好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年一级消防工程师考试技术试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年一级消防工程师考试技术试题

单项选择题

1.铁路油品装卸区需设置消防车道,消防车道与装卸栈桥的距离可以设置为( )。

A.10m B.60m C.85m D.120m 1 答案:B

解析:消防车道与装卸栈桥的距离一般不大于 80m 且不小于 15m。 2.下列关于防排烟系统的说法,正确的是( )。

A.排烟风机出口处应设置 280℃能自动关闭的排烟防火阀

B.排烟风机的出风口和送风机的进风口水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于 3m

C.送风机房应采用耐火极限不低于 2.0h 的隔墙和 1.5h 的楼板与其他部位分隔

D.排烟风机应满足在 280℃环境下连续工作 60min 的要求 2 答案:C

解析:排烟风机入口处应设置 280℃能自动关闭的排烟防火阀,A 选项错误;排烟风机的出风口和加压送风机的进风口竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6.00m;水平布置

时,两者边缘最小水平距离不应小于 20m,B 选项错误;送风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开,C 选项正确;排烟风机应满足在 280℃环境下连续工作 30min 的要求,D 选项错误。

3.用于保护 1kV 及以下的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器的布置方式应采用( )。

A.非接触式 B.独立式 25C.接触式 D.脱开式 3 答案:C

解析:测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。保护对象为 1000V 及以下的配电线路测温式电气火灾监控探测器应釆用接触式设置。

4.下列不属于电气防爆基本措施的是( )。 A.设置漏电火灾报警装置 B.采用防爆的电气设备

C.将正常运行时产生火花的电气设备和线路布置在爆炸危险性较小的环境内

D.控制电气设备的使用时间 4 答案:D

解析:控制电气设备的使用时间不属于电气防爆的基本措施。

5.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为 1000 ㎡。该场所设有室内消火栓系统、火灾自动报警系统、干式自动喷水灭火系统。其中,干式自动喷水灭火系统共设计有 2600 个喷头。则该干式系统报警阀组的设置数量不应少于( )个。

A.2 B.3 C.4 D.6 5 答案:D

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》第 6.2.3 条,一个报警阀组控制的洒水喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过 800 只;对于干式系统不宜超过500 只。故 2600/500=6(个)。

6.洁净厂房每层或每个防火分区的安全出口数量不应少于 2 个,当满足一定条件时,可设置一个安全出口。下列关于洁净厂房可设置一个安全出口的说法,不正确的有( )。

A.甲类厂房每层的生产洁净区,总建筑面积不超过 100 ㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过 5 人

B.乙类厂房每层的生产洁净区,总建筑面积不超过 150 ㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过 10 人

C.丙类厂房每层的生产洁净区,总建筑面积不大于 250 ㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过 20 人

D.戊类厂房每层的生产洁净区,总建筑面积不大于 300 ㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过 30 人

6 答案:B

解析:根据《洁净厂房设计规范》第 5.2.7 条,洁净厂房符合下列要求时,可设置一个安全出口:

(1)甲、乙类生产厂房每层的洁净生产区总建筑面积不超过 100 ㎡,且同一时间内的生产人员总数不超过 5 人。

(2)对丙、丁、戊类生产厂房,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定设置,即丙类厂房,每层建筑面积不大于 250 ㎡,且同一时间的作业人数不超过 20 人;丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于 400 ㎡,且同一时间的作业人数不超过 30 人。

7.某 4 层机房,层高 5m,每层有 1400 ㎡的大空间计算机房,设置 IG541 组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为( )个。

A.6 B.7 C.8 D.9 7 答案:C

解析:采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 800 ㎡,且容积不宜大于 3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 500 ㎡,且容积不宜大于 1600m3。组合分配气体灭火系统属于管网灭火系统,因此每层防护区个数为 1400/800=2 个,每个防护区 700 ㎡

700*5=3500m3<3600m3,该数据计算机房共 4 层,所以该建筑防护区个数为 2×4=8(个)。

8.某设置在人防工程中的展览厅,建筑面积 5000 ㎡,设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃材料进行装修,该展览厅最少应划分( )个防火分区。

A.2 B.3 C.4 D.5

8 答案:B解析:根据《人民防空工程设计防火规范》第 4.1.3 条,商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用 A 级装修材料装修时,防火分区允许的最大建筑面积不应大于 2000 ㎡,故该展览厅应划分 3 个防火分区。

9.下列关于通风与采暖系统防火防爆要求错误的是( )。 A.丙类厂房内的采暖管道,受条件限制,可采用难燃材料

B.乙类厂房内含有危险粉尘的空气,在循环使用前应经过净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25%

C.甲类的水平或竖向送风管进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或者竖向送风管可合用一个送风系统

D.通风空调系统,横向宜按照防火分区设置,设置防火阀时,可穿越防火分区

9 答案:B

解析:根据《建筑设计防火规范》9.2.6

建筑内供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定: 1 对于甲、乙类厂房(仓库),应采用不燃材料;

2 对于其他建筑,宜采用不燃材料,不得采用可燃材料,故 A 选项正确;根据《建筑设计防火规范》9.1.2,丙类厂房内含有危险粉尘的空气,在循环使用前应经过净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25%,故 B 选项错误;

根据《建筑设计防火规范》9.3.3,当水平或竖向送风管进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或者竖向送风管可合用一个送风系统,故 C 选项正确;

根据《建筑设计防火规范》9.3.1,通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过 5 层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制,竖向风管应设置在管井内,故 D 选项正确。

10.下列关于飞机库防火设计中电气设计的说法中,错误的是( )。 A.消防用电设备的两路电源线路应分开敷设

B.飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于 0.5lx C.当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于 30min D.飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于 1.0m 10 答案:B

解析:飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于 1.0lx。

11.下列不属于城市交通隧道施工方法的是( )。 A.盾构法

B.沉管法 C.暗埋法 21D.明挖法 答案:C

解析:城市交通隧道按施工方法分类可以分为盾构法、沉管法、钻爆法、明挖法。

12.下列场所不宜选择光束感烟火灾探测器的是( )。 A.无遮挡的大空间

B.可能产生蒸汽和油雾的场所 C.有特殊要求的房间 D.电缆隧道 答案:B

解析:符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:有大量粉尘、水雾滞留;可能产生蒸汽和油雾;在正常情况下有烟滞留;固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。

13.下列关于汽车库设置的排烟设施说法正确的是( )。 A.排烟口的风速不宜大于 10m/s

B.自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 5% C.采用的排烟风机应能在 250℃时连续工作 30min D.防烟分区的建筑面积为 3000 ㎡ 答案:A

解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第 8.2.2 条,防烟分区的建筑面积不宜大于 2000 ㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于 0.5m 的梁划分。第 8.2.4 条,自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 2%。第 8.2.7 条,排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应保证 280℃时能连续工作 30min。

14.在火灾中,建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用,它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。以下不属于影响建筑构配件耐火性能的因素是( )。

A.材料本身的属性 B.材料与结构间的构造方式 C.标准所规定的试验条件 D.是否设置火灾自动报警系统 答案:D

解析:影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。是否设置火灾自动报警系统与建筑配件的耐火性能无关。

15.电线电缆的选择不合理的是( )。

A.对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铜芯线缆

B.交联聚乙烯(XLPE)电线电缆不具备阻燃性能,但对燃烧时不会产生大量的有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑

C.耐火电缆亦应考虑自身在火灾时的机械强度,明敷的耐火电缆截面积应不小于2.5mm2

D.通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度 答案:A

解析:选项 A,选项明显暗示对铜有腐蚀,故不能选择铜芯电缆,A 错误。 16.某新型建筑材料研发制造厂生产的保温板的燃烧性能等级的附加信息标识是GB8624B1(B-s1,d0,t1)。根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》,该保温板的烟气毒性等级为( )。

A.B 级 B.s1 级 C.d0 级 D.t1 级 答案:D

解析:根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》第 B.2 条,表示属于难燃 B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为 B 级,产烟特性等级为 s1 级,燃烧滴落物/微粒等级为 d0 级,烟气毒性等级为 t1 级。

17.某地下人防工程内设置地下商场和展览厅,下列关于该场所内部装修的说法中,错误的是( )。

A.展览厅内的消防控制室地面装修材料采用 B1级

B.商场疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面、地面均应采用 A 级装修材料

C.商场营业厅内的隔断可以采用 B1级装修材料

D.展览厅墙面可以釆用 B1级装修材料

答案:D解析:地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台都应采用 A 级装修材料。地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面、地面装修材料均应采用 A 级装修材料。地下商场营业厅内的顶棚、墙面、地面应采用 A 级装修材料,隔断可以采用 B1 级装修材料。地下展览厅顶棚和墙面应采用 A 级装修材料,地面和隔断可以采用 B1 级装修材料。

18.电动机的火灾预防措施不正确的是( )。

A.直接启动适用于功率较小的异步电动机,降压启动适用于各种功率的电动机

B.380V 及以下电动机的绝缘电阻不应小于 0.5MΩ,6KV 高压绝缘电阻应不小于6MΩ

C.电动机冷态下启动次数不应超过 5 次 D.电动机热态下启动次数不应超过 3 次 答案:D

解析:电动机启动前应按照规程进行试验和外观检查。所有试验应符合要求,机械及电动机部分应完好无异状。电动机的绝缘电阻应符合要求,380V 及以下电动机的绝缘电阻不应小于 0.5MΩ,6KV 高压绝缘电阻应不小于 6MΩ。电动机不允许频繁启动,电动机冷态下启动次数不应超过 5 次,热态下启动次数不应超过2 次。故 D 选项“不应超过 3 次”错误。

19.下列关于古建筑配电设计的说法错误的是( )。

A. 文物建筑内应严格用电管理。元代以前早期建筑和具有极其重要价值的文物建筑内部 ,除展示照明和监测报警等用电外,不宜进行其他用电行为。

B.配电线路应装设短路保护和过负荷保护。

C. 文物建筑的配电箱外壳应为金属外壳,箱体电气防护等级室内不应低于IP54,室外不应低于 IP65。

D. 文物建筑的照明光源宜使用冷光源,且灯具附件无危险高温。各种开关应采用防爆型。

答案:D

解析:文物建筑的照明光源宜使用冷光源,且灯具附件无危险高温。各种开关应采用密闭型。

20.下列关于火灾探测器的选择错误的是( )。

A.可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器24

B.火灾时有强烈的火焰辐射,宜选择线型光束感烟火灾探测器

C.无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器 D.燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所,宜选择可燃气体探测器 10 答案:B

解析:火灾时有强烈的火焰辐射,宜选择点型火焰探测器。 多项选择题

21.下列情况可不设置消防电梯的是( )。

A.建筑高度大于 32m 且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过 2 人的高层塔架

B.局部建筑高度大于 32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于 50 ㎡的丁、戌类厂房

C.建筑高度大于 33m 的住宅建筑

D.一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑

E.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000㎡的其它地下或半地下建筑(室)

答案:AB

解析:消防电梯的设置范围为: ①建筑高度大于 33m 的住宅建筑;

②一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑; ③设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:

①建筑高度大于 32m 且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过 2 人的高层塔架;

②局部建筑高度大于 32m 且局部高出部分的每层建筑面积不大于 50 ㎡的丁、戊类厂房。

22.下列关于 IG541 混合气体灭火系统的叙述中,正确的是( )。 A.IG541 混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍 B.IG541 混合气体惰化设计浓度不应小于灭火浓度的 1.5 倍 C.木材、纸张、织物等固体表面火灾,灭火浸渍时间宜采用 20min D.通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,灭火浸渍时间宜采用 10min E.其他固体表面火灾,灭火浸渍时间宜采用 10min 答案:ACDE

解析:根据《气体灭火系统设计规范》3.4.1,IG541 混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍,惰化设计浓度不应小于灭火浓度的 1.1倍,所以 A 选项正确,B 选项错误;根据《气体灭火系统设计规范》3.4.4,灭火浸渍时间应符合下列规定:

(1)木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用 20min

(2)通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用 10min (3)其他固体表面火灾,宜采用 10min

23.关于火灾探测器的选择,下列说法正确的是( )。

A.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器

B.对火灾发展迅速,可产生大量热烟的火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或组合

C.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟热的场所,应选择火焰探测器

D.对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器 E.对使用生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器

答案:ABCD

解析:根据《火灾自动报警系统设计规范》5.1.1:火灾探测器的选择应符合下列条件:

(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。故 A 正确

(2)对火灾发展迅速,可产生大量热烟的火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或组合。故 B 正确

(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟热的场所,应选择火焰探测器。故 C 正确

(4)对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳探测器。故 E 错误

(5)对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器 (6)应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。故 D 正确

(7)同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。

24.下列关于人防工程中的避难走道的设置要求说法错误的是( )。 A.避难走道直通地面的出口不应少于 2 个,并应设置在不同方向 B.避难走道的装修材料燃烧性能等级应为 B 级

C.防火分区至避难走道人口处应设置前室,前室面积不应小于 5 ㎡ D.避难走道应设置消火栓、火灾应急照明、应急广播和消防专线电话 E.通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和

答案:BC

解析:避难走道的装修材料燃烧性能等级应为 A 级,B 选项错误。防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于 6 ㎡,C 选项错误。

25.以下住宅建筑中,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个的有( )。 A.某住宅建筑高度为 26m,每个单元任一层的建筑面积均不大于 600 ㎡ B.某住宅建筑高度为 24m,任一户门至最近安全出口的距离为 16m C.某住宅建筑高度为 33m,每个单元任一层的建筑面积均为 700 ㎡ D.某住宅建筑高度为 54m,任一户门至最近安全出口的距离为 12m E.某住宅建筑高度为 55m,每个单元任一层的建筑面积均为 600 ㎡ 答案:BCDE

解析:根据《建筑设计防火规范》第 5.5.25 条,住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

(1)建筑高度不大于 27m 的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于 650 ㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于 15m 时,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个。

