应确保 开挖边坡的稳定,并经监理机构批准。在冲沟内或沿河岸岸边弃士时,应防止山洪造成泥 石流或引起河道堵塞。 3.2质量检验方法及检测数量

(1)保证项目,现场全面检查并作施工记录。

(2)允许偏差项目。长宽边线尺寸允许偏差为0-100mm,用钢卷尺进行量测,所有 边线均需量测,每边线测量不少于5个点:坡度采用坡度尺检测,边坡不陡于设计边坡, 每10延米用坡度尺量测一点,高边坡需测定断面,垂直轴线每20延米测一个断面;坑(槽) 底部标高水准仪或全站仪进行检测,标高允许偏差为+20mm一-10mm,总检测点在200m2 以内,不少于20个点,总检测点在200m2以上,不少于30个点。 7.3.3质量评定标准

(1)合格:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标准, 检测点数中有70%及其以上符合质量标准。

(2)优良:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目符合质量标准,检 测点数中有90%及其以上符合质量标准。 4、方开挖 4.1技术要点

(1)边坡开挖前,施工单位应详细调查边坡岩石的稳定性,包括设计开挖线外对施 工有影响的坡面和岸坡等;设计开挖线以内有不安全因素的边坡,必须进行处理和采取相 应的防护措施,边坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除。 (2)开挖应自上而下进行,高度较大的边坡,应预裂爆破分梯段开挖,河床部位开 挖深度较大时,应采用分层开挖方法,梯段(或分层)的高度应根据爆破方式(如预裂爆 破或光面爆破)、施工机械性能及开挖区布置等因素确定,严禁采取自下而上的开挖方式。

(3)随着开挖高程下降,应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线,避免 在形成高边坡后再进行处理。

(4)对于边坡开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域,必须按施工图纸和监理机构 的指示进行处理,并采取排水或堵水等措施。

(5)开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行,上层的支护应保证下一层

- 6 -

的开 挖安全顺利进行。未完成上一层的支护,严禁进行下一层的开挖。 (6)开挖过程中,施工单位应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、 水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理工程师将随时对上述校核测量成果进 行抽检复核,或与施工单位联合进行校测。

(7)施工单位应定期对边坡的稳定进行监测,若出现不稳定迹象时,应立即通知监 理机构和发包人,并采取有效措施确保边坡的稳定。 4.2质量检验方法及检测数量

(1)保证项目,现场全面检查并作施工记录。

(2)允许偏差项目。长宽边线尺寸允许偏差为+40mm ~ Omm,用钢卷尺进行量测, 所有边线均需量测,每边线测量不少于5个点:坡度采用坡度尺检测,边坡不陡于设计边 坡,每10延米用坡度尺量测一点,高边坡需测定断面,垂直轴线每20延米测一个断面: 垂直或斜面平整度采用2m直尺进行检查,允许偏差为15mm,每10延米用直尺量测一点: 坡面局部超欠挖采用2m直尺和钢卷尺进行检查,斜长小于等于15m的允许偏差为+30mm~20cm,斜长大于15m的允许偏差为+50cm ~-30cm,每10延米量测一点:坑(槽)底部 标高水准仪或全站仪进行检测,标高允许偏差为+20cm ~- Ocm,总检测点在500m2以内, 不少于20个点,总检测点在500m2以上,不少于30个点,局部凸出或凹陷部位(面积在 0.5 m2以上者)应增设检测点。 4.3质量评定标准

( 1)合格:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标 准,检测点数中有70%及其以上符合质量标准。

(2)优良:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目符合质量标准, 检测点数中有90%及其以上符合质量标准。 5、础开挖 5.1技术要点

(1)除批准的特殊部位开挖外,永久建筑物的基础开挖均应在旱地中施工。 (2)邻近水平建基面,应预留岩体保护层,其保护层的厚度应出现场爆破试验确定, 并应采用小炮分层爆破的开挖方法,若采用其他开挖方法,必须通过试验证明可行,并报 监理机构审批。

- 7 -

(3)基础开挖后表面因爆破震松(裂)的岩石,表面呈薄片状和尖角状突出的岩石, 以及裂隙发育或具有水平裂隙的岩石均需采用人工清理,如单块过大,可用单孔小炮和火 雷管爆破。

(4)开挖后的岩石表面应干净、粗糙。岩石中的断层、裂隙、软弱夹层应被清除到 施工图纸规定的深度。岩石的表面应无积水或流水,所有松散的岩石均应予以清除。建基 面岩石的完整性和力学强度应满足施工图纸的规定。

(5)建基面上不得有反坡、倒悬坡、陡坎尖角:结构面上的泥土、锈斑、钙膜、破 碎和松动岩块以及不符合质量要求的岩体等均必须采用人工清除或处理。 (6)坝基及混凝土建筑物基础不允许欠挖,为确保建筑物的稳定,建筑物基础不允 许开挖成向下游倾斜的顺坡。 5.2质量检验方法及检测数量

