管道外加电流阴极保护方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应≥6mm2。电源配电箱应安装有防雷及漏电保护装置。 5.2.9牺牲阳极设计

每个工作井内设计埋设2支22Kg镁合金牺牲阳极。牺牲阳极电缆与排气管或排水管连接。 六、施工设计 6.1、主系统部分

外加电流阴极保护主系统由电源设备、辅助阳极地床、参比电极及连接电缆组成。 阴极保护站内安装1套独立的电源配电箱为直流电源及日常维修提供电源。直流电源输入为三相50Hz 380V/20KVA交流电。

1. 辅助阳极采用深井式地床,地床位于距管道垂直距离30~50米处。阳极井深≥70米,井内安装埋设12支组装式金属氧化物阳极及导气管。

2. 深井地床地表砌筑井座井盖用以保护导气管。

3. 深井地床附近安装1个阳极接线箱,12根阳极电缆在接线箱内并联后由阳极汇流电缆引到直流电源。

4. 在站内距排气管0.2m处埋设1支长效硫酸铜参比电极,埋设深度为地面以下1.5m。

5. 电缆应按国家标准图集D164的要求铺沙盖电缆盖板敷设,埋设深度不小于0.8m。 6. 电缆选型为:

阳极电缆 YJV220.5KV/1×14mm2 阳极汇流电缆 VV220.5KV/1×25 mm2 阴极电缆 VV220.5KV/1×25 mm2 参比电极电缆 VV-0.5KV/2×10 mm2 电源线 RVV-0.5KV/3×6 +1×4mm2 6.2、辅助部分

阴极保护辅助部分主要包括:测试桩的安装,部分绝缘装置的跨接等。 1. 测试桩的安装

为便于及时掌握阴极保护设施的运行情况,大约间隔1Km安装1个测试桩。测试桩规格为Φ108×4×2900mm。

每支测试桩附近管道上方埋设1支长效硫酸铜参比电极,埋设深度为地面以下1.5m,

参比电极电缆引入测试桩。

测试桩内的测量零电缆可焊接在排气管或排水井管上,焊点必须按规定的方法密封。 2. 跨接

为了确保阴极保护管道的电性连接,管道中间的绝缘接头和螺栓连接的法兰应采用跨接电缆连接。跨接电缆型号为VV22-0.5KV/1×25mm2,管道与电缆的连接采用铝热焊方法焊接,焊点必须按规定的方法密封。

绝缘接头2侧焊接的跨接电缆引入接线桩,在桩内连接;螺栓连接的法兰2侧直接用电缆跨接。 七、施工技术要求

1.直流电源的安装应严格按说明书进行。电缆与设备的连接应先连接铜鼻子,然后再与设备相应的接线柱连接,并保证电气连接良好。

2.阳极井的具体位置由设计人员根据设计及现场实际情况确定。辅助阳极安装施工应注意保护好阳极及电缆,特别应注意防止破坏电缆外皮。

3.阳极接头的密封质量决定了阳极地床的使用寿命,故焊点的密封应严格按有关工艺进行并严格检验。

4.电缆敷设上方间隔50米应埋设1个水泥电缆标志。

5.采用铝热焊时,不允许1个焊点焊两根电缆,焊点必须按规定的方法密封。 6.施工过程中,应及时测量并记录有关数据。

管道外加电流阴极保护方案

应≥6mm2。电源配电箱应安装有防雷及漏电保护装置。5.2.9牺牲阳极设计每个工作井内设计埋设2支22Kg镁合金牺牲阳极。牺牲阳极电缆与排气管或排水管连接。六、施工设计6.1、主系统部分外加电流阴极保护主系统由电源设备、辅助阳极地床、参比电极及连接电缆组成。阴极保护站内安装1套独立的电源配电箱为直流电源及日常维修提供电源。直流电源输入为三相50Hz