(2)建筑高度大于 27m、不大于 54m 的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于 650 ㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于 10m 时,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个。

(3)建筑高度大于 54m 的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个。 26.信息机房的火灾特点表现在( )。 A.散热迅速,火灾烟量大 B.用电量大,电气火灾多 C.无人值守,遇警处置慢 D.环境特殊,扑救难度大 E.设备精密,火灾损失大

答案:BCDE

解析:信息机房的火灾特点:(1)散热困难,火灾烟量大。(2)用电量大,电气火灾多。(3)无人值守,遇警处置慢。(4)环境特殊,扑救难度大。(5)设备精密,火灾损失大。

27.隧道是人类利用地下空间的一种建筑形式,根据隧道的火灾特点,应对隧道采取针对性的防火技术措施。下列关于隧道内防火设计,正确的有( )。

A.隧道内地下设备用房的防火分区面积为 2000 ㎡

B.建筑面积为 600 ㎡且无人值守的隧道地下设备用房可设置 1 个疏散出口

C.隧道内消火栓间距应为 60m

D.隧道内设置的 ABC 类干粉灭火器,设置点间距为 100m E.在隧道入口 120m 处设置报警信号装置 答案:DE

解析:根据《建筑设计防火规范》第 12.1.10 条,隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 1500 ㎡,每个防火分区的安全出口数量不应少于 2 个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置 1 个直通室外的安全出口;建筑面积不大于 500 ㎡且无人值守的设备用房可设置 1 个直通室外的安全出口,A、B 选项错误。根据第 12.2.2 条,隧道内消火栓的间距不应大于 50m,C 选项错误。

28.下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是( )。 A.建筑面积 600 ㎡的地下商店 B.藏书超过 50 万册的图书馆

C.歌舞娱乐放映游艺场所 D.一类高层公共建筑

E.设置湿式自动喷水灭火系统的场所成部位 答案:ABCD

解析:根据《建筑设计防火灾自动报警系统设计规范》8.4.1:下列建筑或场所应设有火灾自动报警系统:

(3)任一层建筑面积大于 1500 ㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的商店、展览、财贸金融、客运和货运类似用途的建筑,总建筑面积大于 500 ㎡的地下或半地下商店;故 A 正确

(4)图书或文物的珍藏库,每座藏书超过 50 万册的图书馆,重要的档案馆;故B 正确

(5)歌舞娱乐放映游艺场所;故 C 正确

(11)二类高层公其建筑内建筑面积大于 50 ㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500 ㎡的营业厅

(12)其他一类高层公共建筑;故 D 正确

(13)设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统连锁动作的场所或部位;故E 错误。

29.某乙类火灾危险性厂房,耐火等级为一级,地上 2 层,建筑面积为 6000 ㎡,下列做法中,符合规定的是( )。

A.厂区办公室与本厂房贴邻建造,采用耐火极限为 3.0h 的防火隔墙分隔

B.厂房一侧设置中间仓库,存储甲类清洗剂,该中间仓库采用防火墙和 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔

C.厂房专用的 10kV 变电站与本厂房贴邻建造,采用无开口的防火墙与厂房分隔,防火墙上设置甲级防火窗

D.在厂房内靠近出入口的外墙部位设置面积为 150 ㎡的两层员工宿舍,采用防火墙与厂房内其他部位分隔,防火墙上设置甲级防火门

E.该厂房的分控制室贴邻本厂房的外墙布置,采用耐火极限为 3.0h 的防火隔墙分隔

答案:BCE

解析:根据《建筑设计防火规范》第 3.3.5 条,员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于 3.0h 的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。故选项 A、D 错误。

30.城市汽车加油、加气站中,关于灭火器材的配置,下列说法错误的有( )。 A.每 2 台加气机应配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器 B.每 2 台加油机应配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器 C.地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器 D.各级加油站均应配置灭火毯 5 块、沙子 2 ㎡

E.LPG 泵和 LNG 泵、压缩机操作间,应按建筑面积每 100 ㎡配置不少于 2 具 4kg手提式干粉灭火器

答案:DE

解析:根据《汽车加油加气站设计与施工规范》第 10.1.1 条,加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:

(1)每 2 台加气机应配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器,加气机不足 2 台应按 2 台配置。

(2)每 2 台加油机应配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器,或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。

(3)地上 LPG 储罐、地上 LNG 储罐、地下和半地下 LNG 储罐、CNG 储气设施,应配置 2 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m时,应分别配置。

(4)地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时,应分别配置。

(5)LPG 泵和 LNG 泵压缩机操作间(棚),应按建筑面积每 50 ㎡配置不少于 2具 4kg 手提式干粉灭火器。

(6)一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、沙子 2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。

5p49z1xzuj9vfqx3d4pq7px008twst015gj