扩初和施工图阶段:
1)多方案比较:特别对基础形式、顶板、底板的结构布置
2)配筋精细化
(2)、地下室标准做法
地下室统一构造标准:
层高、覆土厚度、建筑垫层、排水找坡、汽车出入口坡道、人防主要出入口
层高:控制梁下高度2800,一般非人防3.6米,人防3.7米。
柱网:柱网按8000x(2a b)/2布置。沿行车道方向柱距8000,垂直行车道方向柱距(2a b)/2,其中:a为停车位深度,b为行车道宽度。注意:各地对停车位及行车道要求的尺寸有差别。
顶板及底板:地下室顶板及底板采用同方向同坡度的结构找坡,取代原建筑垫层找坡的做法。
层高:是指地下室底板建筑完成面到上层板结构面的距离。
(结构计算层高:是指地下室底板结构面到上层板结构面的距离)
层高过高四种原因:
1)、片面的认为车库净高2.2米,是指最不利空间的净高。其实在设计中,主要能保证“车道处、以及大部分的停车位处”的净高为2.2米即可。
2)、设备高度计算不精确当车库设有“喷淋、通风及电桥架等设备管线”时,管线高度计算时不够精确;或者“风道、喷淋”等设备布置没有尽量避开主车道;或者设备管线交叉点也未避让主车道,导致车库高度人为增高,造成不必要的浪费。
3)、对常用设备配置要求不清楚(喷淋?风道?错位)
4)、当车库与变配电间或水池等设备用房同层设计时,未采取设备用房处局部降板,而是一同按照设备房的高度来设置同层层高。
层高经验值
顶板平均覆土厚度
1)、应结合景观方案精细化设计,不同种植区域覆土厚度应不同。或采用树池、堆土形式来种植。平均覆土厚度≤1.0米~1.2米。
2)、如采用覆土种植,建议覆土厚度如下:种植大树处覆土局部1500;普通乔木处1000;草坪300-400。
3)、方案阶段,给排水专业应给出排水方案,根据水管布置长度及上方有无行车情况确定所需覆土厚度,进行局部调整。
排水找坡和垫层
以前做法:顶板、底板建筑找坡、垫层350~400mm、顶板找坡可达1米。
改进做法:顶板、底板同向结构找坡坡度(宜为1%~2%)、垫层100~200mm。
结构布置
1)、顶板结构布置
非人防,顶板采用单向双次最经济,梁高800
人防,顶板采用双向双次布置,梁高900
2)、底板结构布置
无梁楼盖,且按照此模型配筋。