龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
浅谈自动扶梯扶手防攀爬设置
作者:李向东 林成荣
来源:《中国高新技术企业》2013年第03期
摘要:《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》(以下简称检规)规定,对于自动扶梯扶手装置应没有任何部位可供人正常站立;为防止人员跌落,在自动扶梯和自动人行道的外盖板上应装设防爬装置。防攀爬设置应根据自动扶梯实际使用环境状况,从而决定采取何种方式装设,最终达到阻止人员爬上扶手装置外侧,防止人员进入以致跌落的目的,从而避免发生事故造成人员伤亡。
关键词:自动扶梯;防攀爬设置;装设方式;自动人行道;扶手装置
中图分类号:TU976 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)04-0068-02 随着《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(以下简称规范)(GB16899-2011)及《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》(以下简称检规)(TSG T7005-2012)的颁布和实施,通过对新规范、检规的不断学习,再结合检验实际工作,下面就自动扶梯扶手防攀爬装置的设置谈几点体会和看法: 1 新旧规范的对比
《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 5.1.5.2条规定:“扶手装置应没有任何部位可供人站立,应采取措施阻止人们翻越扶手装置,以免除跌落的危险。一般在自动扶梯较下边的站立区段,扶手装置有可能被翻越,而在较上边的区段扶手装置可以防止翻越。因此在较下边区段内应防止扶手装置被翻越。例如,可通过设置光滑的扶手装置外盖板,或设立与扶手装置并行的栏杆,或设置垂直于扶手装置的附加护架。”
《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)5.5.2.2条规定:“扶手装置应没有任何部位可供人正常站立。
“如果存在人员跌落的风险,应采取适当措施阻止人员爬上扶手装置外侧。
“为确保这一点,自动扶梯和自动人行道的外盖板上应装设防爬装置,防爬装置位于地平面上方1000±50mm,下部与外盖板相交,平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm,并应确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度应至少与扶手带表面齐平。 “当自动扶梯或自动人行道与墙相邻,且外盖板的宽度大于125mm时,在上、下端部应安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻平行布置,且共用外盖板的宽度大于125mm时,也应安装这种阻挡装置,该装置应延伸到高度距离扶手带下缘25~150mm。