好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高铁站xx站站房单位工程验收自评报告(施工单位)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

目 录

一、工程概况 .................................................................................................................................................. - 1 - 二、本工程监督单位及参建单位 .................................................................................................................. - 2 - 三、施工依据及验收标准 .............................................................................................................................. - 2 -

3.1施工依据 ........................................................................................................................................... - 2 - 3.2验收标准 ........................................................................................................................................... - 3 - 四、验收说明 .................................................................................................................................................. - 4 -

4.1验收范围 ........................................................................................................................................... - 4 - 4.2子单位、分部工程划分表 ............................................................................................................... - 4 - 五、施工技术管理情况 .................................................................................................................................. - 6 -

5.1图纸会审和设计交底 ....................................................................................................................... - 6 - 六、施工过程控制情况 .................................................................................................................................. - 7 -

6.1进场材料质量控制 ........................................................................................................................... - 7 - 6.2关键工序施工质量控制情况 ........................................................................................................... - 7 - 6.3渗漏水排查及处理情况 ................................................................................................................. - 11 - 七、内业资料核查情况 ................................................................................................................................ - 11 - 八、试验室复检、现场测试情况 ................................................................................................................ - 12 -

8.1试验室复检情况 ............................................................................................................................. - 12 - 8.2现场测试记录 ................................................................................................................................. - 13 - 九、设备系统调试情况 ................................................................................................................................ - 13 - 十、外业实体核查情况 ................................................................................................................................ - 13 -

10.1主体结构实体核查 ....................................................................................................................... - 13 - 10.2装饰装修实体核查 ....................................................................................................................... - 14 - 10.3设备安装实体核查 ....................................................................................................................... - 14 - 十一、自评结论 ............................................................................................................................................ - 15 - 附件1:材料送检................................................................................................................ 错误!未定义书签。 附件2:工程资料统计表 ............................................................................................................................. - 15 -

附表2-1 工程资料统计表 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

- 1 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

xx站站房、生产生活房屋及相关配套单位工程

验收质量自评报告

一、工程概况

1、站房工程:xx东站站型为线侧下式中型铁路旅客客运站(客运专线),站房中心里程DK136+996,站房工程总建筑面积12000平方米,其中站房部分10730平方米,架空层廊道567平方米,城市换乘廊道703平方米。站房主体结构为钢筋混凝土框架结构体系,站房主体屋面为网架结构,办公部分屋面为钢筋混凝土结构。建筑层数为主体1层,局部2层,站房檐口高度13.4m,建筑最高点标高27.5m,建筑高度26.5m。

站房主立面装修主要为竖明横隐玻璃幕墙以及铝板幕墙,屋面为铝镁锰板,站房内部公共部分墙面为2.5mm厚白麻花岗岩,地面为3mm厚白麻花岗岩,顶棚为铝条板吊顶,非公共部分地面为地砖,墙面涂料,顶棚石膏板吊顶。

2、污水处理厂:污水处理厂建筑面积为3025㎡,包括一套地埋式SBR污水处理设备,一座污水抽升井,一座污泥储存井,二个20m3潜流人工湿地。

3、警务区:地基与基础采用条形独立基础,主体结构采用砖混结构,建筑二层,建筑总面积256㎡,室外设计地面至其屋面檐口高度为6.7m。

xx站单位工程数量表

序号 一 专业 土建专

单位工程 站房 站台 站区单身宿舍楼 数量 1座(12000㎡) 2座(10800㎡) 1座(2018㎡) - 1 -

序号 四 专业 单位工程 供电系统 变压器 高压柜 低压柜 数量 2台 5套 16套 新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

业 空三 调机组 电三 扶梯 站区警务区 污水处理厂 风冷热泵 空调机组 多联机 分体空调 扶梯 垂直电梯 1座(256㎡) 1座(3025㎡) 4台 14台 59套 2套 16部 2部 五 室外配电箱 高压电缆 给水管网 管网 排水管网 85套 385米 1138米 1298米 低压电缆 10752米

二、本工程监督单位及参建单位

质量监督单位: xx集团有限公司工程质量安全监督站 建设单位: 铁路有限公司 勘察设计单位: xx设计院集团有限公司 监理单位: XX监理有限公司 施工单位: xx集团有限公司 三、施工依据及验收标准 3.1施工依据

(1)国家现行的验收规范、施工规范、操作规范、技术标准、标准图集。

(2)经审查批准的设计图纸、图纸会审记录、设计变更。 (3)与建设单位签定的承包合同。 (4)施工组织设计。

(5)施工方案及施工技术交底。

- 2 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

3.2验收标准

(1)GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (2) GB50205-2012《钢结构工程施工质量验收规范》 (3) GB/T8110《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 (4)GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》 (5) GB5777《钢结构焊缝外形尺寸》 (6)GB20300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 (8)GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》 (9)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验范》 (10)《电气工程建筑安装工程施工图集》 第三版

(11)GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (12)GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》 (13)、GB985《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

(14)GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工规范》 (15)GB50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (16)GB50026-2007《工程测量规范》

(17)JGJ120-24、《建筑防腐工程施工及验收规范》 (18) JGJ81-2012《建筑钢结构焊接规程》

- 3 -

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程 单位工程验收自评报告

(19) YB9254-95《钢结构制作安装施工规程》 (20)施工组织设计及各专业施工方案

(21)经审查批准的施工蓝图、设计交底记录、图纸会审记录、工程洽商记录。 四、验收说明 4.1验收范围

xx站站房单位工程分为地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、建筑节能、电梯、静态标识,包含10个分部工程;本次验收为xx站站房工程、生产生活房屋及相关配套单位工程验收。

4.2子单位、分部工程划分表

根据本单位工程项目特征,单位、分部、子分部工程划分如表4.2-1所示

站房工程、生产生活房屋及相关配套单位工程

序号 单位工程 站房工程、1 生产生活房屋及相关配套单位工程 2 地基与基础 主体结构 地基与基础 分部工程 子分部工程 地基 基础 边坡 地下防水 土方 混凝土结构 钢结构 砌体结构 - 4 -

备注

高铁站xx站站房单位工程验收自评报告(施工单位)

新建杭州至黄山铁路xx站站房工程单位工程验收自评报告目录一、工程概况...................................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ow7q9b1ia7wp9920czo7b3ef97wu60104u
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享