地式脚手架搭設

......................................................... 4

四、技术质量保证措.施 ..................................................... 1、脚手架 质量检查及验收 ....................................................... 7 2、质量要求 : .................................................................................................................................. 8

五、安全保证措.施 ......................................................... 2 3

7

8

亠、工程概况

1、工程概述

本工程位于即墨市滨海大道与温泉二路交汇处,占地580亩,由10个 标准展馆,1个多功能展馆和两个登录大厅、1个室外展览广場等部分组 成.建筑面积约20万平方米,钢筋混凝土预应力管桩基础,单层,局部两层. 钢筋混凝框架结构,屋顶为钢结构.

本项目承接标段二工程,该工程合同工期为319天,工程含W1 W2 W3 W4展馆及南登陆厅等工程,建筑面积约8.2万平方米,标准展馆高 17.5M,南登录大厅高25M.

屋面米用钢结构,外墙米用幕墙,本方案针对幕墙施工而编制 架方案,本脚手架仅为操作架,不受其它荷载.

脚手

2、编制依据

序号 1 2 3 4 5

名称 青岛国际博览中心工程(标段二)结构施工图、幕墙施工图; JGJ130建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 《建筑施工手册》(第二版)、《建筑结构荷载规范》 《材料力学》(西安交通大学出版社) 《钢结构設 计与计算》(機械工业出版社) 1、进場(搭設 前)脚手架材料质量标准

钢管:采用①48X 3.5mmQ235焊接钢管,质量必须满足現行国家标准

《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢规定,不得使用锈蚀严重(斑

点、剥皮)、弯曲、开裂 钢管 .

扣件:采用可锻铸铁制造 标准扣件, 其材质应符合現行国家标准《钢 管脚手架扣件》(GB15831规定.扣件 附件(T形螺栓、螺母、垫圈) 采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3钢 规定,扣件不能有裂 纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷 , 钢管和扣件均应具有出厂合格 证及检验单 , 钢管和扣件 吻合要求接触良好 , 螺栓不得滑丝 , 夹紧管件时 开口处最大距离小于 6mm.

木跳板 :必须质量合格 , 两端使用 10-14 号镀锌钢丝捆紧 , 规格为 300*4000*50MM.

水平网 :必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产 厂家产品 , 规格为 6000*1800MM.

現場基础回填夯实平整好 . 2、施工人员准备

各标准展馆架子工 10 人(有操作证)、塔吊操作及信号工 3 人(有 操作证) .

三、落地脚手架方案設计

1、方案概述

本工程采用落地式脚手架,总高度约20m,顶端用钢管悬挑长度约 2.6m,高度约高度约4.6m,用于幕墙工程操作施工.立杆底座設 在处理后 地基土上,立杆纵距1.5m,搭設 步距1.8m,立杆横距1.0.脚手架2步3跨 設 连墙杆一道 , 剪刀撑连续設 置. 底层满铺脚手板为封底板 , 每作业层

铺脚手板,并設 置180mn高挡脚板.

2、 落地式脚手架搭設 顺序

地基处理材料配备定位設 置底座纵向扫地杆立杆搭設 横向水平杆搭

T

T

T

T

T

設 T小横杆T大横杆T连墙件設 置T剪刀撑設置T水 平钢管绑扎T铺脚手板挂安全网

3、 落地式脚手架搭設

(1) 地基处理 : 搭設 場地必须平整、夯实 . 然后按结构架設 计 立 杆间距进行放线定位 , 基础上底座下設 置铺設 垫板, 其厚度不小于 50mm, 布設 必须平稳 , 不得悬空 . 并設 置排水措施 .

(2) 放置纵横向扫地杆 : 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下 皮20cm处 立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方 立柱上.

(3) 立杆 搭設 : 立杆自处理后 地基上开始搭設 , 纵向间距 1500mm, 横向内立杆距外墙面600mm外立杆距外墙面1600mm立杆 接长采用对接 扣件, 相邻力杆接头不設 在同一步内; 同一步内隔一根立杆 两接头在高 度方向错开500mm以上;各接头中心至主节点应在 600mn范围之内.

(4) 大横杆: 大横杆至于小横杆之下 , 在立柱 内侧, 用直角扣件与立 杆扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆四周要交圈. 大横杆采用对接扣件连接 , 其接头交错布置 , 不在同步 , 同跨内 . 相邻接头 水平距离不小于50cm,各接头距立杆距离不大于50cm.

(5)小横杆: 每一立杆与横杆相交处 , 都必须設 置一根小横杆 , 并采 用

直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点距离不大于15cm.小 横杆间距应与立杆柱间距相同 , 且根据作业层脚手板搭設 需要 , 可在两 立柱之间等间距增設 小横杆 . 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于 10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置.

(6) 剪刀撑: 剪刀撑应設 置在脚手架立杆外侧随立杆、纵横向水平 杆同步搭設 , 通长至顶 . 每副剪刀撑跨越立杆 根数不应少于 4 根, 剪力撑 每6步4跨設 置一道,不应超过9m,斜杆与地面 夹角在45-60°之间.斜 杆相交点处于同一条直线上 , 并沿架高连续布置 . 剪刀撑 一根斜杆扣在 立杆上 , 两端分别用旋转扣件固定 , 在其中间增加 2-4 个扣接点 . 所有固定 点距主节点距离不大于15cm.最下部斜杆与立杆连接点距地面高度控 制在30cm内.剪刀撑 杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于1m,并用不少 于 2 个旋转扣件固定 , 端部扣件盖板 边缘至杆端 距离不小于 10cm.

(7) 脚手板:脚手板采用松木,厚5cm,宽35-45cm,长度不小于3.5m硬 木板. 在作业层下部架設 一道水平兜网 , 随作业层上升 , 同时作业不超过 两层. 首层满铺一层脚手板 ,以上每隔六层也要满铺一层脚手板 , 并設 置 安全网及防护栏杆 . 脚手板設 置在 3根横向水平杆上 ,并在两端用铁丝固 定. 脚手板应平铺、满铺、铺稳 , 接缝中設 两根小横杆 , 各杆距接缝 距离 均不大于15cm.靠墙一侧 脚手板离墙 距离不应大于15cm.拐角处两个方 向 脚手板应重叠放置 , 避免出現头和空挡現象 .

( 8)连墙件 : 连墙件采用刚性连接 , 环抱于框架柱与框架梁 , 垂直间距 为3.6m,水平间距为4.5m,连墙杆用巾48X 3.5钢管,它与脚手架和建筑 物 连接采用直角扣件.连墙件横竖向顺序排列,均匀布置,与架体和结构 立面垂