xxx市东部新区xxxx片区xxxx路电力隧道工程C标段 电力隧道专项施工方案
第二部分:暗挖部分施工方案
第五章 隧道暗挖施工方案
5.1设计技术要求
电力隧道输电等级110 KV,暗挖段为马蹄形断面,净空尺寸BXH=3.04米X3.04米;电力隧道初期开挖支护采用超前小 导管、工字钢支撑挂钢筋网并喷射200厚C25混凝土,抗渗等级为S8,初衬钢筋保护层厚30米米;二次衬砌纵向、环向钢筋等级均采用HRB335,采用300厚C30模筑混凝土,混凝土抗渗等级S10,二衬钢筋保护层为30米米,拱部沿纵向每2米注浆管,进行二衬背后填注浆.二次衬砌整环浇筑,环间施工缝设置止水带、膨胀止水条.
地基土承载力特征值fak≥180kpa
拱顶环向超前小 导管其直径φ50米米,长3.5米,无缝钢管.环向间距0.4厘米,纵向间距1.0米,外插角度 10°、25°,每工字钢支撑打设一次超前小 导管,每次打设超前导管重叠不小 于1.0米.通过超前导管向地层压注水泥砂浆.水泥砂浆水灰比:W:C=0.5:1~1:1,浆压力为0.5~1.0米pa.
5.2施工测量放线
隧洞工程,测量工作十分关键.开工前,首先复测设计中线,并在布设导线网联系隧洞进出口,严密平差,达到设计精度 ;对进出口高程进行联测闭合,采用统一高程.
洞外采用导线控制测量,洞口设置三个平面控制点,将控制点设在能相互通视,稳固不动,而且便于引测进洞,能与开挖后的 洞口通视之处.
洞口布设两个高精度 水准点.水准点布设在坚固、通视好、施工方便、便于保存且高程适宜之处.两个水准点的 高差,以安置一次水准仪即可联测为宜.
a)依据城勘院提供的 导线、高程控制点并经复测合格,在隧道两端布设导线网,导线网的 精度 应满足设计要求,根据已形成的 导线、高程控制点对隧道进行预贯通,实测误差与理论贯通误差进行对比,确认其满足贯通精度 要求.
b)两端工作坑开挖工序为:详见第七章《工作坑施工》
c)由于本隧道较短,全长60米,主要的 测量工作选用电子全站仪、水平仪.按照设计图标明尺寸,在四个施工段的 每个洞口前埋设好隧道中心轴线控制桩及轴线方向点,并
xxx建工路桥建设有限公司 1
xxx市东部新区xxxx片区xxxx路电力隧道工程C标段 电力隧道专项施工方案
将高程点引测到洞口旁边,隧道开挖前采用钢尺作走线测量测算好隧道的 坡度 ,用全站仪将洞轴线控制点测至洞脸,然后采用水平仪将控制的 高程点测至洞脸或洞口.
d)由于本隧道位于全风化泥岩及含圆砾粘土、覆盖层较溥只有7米左右,且主要是含圆砾粘土,地质情况不是很好,容易形成塌方及冒顶,所以隧道监控测量成了 观察隧道变形的 重要依据,在隧道轴线中心的 地表、拱顶每5米设置3个观测点,在隧道开挖及初期支护时采用专人每天观测一次,并作好记录,如果观测变形较大 时立即上报.详见第六章《监控与量测》
5.3超前支护
A.超前支护采用φ50米米锚杆,长3.5米的 钢管用顶进钻机打进土体,钢管前端做成尖形,钢管上钻注浆孔孔径10米米,孔间距20厘米,尾部留置60米不钻孔作上浆段,孔口沿开挖轮廓拱顶180度 范内布置分为两排,外插角为10度 ~25度 角,纵向间距100厘米 ,且纵向相邻两排超前小 导管水平搭接长度 为1.0米.
