新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告
十一、自评结论
我公司依据施工图及有关建设文件,以现行的质量验收规范,按设计图纸要求的内容已施工完成站房、生产生活房屋及相关配套单位工程,质量通过检查符合图纸设计和合同要求,符合有关法律、法规和工程建设强制性标准要求,技术资料齐全,工程实体的观感质量好,已达到验收条件,自评结论合格。
现申请xx站房、生产生活房屋及相关配套单位工程竣工验收,请各单位审查。
附件1:材料送检
1、地基与基础、主体结构
送检4项,检测合格4项。试验检测报告及数量如下表。
序号 一 1 2 二 1 2 名称 数量 备注 浙江电力建设土建工程质量检测中心有限公司 钢筋 混凝土 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 钢结构 焊缝探伤 7份 7份 合格 合格 189份 383份 合格 合格 2、装饰装修材料
送检2项,检测合格2项。试验检测报告及数量如下表。
序号 一 1 2 3
名称 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 防水材料 花岗岩 水泥 - 15 -
数量 备注 6份 2份 6份 合格 合格 新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告
附件2:工程资料统计表
附表2工程资料统计表
资料归类 资料名称 施工组织设计及施工方案 方案交底 设计交底记录 技术交底记录 测量资料 工程定位测量记录 材料、构配件进场检验记录 进场物资 材料检测报告 商品混凝土出厂证明书 地基与基础工程分部、分项、检验批质量验收记录 主体结构工程分部、分项、检验批质量验收记录 装饰装修工程分部、分项、检验批质量验收记录 屋面工程分部、分项、检验批质量验收记录 建筑电气分部、分项、检验批质量验收记录 给排水及采暖系统分部、分项、检验批质量验收记录 施工资料 隐蔽工程检查记录 地基验槽检查记录 混凝土浇灌申请书 混凝土工程施工记录 混凝土抗压强度试验报告 结构实体混凝土强度检测报告 结构实体钢筋保护层厚度检测报告 资料份数 16 2 41 8 240 593 104 269 178 13 15 46 46 105 3 104 104 287 6 5 核查 结论 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全
- 16 -