设计总说明 一、工程概况: 1、工程名称:清丰冶都中央公园二期4#、5#楼一二层商业 2、建设单位:清丰冶都发展置业有限公司 2、工程地理位置:位于清丰县人民路以南,江渎路以北,惠风路中段路东。 二、工程设计依据: 1、依据建设单位提供建筑施工图纸及实际建筑毛坯设计施工,未说明之处按相关国家和所在地的地方 法规、规范、规程执行。 2、本工程设计均遵循如下规范和标准: (1)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133—2001 (2)《建筑幕墙》JG 3035—1996 (3)《建筑幕墙物理性能分级》GB/ T 15225—94 (4)《建筑幕墙空气渗透性能检测方法》GB/ T 15226—94 (5)《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/ T 15227—94 (6)《建筑结构荷载规范》GB 50009—2001 (7)《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001 (8)《建筑设计防火规范》GBJ 16—87(2005版) (9)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005版) (10)《建筑物防雷设计规范》GB 50057—94(2000版) (11)《钢结构设计规范》GB 50017—2002 (12)《碳素结构钢》GB/T 700—88

(13)《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601—2001 (14)《不锈钢冷轧钢板》GB/T 3280—92 (15)《建筑钢结构焊接规程》JGJ 81—2002 (16)《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》HG/T 3099—1997 (17)《硅酮建筑密封膏》GB/T 14683—93 (18)《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776—97 (19)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145—2004 (20)《天然花岗石荒料》JC/T204-2001 (21)《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 (22)《石材用建筑密封胶》JC/T883-2001 (23)《干挂天然花岗石建筑板材及其不锈钢配件》JC830.1~2-1998 3、选用钢材规范 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《碳素结构钢》GB700-1988 《优质碳素结构钢》GB/T699-1999 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB912-1989 《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2002 《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T9787-1988 《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T707-1988 4、其他规范 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835-1998 三、石材干挂设计技术数据: 1、干挂石材结构在设计时考虑以下荷载和作用效应组合: □√ 风荷载; □√ 地震作用; □ 施工荷载; □√ 干挂石材及结构件自重; □√ 温度应力; □√ 雨、雪荷载; 2、基本风压 0.45KN/m2,承载力放大系数1.0,高度变化系数按地面粗糙度 B 类;基本雪压0.40KN/m2 3、抗震设防烈度:7度(第二组,设计基本地震加速度值0.15g) 4、石材干挂系统的结构计算应验算如下几项:

□√ 石材干挂系统与建筑主体结构的连接载荷应变计算 □√ 龙骨载荷的强度验算和挠度控制 □√石材板快的强度验算和挠度控制 四、幕墙类别:本单位设计施工范围为石材干挂幕墙。 五、石材干挂幕墙设计性能指标: 1、抗风压性能(风压变形性)抗风压性能应达到 Ⅴ级 2、空气渗透性能(气密性) 该干挂石材幕墙空气渗透性能达到 Ⅳ 级。 3、雨水渗漏性能(水密性) 该干挂石材幕墙的雨水渗漏性能达到 Ⅳ 级。 4、保温性能 该干挂石材幕墙的保温性能达到 Ⅳ 级。 5、隔声性能 该干挂石材幕墙隔声性能达到 Ⅳ 级。 6、耐撞击性能(水密性) 该干挂石材幕墙耐撞击性能达到 Ⅲ 级。 7、平面内变形性能 该干挂石材幕墙平面内变形性能达到Ⅱ级。 六、石材干挂幕墙主要选用材料及其技术数据说明: 1、采用干挂不锈钢托板结构,骨架内安装A级岩棉板50厚,施工作法参照05YJ3-1第H2页。 2、装饰柱选用8-10#冷镀锌槽钢作为主龙骨,50X50X5热镀锌角钢作为次龙骨.25mm石材通过不锈钢挂件 固定在次龙骨上;墙面采用螺栓直接将50X50X5热镀锌角钢固定在墙体上,采用不锈钢件固定石材。 3、25mm石材通过不锈钢挂件固定在次龙骨上。 3、耐候密封胶 选用中性单组份的耐候胶,它在较广泛气候条件下能挤出使用并迅速与空气中的水分产生反 应,凝固成耐用、低弹性的硅酮密封胶,它能抗臭氧、紫外线及雨水等天然侵蚀。 4、锚固措施及五金配件

所有石材干挂五金配件,除不锈钢及预埋铁外,均应进行表面冷锓镀锌处理,膜层厚度≥45μm。后置预埋

铁件与墙面联接遇结构砼构时件采用优质化学螺栓,水平间距不大于1500,垂直间距不大于2000;在砼构件 上直接用于固定镀锌角铁时,可采用膨胀螺栓(丝帽应点焊);遇填充墙砌体时采用穿墙螺栓连接;在任何情 况下,固定点不少于2处。后置埋件与铁件或钢龙骨的连接采用焊接,立住与横梁用焊接连接,与型钢焊接 不少于三面焊接,焊缝厚度、焊脚尺寸符合焊接规程规定。其他配件选用国产优质产品。 七、石材干挂幕墙抗风压性能说明:主要受力型材壁厚均不低于5mm,强度和挠度均符合国家有关规范规定。 立柱与支座、立柱与横梁之间之间采用焊接连接,此连接具有施工方便、受力合理等优点。 八、石材干挂幕墙防水密封设计说明: 1、石材幕墙的间隙采用防水密封条密封,同时外打耐候胶,有效保证密封质量和防雨水渗漏。 2、特殊部位采取建筑构造措施(如泛水、滴水)以加强防水性能。 3、耐候密封胶未注明处,耐候胶宽度为5-6mm。 九、石材干挂幕墙防雷设计说明: 干挂钢构件应按《建筑物防雷设计规范》GB50057—94规定与主体结构的防雷系统可靠连接。连接方法有: □√1、钢构件利用建筑物均压环连接。 □√2、钢构件防雷按国家建筑标准设计86SD566与97X700—7防雷与接地部分连接。 十、施工与验收: 1、施工严格遵守设计要求、有关验收规范及规程,隐蔽验收、阶段性验收及工程验收按国家有关规范、 规程及质量检验标准执行。 2、相关验收规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑节能工程质量验收规范》 GB50411-2007等 3、后置埋件施工完毕应做拉拔力试验。 十一、未尽事宜,与建设单位协商解决,尤其外观造型,及时与建设单位沟通,确认后方可大面积施工。

清丰冶都中央公园二期4、5#楼

二层商业外墙石材装修

施工图

资质等级: 证书编号:

2014年01月

A3石材幕墙设计概要

5#楼西立面图设计总说明一、工程概况:1、工程名称:清丰冶都中央公园二期4#、5#楼一二层商业2、建设单位:清丰冶都发展置业有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5oywm7u9m51od1e2lms547le14lopx00wi5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享