(1)无结构要求或无配筋要求。坑(槽)长宽用钢卷尺进行量测,允许偏差为:十20cm 一~10cm 5m)、+30cm~-20cm (5-1 Om)、+40cm~-30cm (10-15m)、+50cm ~-30cm (>15m);坑(槽)底部高程用水准仪或全站仪进行量测,允许偏差为+20cm~10cm; 垂直或斜面平整度采用2m直尺进行检查,允许偏差为20cm。 (2)有结构要求或有配筋要求。坑(槽)长宽用钢卷尺进行量测,允许偏差为: +10cm~ 0cm (<5m)、+20cm ~ Ocm (5-10m)、十30cm - Ocm (10一15m)、十40cm ~ 0cm(>15m); 坑(槽)底部高程用水准仪或全站仪进行量测,允许偏差为+20cm -~ Ocm;垂直或斜面平 整度采用2m直尺进行检查,允许偏差为15cmo

(3)检测数量:总检测点在200m2以内,不少于20个点,总检测点在200m2以上,不少于30个点,局部凸出或凹陷部位(面积在0.5m2以上者)应增设检测点。 5.3质量评定标准

(1)合格:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目基本符合质量标 准,检测点数中有70%及其以上符合质量标准。

(2)优良:在主要检查项目符合质量标准的前提下,一般检查项目符合质量标准, 检测点数中有90%及其以上符合质量标准。 6、构物拆除 6.1混凝土拆除

- 8 -

(1)在拆除施工时,要保证原建筑物钢筋的完整,在拆除到设计位置后,应将拆除 部位的原有钢筋进行整理,并保证留够钢筋连接所需要的搭接长度。 (2)所拆除的部位应符合施工详图和发包人规定的边界,并使拆除线以下或以外的 混凝土保持设计要求的完好状态。

(3)混凝土结构根据施工详图拆除时,应尽量保持受力筋的完整。在加高或补填混 凝土时,原有结构物拆除外露的钢筋要顺直,表面的混凝土粘结块、锈皮、鳞锈要清除干 净,拆除后所留钢筋长度不小于35d (受力筋直径)同时也不小于50cm。如果拆除时受力 筋遭到破坏,或不满足钢筋预留长度时,应在此钢筋附近打锚筋。 6.2静态破碎剂拆除

(1)拆除施工前,应详细了解被拆除物的结构性能,查明邻近建筑物的种类、设备 等的要求情况,做好记录,绘制平面图及有关剖面图。并对邻近的建筑物和机器设备等采 取必要的防护措施。

(2)拆除时应通过一定的技术措施,采用合适的静态破碎剂,严格控制静态破碎剂 的能量和规模,使破碎剂的震动、声响、破坏区域及破碎物的塌散范围等控制在规定的限 度内,使需要保留建筑物分界部位周围的建筑物和设施不致受到静态破碎剂的直接损坏或 间接破坏(包括震动引起的裂缝、松动等)。

(3)对设计图纸上标明的拆除部位,进行实地对照,并按设计要求和实际建筑物的 尺寸制定出详细的破碎拆除方案,报监理机构审批。 (4)所有拆除碴料必须清除到发包人指定的地点。 6.3溢洪道陡坡段旧混凝土、浆砌石保护性拆除

(1)对设计图纸上标明的拆除部位,以及发包人指定的其他需拆除的部位,进行实地对照,划定拆除范围,报监理机构认可后,方可进行人工拆除。 (2)所拆除部位应符合施工详图和发包人规定的边界,并使拆除线以下或以外的坡体保持设计要求的完好状态。

(3)拆除前下部坡脚除应采取防护措施,尽量防止混凝土碎块落入消力池内,施工单位应对拆除后的混凝土碎块及时进行清理,并堆放在指定的不影响施工的

- 9 -

地方。

(六)土石方填筑 1、方填筑 1.1填筑前的准备

1.1.1在坝基最终开挖线以下的所有坑槽,均应按施工图纸要求进行回填压实处理,不留隐患。

1.1.2紧靠混凝土工程的填筑区域,当其混凝土强度达到设计强度的70%以上且混凝土 高出填筑面3.0米后,方可开始进行填筑。

1.1.3坝体中布置有观测设备时,施工单位应在观测设备埋设完毕后,并经监理机构验 收合格后方能开始坝体填筑。

1.1.4核查料场土料特性,普查料场土质和土的天然含水量,同时采集代表性土样按GBJ123-88《土工试验方法标准》的要求做颗粒组成、粘性土的液塑限、击实和砂性土的击实、相对密度等试验。 2、础清理

2.1基础清理的范围应包括坝顶、坝坡,其边界应在设计基面边线外0.3-0.5m。 2.2清除基础表层的树根、杂草和有机质土,清除深度符合设计要求,且不小于30cm。

2.3基础范围内的坑、槽、沟等,应按照坝身填筑要求进行间填处理。 2.4基础清理后,应在第一次铺填前进行平整,除了深度的软弱坝基需另行处理外, 还应进行压实,压实后的质量应符合设计要求。 2.5新老坝结合部的清理、刨毛,应符合施工规范要求。

2.6新坝修筑在旧坝基上,应将其表层土翻松后再填新土,使新、旧土结合密实。 2.7基础清理范围按施工轴线长度每20-50m检测一次:压实质量检测取样应按清基面积平均每200m2取样一个。

2.8基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应 做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。 表1 :基础清理单元工程质量检查项目与标准