电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。
2. “先交流、后直流”。是指先看二次接线图的交流回路,从一个回路的火线A、B、C相开始,按照电流的流动方向,看到中性线(N极)为止。把交流回路看完弄懂后,根据交流回路的电气量向直流逻辑回路推断,再看直流回路。直流回路从正极到负极:例如:控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。一般说来,交流回路比较简单,容易看懂。
3. “交流看电源,直流找线圈”。是指交流回路要从电源入手。交流回路由电流回路和电压回路两部分组成,先找出它们是由哪些电流互感器或哪一组电压互感器来的?在这两种互感器中传变的电流或电压量起什么作用?与直流回路有什么关系?这些电气量是由哪些继电器反应出来的,它们的符号是什么?然后再找与其相应的接点回路。这样就把每组电流互感器或电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个的分析完,看它们都用在什么回路?跟哪些回路有关?在头脑中有个轮廓,再往下看就容易看了。
4. “见接点找线圈,见线圈找接点”。见到接点即要找到控制该接点的继电器或接触器的线圈位置。线圈所在的回路是接点的控制回路,以分析接点动作的条件。见线圈找出它的所有接点,以便找出该继电器控制的所有接点(对象)。
5. 看完所有支路:当某一回路,从正极往负极看时,如中间有多个支路连往负极,则每个支路必须看完,否则分析回路就会漏掉部分重要的信息。 6. 用设备的实际状态(现场能看到的设备状态)来描述回路或继电器的动作条件:先以回路的接点分、合状态来描述回路的条件,然后根据接点的分、合状态与设备的状态的对应关系,替换描述(如用“远方/现地”切换把手在“远方”位置来代替在远方控制回路中的接点状态,与运行中设备状态的监视和操作结合起来)。
二次线文字符号和编号一般规定
4 安装单位符号
4.1 定义
划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义:
a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。
b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。
c)利于维护和检修试验。 4.2 构成
安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下: 表4-2 安装单位文字符号约定字母表 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 1 2 3 4 5 6 7 8 电压及线路特征、安装设备名称 按电压及线路特征分类 500kV 220kV 110kV 35kV 10kV 低压厂用(站用电) 常用照明 事故照明 直流(220) 直流(24V、48V) 按一次元件分类 母线 母线分段 母联 旁路 桥路 变压器 消弧线圈 电阻 符号 W E Y U S DC CM SGM Z ZR M MF ML P Q B X R 备注 9 10 静电电容器 电压互感器 CJ YH 4.3 举例
例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分
#1、#2进线:1Y、2Y; #1、#2内桥:1YQ、2YQ;
Ⅰ、Ⅱ母电压互感器:1YYH、2YYH; #1、#2主变高压侧:1BY、2BY。 10kV母分:1SMF、2SMF
5 文字符号
5.1 定义
为了更加清楚、完整地表示电气设备或元件及其主要特征,电气图中经常在图形符号旁加注文字符号。文字符号是电气图中电气设备或元件的种类代码和功能代码。 5.2 构成
文字符号有新、旧两种符号,新符号的一般形式为:
旧符号的结构与新符号相似,区别在于其字母一般采用设备名称的拼音字母组成。由于旧符号仍在业内普遍采用,所以两种符号均可选用,不做强制规定。 5.3 举例
例如:1LHa、2LHb
其中:“1”、“2”为数字序号,表示该设备属于同类设备中的第几个 “LH”为文字符号(旧符号),表示该设备属于电流互感器 下标“a”、“b”为附加文字符号,表示该设备装设于A相或B相
6 项目代号
6.1 定义
电气图中每个用图形符号表示的项目,应有能识别其项目种类和提供项目层次关系、实际位置等信息的项目代号。通过项目代码可以将不同的图或其它技术文件上的图形符号与实
际设备一一对应和联系起来。 6.2 构成
项目代号可分为4个代号段,每个代号段应由前缀符号和字符组成,具体构成如下:
a)系统或设备中较高层次项目的代号称为高层代号,高层代号的代码可由字母或数字构成,或由字母加数字组合构成。字母可按各类系统或成套设备的简化名称或特征选定。通常相当于原来习惯上的安装单位名称或代号。
b)位置代号的代码可由字母或数字构成,或由字母加数字组合构成。字母可按项目所在区室的简化名称或代号选定。
c)种类代号是项目代号的核心部分,一般由字母加数字组合构成。字母代码必须是应符合本规定第5条的基本文字符号。
d)端子代号都采用数字或大写字母表示。 6.3 举例
一个项目的完整代号由几个代号段组合而成,组合方式也有多种。在实际电气工程图中全部完整标注“项目代号”的情况并不多见,现列举一种最常用的组合方式如下:
为了避免图面拥挤,在图形符号附近标注项目代号,可采用下列方法简化 a)高层代号或位置代号可以省略,可在图上或其他文件中加以说明;
b)不属于该图共用高层代号范围内的设备,可用点划线框出,在框外标上高层代号或加注说明。
c)如不致引起混淆,前缀符号可以省略,必要时,可在图中说明。
以110kV变电站#1主变电流回路图为例,阐述项目代号的应用(见附图1)。
7 导线标记
7.1 定义
导线标记即通常所说的回路标号。电气接线图中连接各设备端子的绝缘导线应有标记。标记可分为主标记和补充标记。 7.2 构成
7.2.1 主标记
主标记有从属标记和独立标记两种方式。
从属标记可采用由数字或字母和数字构成的标记。此标记由导线所连接的端子代号确定,见图7-2。从属标记多用于屏(柜)、端子箱等内部连接标记。
图7-2 两根导线采用从属标记的示例
独立标记可采用数字或字母和数字构成的标记,此标记与导线所连接的端子代号无关。通常用于引出屏(柜)、端子箱的电缆芯线的回路编号。基本构成为:
导线标记(回路标号)中的文字符号不是必需项,数字标号一般不超过4位。交流回路标号一般带有文字符号(A、B、C、N)用于表示所属相别。必要时,可在直流回路标号前加文字符号,常用的文字符号见表7-2。在保证能表达清楚的情况下,导线标记应力求简单。 表7-2:直流回路号约定字母表