新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

(1)测量放线的控制:建筑装饰装修工程阶段的工程测量放线是保证装修工程标高、尺寸的重要环节。测量放线精度必须按照测量技术规范和设计图纸要求,对点、线、面严格控制,才能保证建筑装饰装修和相关专业不侵入限界,并满足使用功能。

(2)样板引路:为了控制施工质量和装饰装修的效果,在站房装修前、涂饰施工前、屋面板安装及防水施工前都做了样板。该样板的建立,从施工质量、材料规格及质量、施工工序上起到了良好的引导作用,为后来的施工奠定了良好的基础。

6、给排水工程

管道支架的排布位置全部提前进行现场规划、定位,并充分考虑了支架的间距、数量及管道安装完毕后的美观。管道支架的形式参照图集制作,支架在制作焊接完毕后,对焊缝表面进行打磨处理,清除焊接时产生的焊瘤、焊渣等杂物,并对支架进行防锈处理。

现场对消火栓箱门开启方向进行一一核对,保证设计及规范要求,达到开门见栓。

7、建筑电气工程

直线段钢制桥架每隔30m设置伸缩节,有效防止桥架伸缩变形。槽式桥架与支架间螺栓、连接板处螺栓全部固定紧固,经现场检查无遗漏,且螺母位于桥架的外侧,有效防止电缆敷设时桥架产生位移及损伤电缆表皮。桥架跨接、线管跨接经现场检查无遗漏,埋地线管结构跨接处采用保护性覆盖措

- 10 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

施,有效防止跨接线被损坏。垂直敷设的电缆全部进行绑扎,扎带间距不大于1m。线管穿线时一次性穿线完毕,导线在管内没有接头和扭结,管口处均设置护口,且同一回路的相线及零线均在同一根线管中敷设。电缆在设备接头处、结构伸缩缝处等均有一定的余量,保证后期维修重新接线的电缆长度。接地扁铁的搭接长度均为扁铁宽度的两倍以上,且全部采用三面围焊并做防腐处理及表面刷银粉。电缆桥架中敷设完毕后,对电缆桥架内杂物进行全面清理,电缆捋顺直后再上盖板。电缆桥架穿墙、井、结构中板、电气盘柜的孔洞处均进行防火封堵,有效预防火灾的发生及蔓延。所有回路在通电之前均进行了绝缘摇测,电阻值符合规范及设计要求。 6.3渗漏水排查及处理情况

2018年7月20日至8月30日,我项目部组织现场管理人员全面排查站房屋面渗漏情况,无渗漏现象。

5、测量资料

施工过程严格按照监控量测指导施工,保证结构轴线位置准确。具体资料统计见单位工程资料统计表。 七、内业资料核查情况

1、技术资料

在本工程每道工序施工前,严格执行交底制度,施工严格按照交底执行。具体资料统计见单位工程资料统计表。

2、原材资料

- 11 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

施工中所有原材料进场和与之相对应的原材厂家质量合格证手续齐全,工程部上报试验室委托,复检合格后方能使用,每批次进场的材料委托数量与进场数量吻合,资料齐全、合格。具体资料见单位工程资料统计表。

3、试验资料

施工所用的进场原材料均按规定取样送试,经复试合格后方才使用,水泥、砂石料、外加剂、钢材、商品混凝土、花岗岩、电线有复试合格检测报告。

4、施工资料

在施工过程中每完成一道工序自检合格后及时报验,经监理部复检合格签证后再进行下道工序施工,并且随着工序的完成及时填写施工资料,所有资料均及时整理,工程技术资料真实、准确、完整、合格,与施工工序同时进行,验收结果全部合格。具体资料统计见单位工程资料统计表。

5、测量资料

施工过程严格按照监控量测指导施工,保证结构轴线位置准确。具体资料统计见单位工程资料统计表。 八、试验室复检、现场测试情况 8.1试验室复检情况

站场工程试验检测报告共 32份,由浙江电力建设土建工程质量检测中心有限公司和常州市建筑科学研究院集团股份有限公司进行检测,均合格。

- 12 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

8.2现场测试记录

建筑电气工程电气接地电阻测试记录2 份、防雷接地电阻测试记录2 份、电气绝缘电阻测试记录 2 份、建筑物照明通电试运行记录 2份。 九、设备系统调试情况

1、调试完成情况

2018年 10月 10日小系统模式全部调试完成,调试结果全部合格。 2、调试方法 (1)电气专业

建筑照明调试,断开不具备送电的分支回路导线。对各分支回路编号,做好回路标志。对各分支回路开关进行“通”、“断”操作试验。对灯具进行通电试亮,并检查电器开关操作的可靠性和安全性,开关的通断应与面板标志一致。

十、外业实体核查情况

10.1主体结构实体核查

(1)我项目部对现场主体结构外观质量进行自检验收,验收过程中发现个别部位框架柱存在小蜂窝、麻面现象,针对已经出现的外观质量缺陷,项目部进行了质量处理和验收。

(2)项目部成立实测实量验收小组,于2018年5月10日及2018年8月10日对主体结构柱、梁、板混凝土强度进行回弹检测,对主体结构平面位置、轴线位置进行复测,对结构柱截面尺寸及垂直度、梁高、板厚层高

- 13 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

等进行现场实测实量。

(3)常州市建筑科学研究院集团股份有限公司对主体结构实体进行检测,于2018年4月12日、7月10日对站房主体结构柱、梁、板混凝土强度和钢筋保护层厚度进行检测,监理工程师现场旁站确认,检测结果均符合规范要求。

10.2装饰装修实体核查

我单位对各单体装饰装修工程外观质量进行自检验收,验收过程中发现个别部位墙面腻子刮涂后打磨不到位、涂饰漏涂、流坠、起皮、掉粉,个别部位阴阳角不顺直,个别部位地砖空鼓、翘起不平整等。项目部针对已经出现的外观质量缺陷,及时进行处理,对已经处理完成的部位,进行重新检查验收。

10.3设备安装实体核查

我项目部成立现场自检小组,对水、电系统进行检查。检查内容主要包括:给排水强度严密性、通水情况、吹洗情况、管道补偿器安装、消火栓试射;建筑电气工程电气接地、防雷接地电、电气绝缘情况、电气设备调试、电气设备空载试运行、建筑物照明通电试运行、漏电开关模拟等。

2018年8月20日至2018年9月25日,我项目部会同监理工程师对设备安装相关调试、试运转情况进行现场核查并形成相关的记录,各项记录齐全,满足相关规范要求。