电线、电缆

9.1 概述 3 9.2 试验设备 3 9.3 试样制备 4 9.4 计算法 5 9.5 电阻的测量 6

第2页

电线、电缆

9.1 概述

1 范围

本节主要以《电缆的导体》GB/T3956-2008 为依据讲解每芯导体最大电阻及 芯截面积。

2 相关标准

《电线电缆电性能试验方法第 1 部分:总则》GB/T3048.1-2007

《 电 线 电 缆 电 性 能 试 验 方 法 第 2 部 分 : 金 属 材 料 电 阻 率 试 验 》 GB/T3048.2-2007

《电缆的导体》GB/T3956-2008

《裸电线试验方法 第 2 部分:尺寸测量》GB/T 4909.2-2009

9.2 试验设备

1 电阻测量系统可使用直流电桥。只要总测量误差符合表 9.1 规定,也可 使用电桥以外的其他仪器。如根据直流电流-电压降直接法原理,并采用了四端 测量技术,具有高精度的数字式直流电阻测试仪。

2 电阻测量专用夹具;两电位点之间的标距长度应不小于 0.3m,其他尺寸 应与试验设备相适应。

3 游标卡尺:(1000 士 0.1)mm,符合 GB/T1214 规定。 杠杆千分尺:表头示值误差应不超过 1μm,符合 GB/T 1216 规定。

4 精密天平:分度值为 0.1 mg。

5 温度计:示值误差应不超过 0.1℃。

第3页

允许测量误差

表 9-1

项目名称 长度 电阻 截面积 使用已知试样密度: 空气中的质量 试样长度 试样密度 使用流体秤重。 空气中的质量 液体中的质量 液体密度 温度引起的总误差 温度控制 温度校准 总误差 体积电阻率 质量电阻率 单位长度电阻 士 0.25% 士 0.20% 士 0.20% 士 0.05% 士 0.05% 士 0.12% 士 0.05% 士 0.15% 士 0.15% 基准试验 士 0.10% ±0.30% 士 0.50% 士 0.10% 士 0.20% 士 0.45% 士 0.04(dl/ds)% 士 0.08[dl/(ds-dl)]% 士 0.08% 士 0.06% 士 0.04% (0.1℃) 士 0.04% 士 0.65% 士 0.45% 士 0.40% 常规试验 士 0.30(dl/ds)% 士 0.30[dl/(ds-dl)]% 士 0.20% ±0.255% 士 0.15%(0.4℃) 士 0.15% 注:误差分析参见 GB/T3048.2-2007 附录 D.