好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

VIP专享中控室操作工安全责任书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中控操作工安全责任书

宁夏金海永和泰冶化有限公司

签订日期:2012年

安全生产责任书 ______________ 同志现任我公司_____________职务,在本人任职期间,严格遵守国家安全生产法令法规及公司各项安全操作规程和规定,在具体安全生产管理工作中如因本人原因,违反国家安全生产法规、安全操作规程、规定造成人身、设备事故,本人愿承担安全法规相关规定责任,并承担公司相关经济损失和处罚。后附《安全岗位职责及奖罚》。 安全责任人:________________ 主管领导:________________ 2012年 月 日1、中控操作工安全职责:

1、严格遵守各项规章制度和配电岗位安全操作规程。2、不得无故离岗、睡岗以及干与本岗位无关的事情。

3、认真执行车间下达的运行负荷规定,不得任意增减负荷运行。4、当发现电极、仪表、液压系统、循环水系统有异常时,有权先停电后报告。

5、压放电极、升降档位、增减负荷须听从班长指挥,不得私自做主。

6、杜绝并坚决制止非配电工操作人员操作仪表。

7、送电前先联系、确认设备、循环水、油压等系统完好后再送电。8、停电前先与送电单位联系,确认能停电时再停电。

9、正在出炉时严禁压放电极,尤其是严禁压放该出炉口顶电极。10、经常注意氢氧含量的滨化,如发现有异常应停电检查。11、认真关注输料、打料情况,发现异常情况应立即通知有关人员处理。

12、认真做好交接班工作和本岗位的环境卫生清扫工作。

2、中控工操作规程

一、操作过程中始终要以维护电极在炉内的深度,三相电压(相电压)平稳为准标,合理的调配负荷,不应哪相高了提哪相,哪相低了压哪相,片面的调整三相电流,不注意三相电极工作面平衡,三相相电压平衡,要作到“三平一均”,就是说在冶炼过程中仪表操作工(配电工)必须保证三相电极工作面平衡,三相相电压平

衡,三相电流平衡,均匀的给足负荷。所谓的给足负荷就是在不同的冶炼阶段,掌握好用电负荷,在出炉完后,此时炉内“电石”已全部放出,炉底温度低,在这一时段内应加足负荷,一方面提高炉底温度,另一方面加快熔融区内炉料的转化,加快反映过程。炉内有“电石”后,就会出现顶电极现象,电流表向上摆动,相电压,向下摆动,此时就应提升电极降一点负荷,但三相相电压必须保证平衡,因为三相相电压,直接反映的是电极极端电弧工作状况,在调整电极时要尽量维护出炉相电极深度,以调整另外两相负荷带出炉相电流,来维护好三相电流平衡,此时没有必要超大负荷冶炼,此时熔融区内一部分熔料靠电弧熔化,另一部分熔料和半熔料靠熔池内“电石”熔化,此时操作工(仪表操作工)要尽量的少操作电极,如果此时频繁的操作电极,势必会造成电极周围的半熔料,生料会在电极上下移动的过程中进入熔区,从而降低了熔区温度,熔池温度从而还延长了反应时间,而不利于成品电石形成,形成的成品也因温度低而变的粘稠,有时出现塌生料情况,不能很畅通的排出,而加长了出炉时间,进一步降低了熔料区温度,造成炉况恶化。总之在熔炼最初阶段应加足负荷冶炼,提高熔池温度,电石增多后负荷相应的降下来,此时只需给足额定负荷,不应超负荷,这样就可以避免频繁操动电极。特别是出炉时更应注意,不得操动电极,出完炉后跟电极,应先跟其它两相,后跟出炉相,以利于电石排空。这样循环操作,以回表情况判断出炉况正常与否。

二、操作工应掌握好三相电极在炉内的深度,每次放电极,所放长度要做记录且记录准确,断电极也要有记录,且记录准确。工作中可以根据班长,巡视工所测得的电极长度来判定三相电极深度,及三相电极工作面情况,在维护电极过程中,应掌握好出炉相电极深度,适当让出炉相比另两相深一点,掌握在200mm为宜,这样就会使出炉相电极下部深度比另两相稍深利于电石排空。

三、根据炉子的功率因数掌握电炉功况,对炉况调整拿出依据,真正发挥“配电工(仪表操作工)担当着副班长的职责”的作用,

配合本班班长抓好本班工作,必须要加足负荷把电用上去,在稳定时必须把电极稳好。掌握用电与功率因数的关系P=UI式中,P就是有功功率,∑3为三相电的系数;∪为实时电压;Ⅰ为实时电流(当时所加的负荷)cos为功率因数,也就是说,用电量与当时的电压和所给的负荷(电流)有关,更重要的是功率因数有没有上去。(这里所说的功率因数为电炉自身的自然功率因数,与补偿的功率因数无关,一般矿热炉自然功率因数在工况好的情况下能达到0.85左右)。只有功率因数上去了,才能作给合理用电。如果一味的强超负荷,就等于加大变压器的输入功率,输出功率,造成各项理化参数偏低,缩短设备使用寿命。

四、在新开炉或电极焙烧阶段要适当控制电流,慢慢的预热电极,预热到电极能够耐受所加负荷的基础上再加负荷,减少人为的电极事故而导致炉况恶化。

五、仪表操作工在停送电时,必须与变电站联系,得到许可后方可停送电。送电前先将电极提到合适位置,同时与变电站联系,得到许可后方可送电,一次不成功不得二次强送,必须与电工联系,待电工查明原因,许可送电时再送、停电,停电时必须先降负荷后停电,停电时也要与变电站联系,得到许可后方可停电,紧急事故时除外。严禁带负荷送电。

六、正常操作时发现某相电极电流有较大范围的降低或升高,不管任何情况,都要立即停电,并将电极下落,防止电极硬断或软断造成电极壳内糊状电极糊喷出造成喷炉事故,一般情况下,电流降低为断电极,发现炉内有黑烟冒出,极有可能是电极软断,此时立即将此相电极下压,防止电极糊流出覆盖造成爆炸事故。三、考核办法

1、年内公司将对以上目标进行考核,达到目标要求的,进行表彰奖励,达不到目标要求的,公司视情节给予处罚。

2.自觉履行法定义务,完成目标,可评为安全中控工作个人,先进

集体等。3. 对未达标的个人,实行一票否决,公司给予取消其评比先进的资格。4. 对于玩忽职守,工作不负责任造成一定后果的人员,公司将根据情节轻重严肃处理,直至追究刑事责任。5. 因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改霍造成重大安全事故的,对有关负责人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分。6. 本责任书有效期自2012年1月1日期至2012年12月31日。中控操作工签字: 年 月 日

VIP专享中控室操作工安全责任书 

中控操作工安全责任书宁夏金海永和泰冶化有限公司签订日期:2012年安全生产责任书______________同志现任我公司_____________职务,在本人任职期间,严格遵守国家安全生产法令法规及公司各项安全操作规程和规定,在具体安全生产管理工作中如
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ozsm8s57q17c19373fh7l7tx29yiq00g6c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享