好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[中铁]市政电力工程电力排管施工技术交底 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工技术交底 工程名称 施工单位 交底提要 合肥市龙川路二标 中铁十六局第一工程有限公司 交底日期 分项工程 名称 编号 JSJD— 2013年12月5日 电力排管工程 电力排管技术交底 交底内容 一、 工程概况 龙川路二标段电力排管主要分布于南侧10KV排管和北侧110KV排管,分别位于非机动车道,施工内容主要包括工井、手孔井、和排管部分。 1.1设计要求 1、管材 本工程10kv电力排管采用无碱玻璃纤维增强电力导管,管径160mm,壁厚8mm,其中过路排管采用DN160聚乙烯双面涂料钢管,排列方式2*2,2*3,3*4,4*6排管。 本工程110kv电力排管采用MPP塑钢复合电缆导管,管径210,壁厚8mm,排列方式采用3*5排管。 2、基础 10kv和110kv电力排管均采用10cmC15砼垫层,C25砼包封填实,电力井基础均采用10cmC15砼垫层。 3、电力井及井盖 10kv电力井采用MU10机制砖、M7.5水泥砂浆砌筑,壁厚490mm,底板和顶板采用C25砼,每个工井内设置500*500*500集水坑,工井井盖采用方形及圆形五防重型球墨铸铁盖板各一块。 110kv工井采用钢筋混凝土结构,顶板、底板及侧壁厚均为250mm,工井混凝土为C25,抗渗等级为P6,迎水面钢筋保护层50mm。工井和排管连接处需预留钢筋。 审核人 交底人 接受交底人 三、总体施工安排 为能按既定的工期如期完工,从本工程开工前就必须做好充分的施工准备工作,在开工后狠抓每个环节,在确保质量及安全文明施工的前提下,加大投入,发挥苦干、大干精神,从组织落实到设备配备等方面全力以赴。 1、进度计划按施工阶段节点控制,具体分管道沟槽、基础、下管、检查井、回填等。 2、各专项施工分部按各专项组织人员合理安排,进行工序穿插及平行流水施工。各施工班组合理地、充分地实行平面流水施工作业和部分立体交叉施工作业。 3、施工计划安排总体要求根据现场实际情况。计划工期定为12月31日完成所有排管施工 为了尽早完工,使工程尽早投入使用,在施工过程中,要加大机械、人员、资金的投入,各个工序紧密衔接,合理安排。 四、 主要施工安排方法 4.1. 测量放线 1.测量前先复核水准点,符合规范要求。轴线测设,根据设计图测设管道中心线和电力井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。 2.沿线在测量过程中,沿管道线路增设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。 3若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。 4.定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5.根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。 6.施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 4.2.开挖 1.开挖沟槽时,应合理确保开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段开挖,开挖边坡及工作面宽度应符合有关规范规定。 2.开挖前应向机械操作工详细交底,其内容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物和管线情况及施工要求等;由专人指挥,并配备一定的测量人员随时进行测量,防止超挖或欠挖。当沟槽较深时,应分层放坡开挖,分层厚度由机械性能确定。 3.挖土机要注意架空线。如在架空线路下施工时,与线路的垂直、水平安全距离,不得小于安全规定值。 4.挖掘机沿挖方边坡移动时,机械距边坡上缘的宽度一般不得小于沟槽深度的1/2。土质较差时,挖掘机必须在滑动面以外移动。 5.开挖沟槽的土方,在场地有条件堆放时,留足回填需要的好土;其余土方,应一次运走,避免二次挖运。 6.开挖土方应由低处向高处开挖,在沟槽内及时设明沟排水,并设集水井。 7.基坑开挖采用分段分层开挖法,分层深度依据设备性能及开挖设计深度确定。沟槽挖深3.5m以内时采用开放坡开挖,挖深超过3.5m时,上部放坡开挖,下部采用排板支撑开挖。基坑开挖自上而下分层依次施工,采用人工开挖或人工配合挖掘机开挖。 基坑挖至接近设计标高时,应至少保留20cm的土层不挖,待基础施工前,用人工清挖,并迅速报验。 4.3堆土 1.开挖时,根据需要,应将上面老路基、下面老路基、淤泥及有机物质与下层好土分开,好土留下回填时利用,余土一律外运。 2.堆土应在距槽边1m以外,计划在槽边运材料的一侧,其堆土边缘至槽边距离,应根据运输工具而定。 3.沟槽两侧不能堆土时,应选择堆土场地,随挖随运,以免影响下步施工。 4.在高压线下及变压器附近堆土,应符合供电部门的有关规定。 5.堆土不得掩埋消防栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖等。 4.4现况管道处理 1.开挖沟槽如果与现状管线交叉时,应对现状管线采用悬吊措施,具体悬吊方案应经计算确定,并取得管理单位同意。 2.开挖沟槽与现状管线平行时。经过设计和管理单位制度专门保护方案。 4.5边坡修整 开挖各种浅坑(槽)和沟槽,如不能放坡时,应先沿有灰线切出槽边的轮廓线。开挖放坡沟槽时,应分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做出一条,进行修坡。机械开挖时,随时开挖随时人工修坡。 4.6人工清底 人工清底按照设计图纸和测量的中线、边线进行。严格按标高拉线清底找平,不得破坏原状土,确保基槽尺寸,标高符合设计要求,机械开挖配合人工进行清底。 4.7验槽 基底标高、轴线位置、边坡、坡度、基坑土质或地基处理经验槽后,沟槽开挖质量符合国家现行标准的规定,并满足设计要求。槽底宽度应由设计规范确定,包括管道结构宽度及两侧工作宽度。 4.8施工排水 1.排水采用明排水法,施工时先挖好两侧排水沟(30*30cm),且每20m设置一个集水井。 2.施工排水排入旧管道或临时排水管道。 五、 主要工序施工工艺 5.1电力井施工 110KV工井施工顺序为:沟槽开挖→浇垫层砼→底板钢筋绑扎→底板模板→浇底板砼→绑扎电力井身和顶板钢筋 →立模→浇墙身砼→养护。 10KV工井施工顺序为:沟槽开挖→浇垫层砼→底板钢筋绑扎→底板模板→浇底板砼→砌筑工井侧墙→顶板钢筋 →立模→浇顶板砼→养护。 1、垫层 110KV电力井按设计图纸规定的尺寸分段进行,采用C25 P6钢筋混凝土浇筑,其垫层采用10厘米C15素砼。 10KV电力井底板和顶板采用C25砼,井壁采用MU10机制砖、M7.5砌筑,垫层采用10厘米C15素砼。 2、钢筋绑扎 钢筋采用人工现场绑扎。钢筋具备制造厂的质量合格证,运到工地后应做抽样检查,其技术要求应符合“钢筋砼用钢筋”(GB1499-91)的有关规定,钢筋接头加工安装应符合规范要求,严格控制钢筋的砼保护层厚度。 3、立模 钢筋施工完成后,然后进行立模,立模时要严格保证模板的位置与垂直度. 墙身模板安装时,注意使所有模板接缝方向保持一致。模板内侧涂刷脱模剂。 4、砼浇筑 砼配制时,在保证砼强度,坍落度的情况下,尽可能降低水灰比,同时在振捣时,加强振捣确保砼密实度,真正做到内实外美。 在砼强度达到设计要求后拆模.因冬季临近,电力井养护采用土工布覆盖,养护期不得少于7天。 5.2电力排管施工 管道工程施工前,对工程区现有管线进行保护处理。 施工顺序为:沟槽开挖→碎石垫层→支平基模板→浇平基砼→下管、稳管→ 对口→支管座模板→浇管座剩余部分砼 →养护→管道两侧及管顶回填。 1、开挖的沟槽底部应当仔细测量高程,将沟底整平并达到准确的坡度,保证管子有连续的支承。沟槽底部应仔细查一遍,任何可能引起管子不平或管子及其涂层受到损伤的石头、硬块物应予以去除,由此而形成的洞穴用砂嵌平整至准确的高程,管接头孔穴应开挖出足够的余地,使管接头能符合要求。 2、排管基础

[中铁]市政电力工程电力排管施工技术交底 - 图文 

施工技术交底工程名称施工单位交底提要合肥市龙川路二标中铁十六局第一工程有限公司交底日期分项工程名称编号JSJD—2013年12月5日电力排管工程电力排管技术交底交底内容一、工程概况龙川路二标段电力排管主要分布于南侧10KV排管和北侧110KV排管,分别位于非机动车道,施工内容主要包括工井、手孔井、和排管部分。1.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5p5gd5h4br6h1tx45d7638ccg96mxg0071h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享