B.超前小 导管埋设完毕后进行压力注浆,将水泥砂浆(水泥砂浆水灰比:W:C=0.5:1~1:1,注浆压力为0.5~1.0米pa.),根据实际地质情况作出调整,在特殊情况下也不能少于0.2米pa,应同时满足周围吸浆量,注浆完毕2小 时以后等水泥浆凝固后形成较稳定的 加固圈,才进行隧洞开挖.
xxx建工路桥建设有限公司 1
xxx市东部新区xxxx片区xxxx路电力隧道工程C标段 电力隧道专项施工方案
封闭工作面 准备工作 机具设备检修 拌 浆 安设小导管 联接管路及密封孔口 压水检查达到 要求? 是 注浆 压力流量达到要是 结束 否 否 制作小导管 钻 孔 超前小 导管施工工艺流程
xxx建工路桥建设有限公司 1
xxx市东部新区xxxx片区xxxx路电力隧道工程C标段 电力隧道专项施工方案
①.小 导管加工
小 导管采用φ42*3.5米米普通无缝钢管加工而成,长度 3.5米.小 导管前端加工成锥形,以便插打,并防止浆液前冲.小 导管中间部位钻φ10米米溢浆孔,成梅花型布置(防止注浆出现死角),间距200米米,尾部0.6米范围内不钻孔,防止漏浆,末端焊φ6环行箍筋,在距后部400米米处对开溢浆孔,小 导管加工成形图
②.小 导管安装:小 导管采用煤电钻钻孔,成孔后用气动锤振入,并将小 导管与隧道钢拱架焊接牢固.
③.掌子面封闭:小 导管安装完成后,对掌子面采用持钢筋网片并喷射早强C20混凝土10厘米进行封闭(必要时采用钢拱架并挂钢筋网进行封闭),确保注浆时掌子面安全.
④.注浆
1)浆液选择、配制及注浆
a浆液的 选择:根据设计图纸采用水泥砂浆(水泥砂浆水灰比:W:C=0.5:1~1:1,注浆压力为0.5~1.0米pa.).
b初选配合比后,用凝胶时间调节,测定固结体的 强度 ,确定最佳配合比.
c注浆压力由现场试验确定.严格控制注浆压力,按设计要求,保证浆液的 渗透范围.注浆过程中防止出现跑浆、串浆、殃及雨污管道、地面隆起现象的 发生.
d注浆:注浆管联接好后,先压水检验管路是否畅通,然后开动注浆泵,通过小 导管把浆液注入土层.
e浆液必须在规定的 时间内用完.
⑤.注浆检查:单根小 导管的 固结直径不小 于400米米;当采用双液电动注浆机压注时,压力宜为0.5~1.0米Pa,当注浆压力达到2~2.5米Pa不少于20分钟,可结束注浆.将管口封堵,防止浆液倒流.
xxx建工路桥建设有限公司 1
xxx市东部新区xxxx片区xxxx路电力隧道工程C标段 电力隧道专项施工方案
5.4隧洞开挖及初期支护
本电力隧洞开挖与支护遵循的 原则是管超前、短进尺、强支护、勤量测、多循
环的 施工原则.隧洞施工过程中全面贯彻新奥法施工原则,充分利用围岩的 自承能力和开挖面的 约束作用,采用锚杆及喷混凝土为主要施工支护手段,及时对围岩进行加固,约束围岩的 松弛和变形,并通过对围岩和支护的 量测、监控来指导施工.其施工程序详见图《新奥法施工工艺流程图》.
(修正支护参数) 施工准备 (修正施工方案) 确定施工方法 (改变开挖步骤、顺序) 开 挖 现场监控量测 初期支护 是否符合管理标准 是 二次模注混凝土 否 结 束 新奥法施工工艺流程图
主要的 施工方法
根据设计图,隧道暗挖段位于成龙大 道,隧道上方交通繁忙,两端为道路绿化带,场地开阔,因此电力隧道的 暗挖,采用在隧洞两端设置工作坑下挖到洞口工作面,进行暗挖的 工作施工方式;
xxx建工路桥建设有限公司 1