三、焊接接头射线检测质量分级
质量分级依据---根据对接接头中存在的缺陷性质、数量和密集程度,其质量等级可划分为Ⅰ、
质量分级一般规定
11 / 21
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。Ⅰ级对接焊接接头内不允许存在裂纹、未熔合、未焊透、条形缺陷。 Ⅱ级和Ⅲ级对接焊接头内不允许存在裂纹、未熔合和未焊透。 对接焊接接头中缺陷超过Ⅲ级者为Ⅳ级。 各级别允许的圆形缺陷点数
评定区(mm×mm) 母材公称厚度T,mm Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级
≤
10×10 >
>
10×20 >
>
10×30 >100
10 10-15 15-25 10-15 10-15 1 3 6
2 6 12
3 9 18
4 12 24
5 15 30
6 18 36
缺陷点数大于Ⅲ级或缺陷长径大于T/2
12 / 21
各级别对接焊接接头允许的条形缺陷长度 级别 Ⅰ级 Ⅱ级
≤T/3(最小可为4mm)在长度为12T的任意选定条且≤20
形缺陷评定区内,相邻缺陷间距不超过6L的任一组条形缺陷的累计长度应不超过T,但最小可为4
Ⅲ
≤2T/3(最小可为6mm)在长度为6T的任意选定条形
不允许
单个条形缺陷最大长度 一组条形缺陷累计最大长度
13 / 21
级 且≤30 缺陷评定区内,相邻缺陷间距不超过3L的任一组条形缺陷的累计长度应不超过T,但最小可为6
Ⅳ级
大于Ⅲ级者
四焊接缺陷在底片上的形貌
14 / 21
15 / 21
电力行业无损检测基础知识
三、焊接接头射线检测质量分级质量分级依据---根据对接接头中存在的缺陷性质、数量和密集程度,其质量等级可划分为Ⅰ、质量分级一般规定11/21Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。Ⅰ级对接焊接接头内不允许存在裂纹、未熔合、未焊透、条形缺陷。Ⅱ级和Ⅲ级对接焊接头内不允许存在裂纹、未熔合和未焊透。对接焊接接头中缺陷超过Ⅲ级者为Ⅳ级。
推荐度: